Инверторный тн вода-воздух

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 02.01.16.

  1. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Сделал автоматику, проверил, работает. Насосы гидравлически включены последовательно, один работает, другой на подхвате. 20160110_125114.jpg Параллельно включать не стал, потому что надо покупать два обратных клапана и усложнять гидравлическую схему. Кроме того когда насос работает, он подогревается перекачиваемой водой. И если второй включить параллельно, то он не будет подогреваться протоком, может замерзнуть.
     
    Последнее редактирование: 10.01.16
  2. Ledmax
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    43

    Ledmax

    Участник

    Ledmax

    Участник

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    43
    Согласен, совсем нельзя, небольшой проток нужен. Но можно например снизить мощность насоса до минимума или если в системе 2 насоса, например батареи и пол, то отключить один из них.
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.098
    Благодарности:
    7.103

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.098
    Благодарности:
    7.103
    Адрес:
    Таганрог
    Ваш датчик протока не очень надежен...Из практики наиболее точный и надежный - на базе водяного счетчика с импульсным выходом. Нет импульсов - нет протока значит
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.098
    Благодарности:
    7.103

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.098
    Благодарности:
    7.103
    Адрес:
    Таганрог
    Экономия мнимая получится, а надежность снижается резко
     
  5. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.265
    Благодарности:
    2.313

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.265
    Благодарности:
    2.313
    Адрес:
    Москва
    Замеры показали, что при разморозке с отключенным циркуляционным насосом, кипение уходит за минус 40! Что характерно, в штатной конструкции, когда при оттайке выключен вентилятор внутреннего блока, кипение не падает так низко, видимо хватает естественной конвекции через радиатор внутр. блока. Да и замерзать там нечему.
    На своём тн воздух-вода сделал задержку отключения одного из насосов на 5 минут. Остальные два насоса отключаются сразу по уходу на оттайку. Плюс к этому сделал задержку включения двух насосов на 15 минут при включении тн. Иначе конденсация поднимается медленно и кондиционерный мозг считает что что-то не так, выдаёт ошибку.
     
  6. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Через этот датчик протока запитан только тн. Водяные насосы работают независимо. Тн планирую подключить через реле температуры по температуре испарения 0. И потом счетчик с импульсным выходом стоит денег, а я же не интерстеллар мастырю:hello:
     
    Последнее редактирование: 10.01.16
  7. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    У меня нет цели обогнать надежность тн промышленного изготовления, все равно не получиться. Еще и с моим околонулевым бюджетом. Но сценариев возможного отказа тн перебрал уже немало, и сейчас латаю самые вероятные дыры минимально возможной ценой.
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.774
    Благодарности:
    10.130

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.774
    Благодарности:
    10.130
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На линию из колодца, до труба в трубе, поставьте реле давления, ну и аккумулятор воды небольшой.
    Если замерзнет - насос выключится по превышению давления и останется жив.
    Оттает - включится.
    Компрессор включается при наличии протока.
    Всё.
     
  9. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    По идее пока есть проток, трубы не замерзнут. Мин. температура воды после испарителя +6. Длина трубы пнд после испарителя примерно 45м. Труба лежит на земле. Большая часть площади трубы контактирует с воздухом. У меня насосы запитаны от бесперебойника купленного за 700р на авито, подключенного к аккумулятору 60а/ч электрозапуска бензогенератора. Теоретически аккумулятора должно хватить часа на 2.5 работы насоса. Если поставить реле времени с уставкой 1мин. включен, 1мин. выключен, то хватит на вдвое дольше. От того же бесперебойника запитано освещение дома (лампочки экономки и led, планирую все экономки заменить на led), а так же 23" жк телевизор для жены. Когда электричество есть, бесперебойник поддерживает заряд аккумулятора бензогенератора.
     
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.774
    Благодарности:
    10.130

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.774
    Благодарности:
    10.130
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну да, у вас другие проблемы...
    В таком случае - зачем такие сложности?
    Труба в трубе - ничего с ним не станется. Компрессор электроника отключит...
     
  11. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Пока ничего сложного вроде нет. Бесперебойник преследует несколько целей. Если я с женой куда-нибудь уедем, в гости там, или в краснодар по делам, и отключат электричество, в мороз насосы будут работать от бесперебойника, чтобы трубы не замерзли. Если электричество отключат ночью, чтобы не спотыкаться в потемках пока доберемся до генератора, можно включить свет. И бесперебойник не допускает саморазряда аккумулятора бензогенератора, чтобы жена всегда могла его завести когда я на работе. С веревки завести 7киловаттник не осиливает.
     
  12. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.406
    Благодарности:
    3.770

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.406
    Благодарности:
    3.770
    Адрес:
    Самара
    @vintorezzz, Вот меня счас заинтересовал ваш дивный коп, заново глянул первую страничку вашей темы и сразу нашел нестыковочку. Производитель обещает максимум 6квт, а не 8 при 2 квт потребления. https://shot.qip.ru/00c3CN-4tOAcrXnJ/ нигде других данных не нашел, правда были ещё данные о 8квт на тепло, но уже при 3квт потребления. Допускаю, что у вас при водяном испарителе коп может быть чуть лучше, но вот добавив потребление водяного насоса, который ещё и не выключается, думаю что общий коп системы не выше 3.2. :hello:Остальное как вы там сказали уже от заинтересованности сторон. Не обижайтесь :hndshk:
     
  13. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    8.1квт по теплу на шильдике кондея, измеренный ток сплита на макс. оборотах компрессора и вентилятора внутреннего блока=8А, (при т. исп. +6 и т. конд +53). Ток насоса на скважине 1.1А, в сумме 9.1А. Какой получается коп? :hello:
     
  14. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.406
    Благодарности:
    3.770

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.406
    Благодарности:
    3.770
    Адрес:
    Самара
    Чем измеренный? Клещами + - 2А в зависимости как провод ляжет ? Вы странно измеряете мощность на шильдике максимальную, а что там на шильдике про максимальный ток написано ? Не допускаете что он у вас не на максимум раскручивается? Вы думаете производитель умышленно занизил коп в паспорте ? :aga::hello:
     
  15. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.265
    Благодарности:
    2.313

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.265
    Благодарности:
    2.313
    Адрес:
    Москва
    @nick16374, Так как это делает винторез, коп не меряется. Но справедливости ради, у него кипение довольно высокое, так что при работе внутреннего блока на максимальных оборотах и 20 гр внутри, коп должен быть не ниже указанного в паспорте.