Помогите с автоматами и диффавтоматами на кухню

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Злой Папа, 07.01.16.

?

Нужен ли 4ый провод для двухклавишного выключателя люсты, в которой предусмотрено заземление?

Голосование закрыто 14.01.16.
  1. Да, кинуть 4-ый проводок к имеющемуся кабелю 3х1.5, заземлить люстру обязательно как предусмотрено.

    71,4%
  2. Нет, использовать землю как вторую фазу, а на заземление, предусмотренное в люстре, забить.

    28,6%
  1. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    А почему нельзя соединить все ВВГ 10-кой? Мне кажется это проще всего, или я ошибаюсь?
    Мои гореэлектрики соединили все 6-кой, идущей из подъезда, если посмотрите фотки выше, для временного счетчика, хотя он планировался уже на постоянной основе в то время.

    Ну к этому можно приступить, на примере щитка АББ Мистраль 41, 54слотового, если у Вас нет возражений по поводу схемы и номиналов автоматов.
    Если нет, то прошу Вас помочь обсудить все сечения проводов и все же конкретное наименование соединительного кабеля внутри щитка. Еще раз выкладываю схему для напоминания.
    Что скажете на счет автомата для духового шкафа, если будет делаться розетка на 32А, к примеру? Не надо его заменить?
    Clip2net_160119230749.png
     
    Последнее редактирование: 19.01.16
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    У Вас там можно организовать практически "беспроводной" монтаж.
    Попробуйте скомпоновать так.
    1 рейка - ВВодной АВ-счетчик-3 групповых УЗО (сверху УЗО 2-я гребенка)
    2 рейка - две группы АВ (сверху 2-я гребенка)
    3 рейка - оставшаяся группа (сверху 2-я гребенка) и 2 мокрых УЗО
    Таким образом провода только от вводного АВ к счетчику + от счетчика к гребенке групповых УЗО + от групповых УЗО к группам + провода от АВ 1Р к мокрым УЗО.
    Всего 12 проводов = 24 наконечника. ;)
     
  3. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.212
    Благодарности:
    34.985

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.212
    Благодарности:
    34.985
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Моножилой? Можно. Многое можно сделать. :). Но советую, для начала, вам это попробовать это сделать. Притом аккуратно, ровно, не мучая автоматы и т. д. :)
    Это только кажется.
    Как вы рассчитывали указанную мощность? Откуда такие значения?
    УЗО (общие) по линиям поставить равное или больше по сумме токов автоматов.
    Можно добавить еще несколько УЗО и уменьшить количество линий подключенных к каждому УЗО.
    Сталкивался со случаями что на каждой линии была небольшая утечка тока от приборов - в сумме все токи вызвали срабатывание УЗО.
    Вопрос не простой- можно оставить- в случае чего один автомат заменить не долго.
     
  4. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Мощность писал максимально допустимую просто на группу до срабатывания автомата для 2.5 кабеля.
    А для света писал 0.5-1.0 кВт, так как сложного освещения не планируется, ориентировочно это все.

    Да, у меня тоже есть подозрения, что будут часто срабатывать УЗОшки, что нежелательно для мамы.

    В паспорте духовки указано автомат минимальный на 16А ставить и кабель сечением 1.5 (?). Мощность 3650Вт
     
  5. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.212
    Благодарности:
    34.985

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.212
    Благодарности:
    34.985
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Уже это обсуждали. :)
    Должно хватить 16 А автомата.- но, на всякий случай, можете докупить один лишний на 25 А.
    Поэтому вам и предложил " разбить" линии и добавить УЗО.
    У вас её не будет- это только сбивает с толку. А то так и дальше можно всё поизменять. :)
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Если сделаете нормально проводку, то ничего срабатывать не будет.
    На эту духовку вполне достаточно АВ 16А, уже обсуждали этот момент.
     
  7. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Смотрю схемы формчан, чтоб погрузиться в тему по-лучше. Может мне кто-нибудь пояснить, почему какие то группы садятся на УЗО, а какие то на дифы? В чем разница? Какой принцип выбора на УЗО или на диф садится группа автоматов?
    Clip2net_160120003339.png
     
  8. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Добавить группу же ничего не мешает?
    Место пока позволяет в щитке.
    Что-то мне подсказывает, что надо все таки на 63А УЗО групповые, так как на них 16+16+16+16+10 в средней массе нагрузка, или же разбить еще на группу и сделать 40А. Нет?
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Номинал УЗО должен быть равен или больше номинала вышестоящего АВ.
    Если есть желание, то можете добавить еще одно групповое УЗО и перераспределить нагрузки, но коренных изменений это не даст.
    По дифам уже тоже обсуждали.
    Где то на форуме была целая тема по дифам, что то не найду.
     
  10. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    То есть если групповые УЗО сделать 63А/30мА, это же будет удовлетворять требованиям этим?
    По поводу дифа - я знаю, что это УЗО с автоматом. Почему во многих схемах что то подключается через диф, а что то через УЗО? Я выше пример привел. Может ссылку кинете, где бы я мог изучить это.
     
  11. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Ну что скажите, оставить в таком виде, с УЗО 63А, или разбить на 4 группы и поставить УЗО 40А?
    Clip2net_160120221432.png
     
  12. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Можете поподробнее описать, что за реле напряжения PH-106 и какой фирмы оно нужно и сколько слотов занимает.
    А также не понял, что за рубильник нужно добавить после счетчика ВН-32 100А 2Р и для чего он?
     
  13. Злой Папа
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Злой Папа

    Живу здесь

    Злой Папа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    И еще начал примерно планировать схему щитка, что то места совсем мало. Покритикуйте, пожалуйста, вообще впервые в жизни это делаю. Зеленые автоматы на 16А - старая проводка.
    Clip2net_160122003019.png
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Читайте про РН-106.
    https://cs-cs.net/zashita-ot-avariy-rn-106
    Во вложении паспорт с сайта производителя.
    Рубильник будет не особо нужен, в случае необходимости отключите групповое УЗО.
    Да, места не густо.
    Зачем поставили 4-е групповое УЗО ?
    Старые АВ убирать будете ?
    Внимательнее с подключением мокрых УЗО, и перед ними должны стоять АВ 1Р.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 21.01.16
  15. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.212
    Благодарности:
    34.985

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.212
    Благодарности:
    34.985
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Место можете увеличить если перейдете на 1Р автоматы. Поэтому их и ставят. Сможете даже добавить УЗО и разделить линии.