Не включается насосная станция Беламос в колодце с абиссинской скважиной

Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем wesna0402, 02.01.16.

  1. wesna0402
    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38

    wesna0402

    Гость

    wesna0402

    Гость

    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38
    Трубу под домом вначале вообще не утепляли. Просто обмотали греющим кабелем и все, сказали, что достаточно. Потом приехали, привезли какой-то серый тонкий утеплитель для труб, разрезали вдоль, одели на трубу и примотали изолентой. Ничего никуда не закапывали. Причем были очень недовольны, что я им не верю, что не замёрзнет.
     
  2. vidmin1979
    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    229

    vidmin1979

    Живу здесь

    vidmin1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    229
    21536b.jpg 484819.jpg

    Есть такая коробочка с красной пипочкой ?
     
    Последнее редактирование модератором: 03.01.16
  3. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.309
    Благодарности:
    6.888

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.309
    Благодарности:
    6.888
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Я же и говорю - сделано неправильно. Это как натянуть на уши шапку - и босиком в шортах выбежать на мороз: пусть шапка и тёплая, но жопа-то всё равно замёрзнет. А у вас ещё и шапка, как в мультике про простоквашино - помните, в неё там из ружжа стреляли?
     
  4. vidmin1979
    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    229

    vidmin1979

    Живу здесь

    vidmin1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    229
    Так у вас труба даже не закопана ?
     
  5. wesna0402
    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38

    wesna0402

    Гость

    wesna0402

    Гость

    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38
    Есть, в ванной стоит, когда изначально в колодце был погружной насос, все под него и монтировали.
    На станции тоже наверное есть, на коробке, по крайней мере, реле давления присутствует.

    CIMG3981.JPG CIMG4287.JPG

    Труба закопана на 1,2 м. Требовала на 1,5 м, опять отбрехались, что это не нужно, козлы просто! Сказали, что у Вас идет вдоль трубы греющий кабель и этого достаточно.
     
    Последнее редактирование модератором: 03.01.16
  6. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053
    Адрес:
    Орел
    1. фото манометра на самой НС. Того, который в колодце. Это нужно для диагностики.
    2. фото места выхода трубы из земли и фото места входа трубы в пол. Т. е. нчало и конец участка под полом. По выложенному фото ни черта не видно, может там участки трубы оголены. Это нужно что бы понять вероятные места промерзания, да и вообще - определить правильность монтаже утеплителя и греющего кабеля.
    3. фото трубы от колодца выходящей в помещении из пола. Это нужно что бы объяснить как и что разобрать, что бы отогреть трубу (если причина все-таки в заморозке).

    Нетути таковой:no:, см. фото на первой странице. :)
    Я бы процитировал слова Лаврова, но такое здесь запрещено.
    Предложите эти дебилам самим завернуться в такой утеплитель и переночевать на улице. Может генофонд нации хоть немного, но улучшится. :mad:
    Или дом себе построить по такой схеме, ну а чё - выдержит ведь морозы.
    Пример правильного утепления трубопровода при открытой прокладке - https://www.forumhouse.ru/threads/92310/
     
  7. wesna0402
    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38

    wesna0402

    Гость

    wesna0402

    Гость

    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38
    Я так понимаю, что сейчас уже трубу (под домом) не утеплить. Ждать весны, копать вглубь на 1,2 и туда помещать утеплитель, чтобы он выходил из-под земли и шёл вдоль трубы вверх до дома. А какой утеплитель, не подскажите? Чтобы был не горючий, написали, что толстый 15 см.
     
  8. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.309
    Благодарности:
    6.888

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.309
    Благодарности:
    6.888
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Вам выше ссылку приводили, как пример. Ещё для ознакомления - статья хоть и поверхностная, но представление даёт: https://aqua-rmnt.com/santehnika/snaruzhj/uteplenie-naruzhnogo-vodoprovoda-v-zemle.html
     
  9. wesna0402
    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38

    wesna0402

    Гость

    wesna0402

    Гость

    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38
    Нет, я не сливаю воду из системы. Я просто открываю краны, спускаю унитаз, жду, пока вода закончится. При этом насос выключен. Потом приезжаю, насос включаю, вода начинает набираться. Так было на протяжении 2-х месяцев, пока не треснули морозы. В ванной поддерживается плюсовая температура и греющий кабель тоже включен.
     
