Помогите с автоматами и диффавтоматами на кухню

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Злой Папа, 07.01.16.

?

Нужен ли 4ый провод для двухклавишного выключателя люсты, в которой предусмотрено заземление?

Голосование закрыто 14.01.16.
  1. Да, кинуть 4-ый проводок к имеющемуся кабелю 3х1.5, заземлить люстру обязательно как предусмотрено.

    71,4%
  2. Нет, использовать землю как вторую фазу, а на заземление, предусмотренное в люстре, забить.

    28,6%
  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    У Вас мама останется в потемках на кухне или в комнате. :(
    Где вообще ничего работать не будет.
     
  2. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Дак она всю жизнь так жила, и привыкла, что квартира на 2 автоматах держалась.
    А теперь что ей надо будет делать, если автомат вышибет или тем более УЗО?
     
  3. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Сделал, но вводной автомат пока стоит на 63А перед счетчиком, который будут опломбировать 9 февраля. поэтому мне надо успеть сообразить схему и собрать щиток до этого времени.

    Clip2net_160119032743.png

    Пронумеровал, чтоб легче объясняться было.
    Жду Вашей критики, пожалуйста, ниже группы освещения для полноты информации.

    Clip2net_160119033130.png
     
  4. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Пока абсолютно везде 2 полюсные автоматы, обратите внимание.
    Может где то надо 1 полюсные?
    И не надо ли какое-нибудь общее УЗО еще?
     
  5. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    И еще поясните, пожалуйста.
    Все группы надо специально перепутать, или нужно смешать только свет в разных группах?
    Или вообще не важно где что на каком УЗО находится, лишь бы свет с розетками в разных группах были, да нагрузка токов утечек более менее равномерно распределялась?
     
  6. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    И что то схема выходит намного больше с этими 2P и УЗО, чем на каждый из 15 выключателей поставить, например, дифы. В чем преимущество ее перед схемой с дифами сплошными?
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Все групповые УЗО заменить на 63А/30мА.
    АВ 3 и 8 поставить 1Р.
     
  8. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Сделал, а почему на 63А УЗО групповые?
    Не нужно ли после них еще одно УЗО (вроде как типа пожарное называют) или автомат какой-нибудь?
    Не будут ли часто вылетать групповые УЗО с таким большим количество потребителей, оно суммарно утечку учитывать же будет? Может разбить на 3-4 потребителя?
    Clip2net_160119150314.png
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Потому что у Вас перед счетчиком стоит АВ 63А.
    А номинал УЗО должен быть больше или равен вышестоящему АВ.
    Потребителей 5 и 15 поменяйте местами и все ОК.
    Нормальные УЗО при правильно сделанной проводке годами не выбивает.
     
  10. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Просто у соседей в щитке 63А, потом идет проводка ко мне домой 3х6 ВВГ, я вот и думаю, не надо ли сделать 40А входящий автомат у меня, чтоб была некая последовательность по уменьшению (чтоб в случае отключения вводного автомата вырубало у меня, а не у соседей, чтоб к ним бегать)?
    И еще счетчик придут опломбировать 9 февраля, я слышал, что на квартиру типа больше 40А не отпускают и больше 50А в новостроях (хотя бред, они же сами 63А поставили автоматы), есть такое дело?
    Тогда УЗО на 40А/30мА будет, если вводной 40А?
     
  11. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Я имею ввиду вот так, Ав 5 и 15 поменял местами.
    Clip2net_160119153539.png
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не занимайтесь ерундой, никакой селективности все равно при таких номиналах не добьетесь. :no:
    Поставьте УЗО с запасом на 63А, и выясните какой номинал вводного АВ разрешат, в любом случае думаю больше 50А ставить не стоит. :no:
    И не совсем понятно про щит у соседей, там что от этого АВ 63А и они подключены ?
     
  13. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Я сейчас плохо помню, но примерно так - в каждую квартиру шел АВ63А, потом счетчик, потом стояло 3 АВ16А и все...
    Когда мы начали ремонт, электрики затащили новый счетчик на в квартиру, поставили такой же АВ63А 2P, счетчик и подключили пока 3 АВ16А 1P, и прищелкнули много АВ 16А 1P на запас, что валялись у друга в гараже без дела. Сейчас фотку найду.
     
  14. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Это мой первый ремонт, так что критики будет много. Ждемс.
    Это щиток, который отделили от общего щита с соседями в квартиру (его надо будет менять на то, что сейчас и рисую, чтоб посовременней было, ну и из-за количества слотов).
    b4799a5148e0a8b294010fb42c578630c6fd1a9ef19a3ef00109b50f6266e8c2.jpg bbe7327816c4c0e436830d4afb18bff9850d85f4b4d4d0c0ef1f44c96b009486.jpg
    Это проводка с кухни.
    7296977c2158228807e72015d8e1b1363a32966112a9bdc11a691c22d2e1ef64.jpg 3849f784db103a45373897c9c18362f89b5113dbc741c67305dfa37b723cd646.jpg 48e621a513c02ed319b921fd1fcd81813f416071f05c0bbf89dc2d0705ae215b.jpg 5b032533fc7da8dc315574e442f08368ce55351be7a1ce34d837558ac4f3f71b.jpg 12086c7fdebb205d34b7be1b021f45b3980923a348fcf4f44eb27776001dde27.jpg
     
    Последнее редактирование: 19.01.16
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Какое сечение кабеля который приходит в квартиру ?
    Где Вы откопали эти АВ? :ogo:
    Я так понимаю что потолок будет потом чем то зашиваться, а как тогда к распаечным коробкам обеспечить доступ ? :faq: