Помогите с автоматами и диффавтоматами на кухню

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Злой Папа, 07.01.16.

?

Нужен ли 4ый провод для двухклавишного выключателя люсты, в которой предусмотрено заземление?

Голосование закрыто 14.01.16.
  1. Да, кинуть 4-ый проводок к имеющемуся кабелю 3х1.5, заземлить люстру обязательно как предусмотрено.

    71,4%
  2. Нет, использовать землю как вторую фазу, а на заземление, предусмотренное в люстре, забить.

    28,6%
  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Здесь стоИт вопрос о локализации неисправной линии, особенно для старого человека.
    Но думаю что в квартире это не настолько остро (в отличии от загородного дома), можно немного и потерпеть без части потребителей.
     
  2. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    В связи с тем, что у нас в регионе хрен достанешь комплектующие, и их придется заказывать, а "электрики", которые мне попадались опоздавшие с электрички, закралась мысль в голову скрутить весь щиток самому.

    Проблема в том, что я не соображаю, как надевать наконечники на провода и работал только с кабелем ВВГ, и не хотел бы с многожильными кабелями вообще связываться.

    Вопросы:

    1. Могу ли я сделать соединения кабелем ВВГ (разрежу 3х6), аккуратно зачистив их ножом, если вводной провод в квартиру у меня тот же ВВГ 3х6? Или надо толще? Или лучше другим кабелем?

    2. Существуют ли какие то специальные шины для двухполюсных модулей. То есть я не представляю. как соединить фазы УЗО и ноли УЗО входящие, там в 2 уровня это как то идет? то же касается и автоматов двухполюсных. Что мне нужно закупить, с какими номиналами планки?

    Схему я не правил, возле мокрых УЗО должны быть однополюсные автоматы, кидаю так для того, чтобы было легче понять мой вопрос. Clip2net_160124001904.png
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Конечно, можете даже попробовать, отрезав кусок провода и сформовать его между двумя АВ, особенно при диагональном подключении такое формование доставит Вам особое впечатление и воспоминание давно забытых падежей. :aga:
    С 6мм2 это еще может и прокатит, а с 10мм2 будете вспоминать половину родственников.
    Конечно есть.
    И для 2-х полюсной модульки тоже, причем у всех производителей (и для 3-х и 4-х модульных).
    Пример шины 2Р.
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    40.834
    Благодарности:
    33.335

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    40.834
    Благодарности:
    33.335
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Хорошая идея. Это не трудно.
    .
    Тоже не трудно - главное инструмент и подобрать наконечники.
     
    Последнее редактирование: 25.01.16
  5. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    А каким кабелем можно соединить, если не ВВГ, чтоб цельным, чтоб без наконечников и сам ручками подчищал, и какое сечение нужно, если на вводе 6мм2? Я пробывал старую проводку подключить подчистить, не очень сложно в принципе, другое дело, что он жесткий, это да. А плохо это?

    Я просто купил стриппер WS-07 от КВТ, он у меня почему то дерет кабеля, вот и думаю ручками аккуратней сделать, пусть дольше, но качественней.

    И шину на сколько ампер брать 2 полюсную?
     
  6. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Был бы благодарен, если посоветуете качественный стриппер и обжимник для наконечников для домашнего мастера, то есть дом, дачу строить и для квартиры, не более в районе 1500-3000 руб.
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    если собираетесь делать монтаж моножилой, то нет никакого смысла искать его аналоги.
    Хороший и качественный стриппер.
    Попробуйте его просто отрегулировать.
    А меньше чем на 10мм2 я лично шин еще не видел. :no:
    Вам этого такого сечения будет достаточно.
     
  8. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Может регулирую что то не так? Или бракованный попался?

    На минимуме, когда левое колесико выкручиваешь, он не захватывает изоляцию.
    На максимуме - полосой сдирает с кабеля медь.
    На среднем - зазубрины оставляет в кабеле.

    Или я не то что то регулирую?
     
  9. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    40.834
    Благодарности:
    33.335

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    40.834
    Благодарности:
    33.335
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Много лет им пользуюсь (и на работе и дома) и не только я - претензий нет. Если конечно пользоваться по назначению. Снимает изоляцию хорошо- и с моножилы и с многожилы:), и с плоского ВВГ и ПВС. Есть подобные, других производителей- тоже использовали. Возможно что то вы делаете не так. Есть обжимки для наконечников (для разных наконечников и гильз) у КВТ - можно выбрать.
     
  10. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Может пользуюсь как то не так. Я вставляю кабель, прижимаю слегка до упора, потом резко щелкаю. Остаются зазубрины через раз на моножиле, внешнюю изоляцию снимает отлично.
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    40.834
    Благодарности:
    33.335

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    40.834
    Благодарности:
    33.335
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Может это зря. Я просто плавно закрываю (сжимаю ручки)- без очень резких движений
    :faq: Ни разу не видел (сегодня целый день зачищал:))- на оставшейся изоляции - да бывают отпечатки от зажима- но на жиле не видел. Что-то не так делаете- может регулировка слишком затянута.
     
  12. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    возможно бракованный инструмент
     
  13. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    То есть если что, то можно 6-кой ВВГ сделать некоторые соединения, остальные планкой?

    И еще вопрос - а чем отличаются УЗО А и УЗО АС?
    Какие мне нужно поставить для моей схемы в квартиру?
     
  14. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Вопрос меня мучает по поводу ванной.

    От стиралки должен быть отдельный кабель до щитка, защищенный УЗО 16А/10мА отдельным и автоматом и больше ничего на нем висеть не должно.

    А как же быть со светом в ванной/туалете и еще пара розетками в них? Они же тоже влажные.
    Подцепить их на УЗО от стиралки или защитить отдельным УЗО 16А/10мА?
    Или же для них будет достаточно группового УЗО 40А/30мА?
    Или же подцепить к стиралке розетки ванной туалета?
     
  15. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    И еще вопрос по поводу водонагревателя в туалете. Для него тоже нужно УЗО отдельное 16А/10мА с автоматом или можно его повесить просто на автомат, подключив к УЗО стиралки?