  10. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053
    Адрес:
    Орел
    От пола до земли - любой, хоть минвата. Только защитить или трубой (большого диаметра), или коробом. В земле только тот, который на впитывает влагу - вспененный полиэтилен (тот самый серый, которым у Вас сейчас обмотано) или пенопласт (ППС, ЭППС), и тоже желательно короб или труба сверху. И если уж совсем нормально - утепляется до глубины промерзания.

    Ну и небольшая ремарка по утеплению... Не знаю Ваш регион, у нас сейчас по нормативам, как пример, утепление потолка при неотапливаемом чердаке - 20 см минваты. Т. е. помещение должен отделять от улицы, с её минусовой температурой, такой слой утеплителя. Ваша труба так же контачит с улицей, соот-но примерно такой же слой утепления должен быть и для трубы что бы вода в ней не замерзла. Причем утеплитель должен заходить и в землю (земля вокруг трубы ведь тоже промерзает на определенную глубину), и вход в пол тоже должен быть нормально утеплен (посмотрите по ссылке как сделан ввод в дом).
     
  11. wesna0402
    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38

    wesna0402

    Гость

    wesna0402

    Гость

    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38
    Очень полезно, спасибо. Единственно только, у него греющий кабель идет вдоль трубы и скорлупа для утепления с выемкой под кабель. А у меня кабель обмотан по спирали, как такую скорлупу приспособить? Если только отмотать и проложить вдоль трубы, но тогда останется лишняя длина от кабеля, куда её?

    Московская область, 45 км на юго-восток Воскресенский р-он, дер. Цибино. Дом каркасный утепляли 150 мм.
     
    Последнее редактирование модератором: 03.01.16
  12. wesna0402
    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38

    wesna0402

    Гость

    wesna0402

    Гость

    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38
    Спасибо вам, дорогие мужчины. Уже неоднократно вы мне помогаете. Я не знаю, почему мне так не везёт? Договора заключаю с фирмами, они дают гарантии, но постоянно что-то происходит и бесплатно никто ничего не хочет переделывать. Орут, бьют пяткой себя в грудь, что они работают по нормативам и все делают правильно.

    Теперь для меня важно понять, что все-таки произошло. Либо трубы где-то замерзли, либо проблема с насосной станцией. Но все-таки, склоняюсь больше к замерзшей трубе под домом. Т. к. вчера лазила в колодец, поднимала громадную утепляющую крышку и под ней прямо-таки сыро, капельки на всём, даже на насосной станции. Кажется мне, что там НЕ промёрзло.
     
    Последнее редактирование модератором: 03.01.16
  13. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896
    Адрес:
    Уфа
    И я тоже. Такое исполнение утепления напорного трубопровода, как у вас, не обеспечивает должной его теплоизоляции, выше участники вам дали все необходимые рекомендации.
     
  14. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053
    Адрес:
    Орел
    Кабель наматывается на трубу так, что бы не оставалось лишнего.
    Сверху или алюминиевой лентой (скотч) или фольгированным утеплителем.
    Поверх уже утеплитель (минвата, вспененный полиэтилен, пенопласт) нужным слоем/толщиной.
    Поверх утеплителя защитный короб (труба, доски и т. п.)
    Следует также подумать о закреплении всей конструкции, что бы не сползла в траншею и не оголилось место ввода в пол.
    - мы Вам вот так утеплим, всё будет зашибись!
    - зер гуд, давайте-ка в примечании к договору внесем сей прекрасный момент, а именно на таком-то участке, так-то и так-то сделаете вот так-то. И случись не так как Вы мне обещаете, я Вас за тестикулы подвешу на воротах на основании этих записей.
    К сожаления сейчас не вспомню, но можете поискать что-то типа "проектирование и монтаж наружных водопроводных сетей". Там всё четко расписывается, и как делается ввод, и как прокладывается трубопровод, и как утепляется. А еще проще - попросить показать фирму нормативные документы на которые ни ссылаются.
    @wesna0402, в профиле укажите регион и всё. Как видите иногда требуется. Например прикинуть глубину промерзания.
     
  15. wesna0402
    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38

    wesna0402

    Гость

    wesna0402

    Гость

    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    38
    Позвонила тем, кто мне делал водоснабжение дома. Есть такая Воскресенская компания ..., обещали после праздников прислать мастеров утеплить трубу. Надеюсь, дело всё-таки в трубе, даже если не в ней, то все равно надо утеплить по-уму. Только сейчас землю все равно не разрыть, просто засада!