1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите с автоматами и диффавтоматами на кухню

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Злой Папа, 07.01.16.

?

Нужен ли 4ый провод для двухклавишного выключателя люсты, в которой предусмотрено заземление?

Голосование закрыто 14.01.16.
  1. Да, кинуть 4-ый проводок к имеющемуся кабелю 3х1.5, заземлить люстру обязательно как предусмотрено.

    71,4%
  2. Нет, использовать землю как вторую фазу, а на заземление, предусмотренное в люстре, забить.

    28,6%
  1. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Кабель уже много раз писал 3х6 ВВГпнг ГОСТ Камкабель.

    Я же написал, у друга в гараже валялись, это временные, их потом вместе со щитком уберем. Это пока все сделано, чтоб старая проводка работала с нашей приъожей, она на этих автоматах и сидела.

    Доступ к распаячным коробкам будет зашит, но их мало, и доступ к ним особо и не нужен. В крайнем случае разобрать ГКЛ потолок или натяжную ткань снять, пока неизвестно что будет в коридоре, с комнатах все будет заштроблено в стены, как и на кухне.
     
  2. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Меня больше интересует скорее схему закончить для щитка, так как уже закупаться надо и подключить охото, чтоб работать от новой проводки, а то провода болтаются бестолку. Помогите, пожалуйста, схему закончить толково.
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Извините, наверное просмотрел.
    Тогда номинал АВ должен быть 32А, в самом крайнем случае (если кабель соответствует ГОСТ) 40А.
    Неправильно конечно, но что сделано, то сделано.
     
  4. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    А что по УЗОшкам и вводному автомату тогда, конкретнее назовите номиналы?
    Ну а какой выход еще с распаячными коробками. Лучше их спрятать в дешевом полотке потолка в коридоре, чем на стенах в комнтатах крышки торчать будут. Ну и на кабелях я с группами не экономил, коробок будет минимум, в основном все до щитка от потребителя.
     
  5. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    В крайнем случае, коридор последним делаться будет, доступ всегда к ним оставить можно будет, взяв какие-нибудь неприметные коробки, или отдекорировать их за какую-нибудь планку. Считаю, что так все равно оптимально, чем пытаться засунуть в старые кабель-каналы кучу кабелей или же штробить потолок. Мы только свет туда вставим в старые каналы, чтоб опять же не трогать потолок.
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вводной АВ 40А, групповые УЗО все же лучше поставить с запасом 63А/30мА, в крайнем случае 40А/30мА.
    Оставляйте распайки как есть, но при монтаже проводов в распайках сделайте обжим гильзами ГМЛ, так будет надежнее. :super:
    Последний вариант схемы рабочий, можете заказывать комплектующие, не забудьте про запас места в щите 10-20%.
    И еще я бы пожалуй поставил сразу после счетчика рубильник ВН-32 100А 2Р, потому как после пломбировки счетчика доступа уже к его клеммам не будет.
    И вот что, совсем не помешает реле напряжения РН-106 (перед групповыми УЗО), по крайней мере оно поможет обезопасить технику от скачков напряжения и отгорания нуля.
     
  7. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    И еще забегу наперед, мне нужна Ваша помощь в рекомендации серий автоматов фирм ABB, Hager или LeGrand, конкретно к моей схеме. Clip2net_160119172026.png
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вводной АВ оставьте 40А.
    По комплектующим.
    АВВ автоматы S-серии, серию SH не брать, УЗО F-серию, FH-серию не брать.
    Легран, если брать, то только серию DX3.
    Хагер автоматы серии МВ или МС, серию MY не брать.
    Бокс на 54 модуля, смотрите Мистраль41 с зеленой дверью.
    ПыСы
    Вчера делал заказ у Хагера, с февраля ожидается очередное повышение цен.
     
  9. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    А чем хагеры MB и MC отличаются?
    Бокс мама говорит раздражает как Энергомера счетчик ночью моргает в коридоре, буду искать Мистраль 41 с глухой дверкой.
    А где Вы делаете Хагеров?
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    МВ и МС отличаются перегрузочной характеристикой, т. е. это АВ с хар. В и С.
    Я всегда покупаю Хагер здесь. ;)
     
  11. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    А какую характеристику использовать все таки мне для мамы?
    Я склоняюсь к С, так как она часто пылесос во все розетки втыкает, чтоб не бегала не включала автоматы часто, не беспокоилась.
    Для квартиры думаю С оптимально, для частного дома можно и B, так безопасность важнее, нежели комфорт от более редких отключений. Или я не прав, поправьте?

    А где же купить Хагер Пермякам?)
     
  12. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Еще вопросы по соединению автоматов в щитке:
    Каким кабелем лучше производить соединение, сечение и название кабеля (у меня ввод 3х6 ВВГпнг).
    Нужно ли использовать наконечники, или использовать просто голые провода со снятой изоляцией необходимой длины?
    Нужно ли чем то смазывать наконечники/провода?
    Как должно расти сечение по мере приближения к вводному автомату от потребителей, или же все соединить 3х6?
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, для квартиры ставьте С.
    Попробуйте позвонить (написать) в Е-Вольту и уточнить возможность пересылки в Пермь.
    Удобнее всего гибким многопроволочным ПВ-3 (ПУГВ), но понадобятся наконечники и обжимки, хотя в пределах одного щита можно обойтись и плоскогубцами.
    Моножильным ПВ-1 тоже можно, но формовать такой провод удовольствие еще то, тем более весь монтаж Вашего щита нужно делать 10-кой.
    Ничего мазать не нужно.
     
  14. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    40.836
    Благодарности:
    33.337

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    40.836
    Благодарности:
    33.337
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Посоветую использовать гребенки для соединения автоматов и УЗО. Это позволит более экономично использовать внутреннее пространство щитка, а так же обойтись минимумом соединений из гибкого кабеля. Только перед этим нужно хорошо спланировать щиток.
     
  15. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.570

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.570
    Адрес:
    Москва
    @Alex992, Саш, смазать любой консистентной смазкой никогда не помешает! :um::super: