1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Тёплый пол Valtec + насос. Проблемы

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Bazylev, 03.01.16.

  1. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    Рисуем и описываем СВОИМИ словами как работает элеватор, дело в том, что что бы чтото объяснить, надо понять уровень знаний оппонента.
     
  2. dobsan
    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8

    dobsan

    Участник

    dobsan

    Участник

    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8
  3. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
  4. dobsan
    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8

    dobsan

    Участник

    dobsan

    Участник

    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8
    Ткните стрелочками в узле сопло, камеру смешения и диффузор.
     
  5. belousrv
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    803

    belousrv

    Живу здесь

    belousrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    803
    Добрый день.

    Для расчета положения балансировочного клапана вторичного контура какую температуру подачи нужно использовать в формуле?

    Поясню. С котла идёт 80. (по датчику котла). Но на термометре на самом коллекторе показывает 65-70.
    В формулы подставить нужно котёл или фактическую по термометру?