1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14

Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 14.07.15.

  1. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Сейчас с 7 до 12 и с 16 до 22 в субботу и воск с 8 до 11 и с 16 до 23
     
  2. Сказочник14
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    378

    Сказочник14

    Живу здесь

    Сказочник14

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    378
    А если включение перенести с 10 до 22, на то время когда на улице более тепло, если есть солнце? Хотя наверное это будет экономия на своем здоровье. За два месяца использования ГТ+Рекуператора, так привыкли к свежему воздуху! Вчера выключил рекуператор, когда пошел спать, но ночью проснулся и включил его из за чувства дискомфорта.
     
  3. arkpavel
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    3.996
    Благодарности:
    6.051

    arkpavel

    Живу здесь

    arkpavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    3.996
    Благодарности:
    6.051
    Адрес:
    Зеленоград
    Нет смысла вентилировать дом в то время, когда в нем никого нет.
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.247
    Благодарности:
    18.245

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.247
    Благодарности:
    18.245
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Конечно! Нет смысла удалять запахи (от мебели, быт. техники, одежды, белья) и вредности (от той-же мебели и быт. техники, отделочных материалов) из дома, когда никого в нем нет. Пусть накапливаются к Вашему приходу.
     
  5. Денис67
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    4.027
    Благодарности:
    6.624

    Денис67

    Живу здесь

    Денис67

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    4.027
    Благодарности:
    6.624
    Адрес:
    Саров
    @DiJo :super: как говорят вентиляторщики система построена так: пусть сначала всё стухнет, а потом мы всё исправим:)]
     
  6. arkpavel
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    3.996
    Благодарности:
    6.051

    arkpavel

    Живу здесь

    arkpavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    3.996
    Благодарности:
    6.051
    Адрес:
    Зеленоград
    зачем все эти какахи держать в доме? :)
     
  7. Сказочник14
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    378

    Сказочник14

    Живу здесь

    Сказочник14

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    378
    В доме всегда кто то есть, поэтому приточно вытяжная система работала постоянно. Только вот задумался о том, что можно сильно переохладить землю, где закопан ГТ.
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.247
    Благодарности:
    18.245

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.247
    Благодарности:
    18.245
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Правильно, что задумались.
     
  9. Volkodlak
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.325
    Благодарности:
    7.461

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.325
    Благодарности:
    7.461
    Адрес:
    Владимир
    И какой выход может быть из ситуации?
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.247
    Благодарности:
    18.245

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.247
    Благодарности:
    18.245
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    - Отказаться от сомнительной затеи
    - "Если очень хочется", то увеличивать площадь теплообмена ("многотрубный" контур).
    ЗЫ: Для расчетов ГТ существует программа GAEA.
    GAEA.jpg
    И, кто хочет, может ознакомиться со статьей/отчетом по этой программе (правда, - только на немецком ...)
     

    Вложения:

  11. Сказочник14
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    378

    Сказочник14

    Живу здесь

    Сказочник14

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    378
    И в чём заключается сомнительная затея? Вроде затея с ГТ+ ВР удалась на все 100%. И когда вся система работает, не вижу смысла увеличивать площадь ГТ. При строительстве ГТ его протяженность была уже рассчитана с учётом площади дома, спасибо за это основателю этой темы
    sim1. Вопрос стоял в том, как лучше использовать временной интервал включения для использования более теплой уличной температуры днём.
    ГТ+ВР используется с июня месяца и за это время показал себя только с положительной стороны. В зимнее время не выключался ни разу до 05.02. и температура из ГТ не упала ниже+6С, при температуре на улице -20С, а в дом после ВР поступало +17. Считаю, что это очень хороший результат!
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.247
    Благодарности:
    18.245

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.247
    Благодарности:
    18.245
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Сказочник14, про сомнительность затеи, я отвечал не Вам.
    У Вас все работает - Вам повезло. Хотя зону промерзания (ну или, если это понятие Вам не по душе, - зону переохлаждения) грунта вокруг ГТ Вы начнете ощущать к концу зимы и следующей зимой.
     
  13. Сказочник14
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    378

    Сказочник14

    Живу здесь

    Сказочник14

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    378
    В прошлую зиму ГТ не был заглушен и всю зиму работал, но без ВР и при температуре на улице -30С в дом поступало +4. Думаю, что за лето земля прогревается в районе ГТ больше, чем там где его нет. Так как ГТ используется для охлаждения воздуха и соответственно вокруг него земля накапливает положительную температуру.
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.247
    Благодарности:
    18.245

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.247
    Благодарности:
    18.245
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Сказочник14, надо не думать, а рассчитывать. Основываясь на результатах исследований.
    Ведь получается, что за зиму Вы переохлаждаете грунт вокруг ГТ до температур, значительно более низких, чем если-бы в этом месте ГТ не было. А вот успеет-ли грунт "оттаять" за достаточно короткое лето - это от многого зависит.
     
  15. Сказочник14
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    378

    Сказочник14

    Живу здесь

    Сказочник14

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    378
    Можно рассчитывать и ничего не делать) У Вас построен ГТ, или Вы пока только расчётами занимаетесь?)