Помогите с автоматами и диффавтоматами на кухню

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Злой Папа, 07.01.16.

?

Нужен ли 4ый провод для двухклавишного выключателя люсты, в которой предусмотрено заземление?

Голосование закрыто 14.01.16.
  1. Да, кинуть 4-ый проводок к имеющемуся кабелю 3х1.5, заземлить люстру обязательно как предусмотрено.

    71,4%
  2. Нет, использовать землю как вторую фазу, а на заземление, предусмотренное в люстре, забить.

    28,6%
  1. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    А, ну да, извиняюсь, так провода меньше гнуть, и перекрестий не будет, это я извратился, я же моножилой буду делать. ;)
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.682

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.682
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Там без разницы получается.
    А перехлестов и так не будет, плюс провода под рейками пойдут, а с моножилой тот еще прикол, особенно с 10мм2.
     
  3. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Вот, что заказал на четверг. Есть возможность отказаться.
    Цены для нашего региона вполне приличные, особенно с такой скидкой.
    Манагер извратился, зачем то УЗО одно 16А/10мА на второй лист сделал.
    Если что то не нравится, отпишитесь, пожалуйста, у меня есть возможность что то не выкупать.

    bbb73362aa6fa7428d75d9c204f8dbe2eca895986edb0b81d2b6f6e191f45325.jpg 3ee3b79410a18e754deeba019aef3a4744f6691bc1adba39241fb2f079f5d735.jpg
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.682

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.682
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да вроде все нормально, и цены приемлемые.
    ПыСы
    Монтаж щита будете делать без шин ?
    Моножилой 10мм2 тяжко придется. :(
     
  5. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Дак есть все таки смысл мне соединять это все 10-кой, если на вводе 6 мм?
    6 мм вообще без проблем все гнется как надо аккуратненько, шины будут, но короткими отрещзками получается все.
    Зацените еще разок, пожалуйста, схему, какой провод тут все таки надо, если моножилой?
    Соединения проводами отмечены жирным, а планки - тонким.
    Схема щитка.png
    Может можно как то более оптимально схему придумать, чтоб шина так сильно не разрывалась на 2-3 автомата всего лишь?
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.682

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.682
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да без разницы что там на вводе, при вводном АВ 40А весь монтаж внутри щита 10мм2 и точка.
    Вы еще 10-ку нормальную найдите, даже ГОСТ с заниженным сечением, про ТУ вообще молчу.
    6-кой только перемычки на мокрые УЗО и АВ 1Р, не более.
    В Вашем варианте никак. :no:
     
  7. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    А если гибким проводом если монтировать, то тоже только 10мм?
    Посоветуйте тогда, пожалуйста, какой гибкий найти, какие наконечники и обжимник качественный.
    Может действительно лучше затариться, попрактиковаться, да собрать по уму).
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.682

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.682
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    ДА.
    Так уже ранее писАли.
    Провод ПВ-3 (ПУГВ) + наконечники НШВИ.
    При Ваших объемах работ на инструмент тратиться не стОит, проще взять у кого то на пару дней или обжать плоскогубцами (потренируйтесь на обрезках).
    У Вас вроде есть в хозяйстве стриппер WS-07, так там есть возможность обжима наконечников НШВИ.
     
  9. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.200
    Благодарности:
    34.967

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.200
    Благодарности:
    34.967
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Это очень хорошая идея. Можно будет понять, сравнить и оценить различные виды соединений- например моножилой и гибким.
    Действительно может кто есть рядом с нужным инструментом (например с нашего форума).
     
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.792
    Благодарности:
    15.576

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.792
    Благодарности:
    15.576
    Адрес:
    Москва
    @Злой Папа, паяльник, припой и флюс - более ничего не надо. :um:
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.682

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.682
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    При сечении 10мм2 я бы не стал опаивать провода, нормальное пятно контакта в клемме АВ получится только после многократной протяжки.
    Проще обжать плоскогубцами, все-равно в клемме АВ наконечник примет нужную форму.
    Ну или с учетом пожеланий ТС
    Проще купить пресс-клещи ПКВк-10 или ПКВк-16., и сделать нормальный качественный монтаж. ;)
     
  12. AVA63
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    103

    AVA63

    Живу здесь

    AVA63

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Существуют ли условия при которых номинал группового УЗО равен номиналу вышестоящего автомата или это выполняется при любых условиях. И еще вопрос: номинал группового УЗО может быть меньше суммы номиналов автоматов группы (40A/30mA - 16А+16А+16А+10А)?
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.682

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.682
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вопрос 1.
    В мануалах у всех производителей написано - номинал УЗО должен быть равен или больше чем номинал вышестоящего АВ.
    Я (и многие другие) предпочитаю немного перестраховаться и ставлю УЗО на номинал больше вышестояшего АВ.
    Вопрос 2.
    Представьте такую цепочку.
    АВ 25А - УЗО 40А - далее 5 АВ16А.
    Как видите сумма АВ в 2 раза превышает номинал УЗО, не переживайте, с УЗО ничего не случиться, так как оно защищено вышестоящим АВ 25А, который и не даст превысить общую нагрузку (перегрузить УЗО).
    Так надеюсь понятно ?
     
    Последнее редактирование: 26.01.16
  14. AVA63
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    103

    AVA63

    Живу здесь

    AVA63

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да понятно, на схеме ЩР, которую выложил на обсуждение в теме "ЩР для 3-х комнатной квартиры" так и сделано 40А-63А/30mA-(16+10+10+10) А. В этой же теме после автомата 40Ф стоит УЗО 40/30 вот мне и захотелось немного сэкономить УЗО меньшего номинала и меньшей стоимости. Спасибо.
     
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Можно узнать истоки этого требования?