Инверторный тн вода-воздух

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 02.01.16.

  1. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Да от циркуля тоже гайки всегда больше к самому циркулю... может валяется у вас тоже.
     
  2. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    К сожалению не циркуля, ни гаек. За подсказку спасибо, я упустил циркули из виду, поспрашиваю на агропроме, мож завалялась у кого-нибудь.
     
  3. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    @Gaunt Алексей, я вот что подумал, если теплообменники рекуператора ставить на тн то проблем с конденсатом не будет, если испарение не опускать ниже 0? :nono: понадобится только подогрев дренажа по испарителю, и всего делов:victory:
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    7.035

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Таганрог
    Конденсат будет, если температура испарителя будет равна или ниже точки росы при текущей влажности воздуха. А если испарение не опускать ниже 0, то не будет проблем с обмерзанием
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Где-то торчит тема про помесь бульдога с носорогом...Меня остановило отсутствие в продаже трубы из нержавейки...
    Но там с контуром...
    Идея заключается в том, что можно переохлаждать фреон - на выходе из рекуператора свежего воздуха.
    По большому счету, можно пожертвовать эффективностью рекуператора, чтобы не доводить до проблем с конденсатом.
    На переливе нет проблем с нехваткой тепла, думаю, сильно заморачиваться эффективностью рекуператора не стоит.

    https://www.forumhouse.ru/threads/326807/ Планирую что-то подобное.
     
  6. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    вот и приткну бесхозные радиаторы:super: наверное придется купить докипатель (между испарителем и рто). не знаю стоит ли заморачиваться с конденсатором рекуператора (он и так получился переразмеряный), пустить приточку через канальник и поставить радиатор только на выхлоп вентиляции? если поставить переохладитель на приточку, какой от него приход будет?
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Подожди пока. Думаю переделать испаритель.
    Сейчас 4 трубы в параллель. Нужны капилярки, иначе будет совсем аллес.
    Сделаю следующим образом - будет две нитки с потерей около 0.5-0.6К при 10квт холода на 22 газе.
    Каждая нитка будет включена сначала в прямоток, потом в противоток. Таким образом попытаюсь поймать двух зайцев: получить максимальный перегрев уже в испарителе, и сильно не проседать при малой производительности.
    Жаль, конечно эти 0.5К...Но и РТО, отделитель жидкости тоже не бесплатно достаются.
    РТО или отделитель жидкости с подогревом - работают от тепла жидкого фреона после конденсатора.

    Если переохлаждать в рекуператоре - х. з. что там останется и как это всё согласовать.
     
  8. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    отлично согласуется... я буду переохлаждать по этой идее, после рекупа свежий воздух ДОгревать.
    Кроме того, всегда можно стопануть циркуль СО и греть дом воздухом...
    Нет смысла топить дом если воздух подается холодный, надо греть воздух И топить... так что эта фишка в цель.
    Кстати NIBE тоже делает такие надстройки НАД своими ТН, и я сделаю, иду к этому.
    Все тепло в дом...
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ладно у винтореза (имя?) воздушное отопление и конденсатор наверху...
    Сам как собираешься воздух гонять? Или жидкостную на потолок загонишь?
    И сколько растеряешь- поимеешь проблем, пока вверх-вниз нырять будешь?

    Перегрев в испарителе придется держать больше - упадет кипение. Ибо вместе с разностью температур падает эффективность ТО...

    Вопросов больше, чем ответов. Грунтовый контур может оказаться проще и дешевле...И как кондиционер способен поработать...
     
  10. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Серега я:hello:
    имхо дистрибьютор можно посчитать по сечению трубы после дросселя, допустим труба после дросселя 5/8, толщина стенки 1мм, площадь 1.51см2/4 ветки=площадь сужения 0.3775см2, площадь 1/4 трубы=0.19см2, площадь 3/8 трубы=0.51см2, первой мало, второй много. Значит можно использовать трубу 1/4, длина по удобству пайки, но по возможности минимальной, гидравлические потери нужно считать. Или трубу 3/8 плющить в тисках до нужной площади, замерять скажем по времени протока воды фиксированного давления. Или если есть знакомый токарь, выточить дистрибьютор и насверлить дырок нужного диаметра.
     
    Последнее редактирование: 29.11.16
  11. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    думаю что мне все таки лучше использовать перегрев для подогрева приточки, потому что он все равно пропадает без толку, да и масса фреона тогда ниже чем с переохлаждением, у меня и так его уже раза в 2 больше чем изначально в сплитаке, масло то не резиновое... только перегрев вылазит на макс мощности, сейчас его не вижу, он есть вообще?
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Наличие обильного перегрева есть ваще:
    1 Перегретый до компрессора газ - это делает РТО.
    2 Неминуемые потери при сжатии газа. Чем выше дельта испарение/конденсация - тем сильнее разогреется газ.
    3 Компрессор охлаждается за счет фреона.

    Я бы не морочил себе голову - именно в твоих условиях; недозима, воздушное отопление, нескончаемый ресурс тепла.

    Как-то приколхозить подмес воздуха из рекуператора - и делов.
     
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    1/4 много.
    3/16 - в самый раз, но её нигде нет.
    Потери 0.5К - как раз и пойдут на выравнивание давлений=производительности. Если звезды сойдутся - в субботу переделаю.
    Заодно - половину теплых стен повешу. Вешать стены полностью - страшно. Ибо в избе будет 26...
    Температура пола должна быть 26+, иначе мне капут:)
     
  14. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    значит коп тн ограничен морозостойкостью его владельца:aga:. но есть выход, ограничение можно компенсировать толщиной сала на боках;)
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сережа - будешь иметь бледный вид:)

    Думаю, если стены будут работать, то теплосъем с полов упадет.
    Как работают вместе стены и пол я уже знаю.
    Думаю, половинки хватит.
    Отопление только ТП рождает локальные сквозняки - дует с окон, углов, наружных стен.
    Особенно критично в спальне с относительно высокими потолками.
    Даже при +21 спать проблемно, чувствуешь себя как на улице - у меня нос закладывает...
    Именно из-за сквозняков - хочу запустить стены, всё же мелкий спит один.