    Я закопал рядом с трубой бабушкино фамильное серебро и все дедушкины медные самовары...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/267749/standalone/DSC_0141.JPG?embedded=1
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/268582/view-image/DSC_0155.JPG
     
    Последнее редактирование: 17.07.15
  2. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.497
    Благодарности:
    9.041

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.497
    Благодарности:
    9.041
    Адрес:
    Запорожье
    Вырыли и мне вчера траншею под ГТ. 75 ковшом 23 метра глубиной в 3 метра и углублением до 4 под кондетсато сборник. Экскаваторщик мужик лет 55 сказал что ничего подобного ни разу не копал думал что я плавательную дорожку делаю и свышки с дома прыгать в нее собираюсь, только больно узкая говорит:)]. Рыл где то 1.5 часа экскаватор JBC 4.
    В выходные буду собирать первый слой и присыпать землей. Есть критические косяки? уклон труб к колодцу. вот думаю может еще и 3 трубу положить где то на 160 см от земли. дом 120 квадратов 4 человека.

    @sim1, а почему после колодца для конденсата идет не 1 труба 160-200 а 3-110.

    ГТ.jpg
     
  3. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Что имели то и закопали.
     
  4. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.497
    Благодарности:
    9.041

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.497
    Благодарности:
    9.041
    Адрес:
    Запорожье
    А какая труба лучше подойдет? По цене 1-160 стоит где-то также как 2-110.

    Меня терзают сомнения по уплотнению грунта. Боюсь, как бы он через 2-3 года не просел и не поломал верхние трубы. Вот думаю может их из 1-2 метровых кусков лучше собрать, чтобы у них большая подвижность была. У нас сейчас по 50 грн. метр, что метровые, что 2 метра, что 3 метра.
     
  5. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Если "боитесь" чрезмерной и неконтролируемой присадки грунта используйте красную толстостенную трубу.
     
  6. Ivolgass
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.496

    Ivolgass

    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...

    Ivolgass

    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.496
    Адрес:
    Обнинск
    А в грунте только её и можно, серая лопнет - слабая она.
     
  7. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Есть серая с "толстой" стенкой от 2.2 и больше. В не критичных грунтах вполне устроит.
    https://www.forumhouse.ru/threads/16697/page-3#post-2632188
     
  8. Ivolgass
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.496

    Ivolgass

    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...

    Ivolgass

    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.496
    Адрес:
    Обнинск
    Ну 2.2 не о чём, "красная" под боком завод начинается от 4.0 :)
     
  9. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.497
    Благодарности:
    9.041

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.497
    Благодарности:
    9.041
    Адрес:
    Запорожье
    2,2 или 4.0 при присадке грунта ни о чем. Там 2.2 метра земли над ней это давление порядка нескольких тон любую поломает. Тут важен модуль упругости. Может она на 2-3 см прогнутся без разрушения или нет. И тут более тонкая труба даже лучше работает.
     
  10. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
  11. wildbill
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    wildbill

    Участник

    wildbill

    Участник

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый Sim1, не откажите во мнении, вот по какому вопросу: Ваша тема, имеет с моей стороны горячую поддержку и вот дошло дело до реализации... дом 120м2. зарыто 76м 110D трубы, самотек есть). Собирался в этом году установить рекуператор Электролюкс350, собственно как у Вас и ощутить полноту работы рекупа и ТО в неотапливаемом доме. В следующем году планировался Зубадан 50-ка MUZ-FH50VEHZ для отопления. Но жизнь как всегда внесла коррективы. Цены нынче процесс мало контролируемый и на меня как бюджетного самозастройщика наводит "тихий ужас". И случилось следущее: совершенно случайно, на меня свалился некий подарочек в виде полупрома, Митсуба PUH-6YKSA 16кВт, модель не очень свежая, но вполне актуальная и досталась в трое дешевле закупки, что помутнило мой разум... и вот я его обладатель сего "зверя". Далее пошло обсуждение, с другом детства, по совметительству кондиционерщиком, обладетелем достаточно приличной практики в этом вопросе по части проектирования. Изначально был вынесен приговор о избыточности мощности аппарата, позже правда гнев был сменен на милость и произнесена сокральная фраза "не ссы Братуха, аппарат классный, все сделаем в лучшем виде". далее началось обсуждение по размещению "зверя" в помещении и дальнейшей эксплуатации. И вот в уме сложилась картинка в радужных тонах, я таял в тепле не смонтированого отопления, пока товарищ не произнес фразу - "ну вот твоим трубам (ТО) и найдется применение". К слову мой друг очень скептически относился к идее ВР+ГТО и не видел особых плюсов конструкции, что меня напрягало, т. к. специалист не видит очевидного... но со временем покрутив тему, хоть и нехотя, но начал признавать актуальность затеи. После монтажа ТО и появления самотека, еще один рубеж "костности мышления" завязанной скорее на природной вредности, пал. И тут это - "ну вот твоим трубам (ТО)...". Поступило предложение о врезке ветки ТО во внутренний блок для подмеса воздуха. Потом мой товарищ пришел к тому, что рекуп мне уже собственно и не нужен. Я обрадовался, потому как засветила перспектива экономии на покупке ВР... отсюда собственно и вопрос - Прав ли мой Друг? Я не являюсь специалистом и процесс осознания занимает у меня много больше времени, нежели у профессионала, поэтому "кошки скребут". При врезке линии ТО в кондей не пропадет ли смысл собственно рекуперации? Извините за сумбурность повествования. и возможно не корректные вопросы.
     
  12. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Очень хочется Вас подбодрить и направить на путь истинный, но после слов: "не ссы Братуха, аппарат классный, все сделаем в лучшем виде" сложно что то добавить...:)]

    Я не сторонник воздушного отопления в чистом виде, но схема описанная Вами вкратце:
    , вполне имеет место быть. Тем боле, что за реализацию возьмется опытный человек, да и бюджет лишь выиграет. :hndshk:

    Желаю удачи.
     
  13. wildbill
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    wildbill

    Участник

    wildbill

    Участник

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Sim1, мне кажется я понимаю, что Вы имели ввиду...
    Зачем тогда ТО, потому как % подмеса не очень велик и рекуперация отсутствует - могу так понимать ?
     
  14. Volkodlak
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.321
    Благодарности:
    7.455

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.321
    Благодарности:
    7.455
    Адрес:
    Владимир
    Подскажите пожалуйста, как у кого сделан (или планирует сделать) конденсатоприемник? Что оптимальней для 160 трубы?
     
  15. NicolasB
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    22

    NicolasB

    Живу здесь

    NicolasB

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Шатура, Московская область
    У меня вход (вертикальная труба) сделан из двухсотой трубы, которая соединяется тройником с переходником на 160-ю. Она получается где-то на 30 см идет вниз, но лучше заморочиться и копнуть на 50-60, чтобы корректно дренажник работал. В нее вставляю дренажник такого вида. Но, опыта эксплуатации еще нет.