1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Пеллетный котел Биотен 30 кВт. и горелка Moderator

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем shrtct, 11.01.16.

  1. Moderator-Rus
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    491

    Moderator-Rus

    Живу здесь

    Moderator-Rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    491
    А не надо зажигалку жалеть. Она в старт/стопе по несколько лет работает. ТА с обвязкой стоит как 20 зажигалок и место занимает.
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.383
    Благодарности:
    6.988

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.383
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Минск
    Зажигалки "японские" fkk редкостное ...:( Спросите у владельцев Китурами и у производителя ОМ.
    А в качестве ТА необязательно использовать, действительно дорогущее, то, что предлагается на рынке...
     
  3. Moderator-Rus
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    491

    Moderator-Rus

    Живу здесь

    Moderator-Rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    491
    В факельных горелках Модератор не используются fkk. Ещё алгоритм розжига свой фирменный.
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.383
    Благодарности:
    6.988

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.383
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Минск
    Тогда это существенное преимущество...
     
  5. Alec4ever
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    113

    Alec4ever

    Живу здесь

    Alec4ever

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Чехов
    У меня тэн прожил 2 года
     
  6. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Прожил - в смысле прожил и умер, или ещё живёт?
    В старт-стопе много времени работал котёл? И что показывает Ваш практический опыт: нужно ли Вам, чтобы котёл мог работать на мощности менее, чем 10 кВт, или лучше переходить на старт-стоп, как рекомендует производитель горелок? Насколько сильнее загрязняется котёл при работе на маленькой мощности?
     
  7. shrtct
    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    221

    shrtct

    Живу здесь

    shrtct

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Москва
    Котел скажем прямо засирается в режиме Фудзи логик, весь в копоти, перейдя на старт стоп чистить легче и реже приходится. Но вопрос актуален и надо купить тен в запас, кто знает сколько он стоит?

    И еще, а профилактику для этой горелки ннада делать?
     
  8. Alec4ever
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    113

    Alec4ever

    Живу здесь

    Alec4ever

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Чехов
    Умер.
    Нужно, чтобы работал на минимуме. Как иначе поддерживать температуру в радиаторах/теплых полах
     
  9. Moderator-Rus
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    491

    Moderator-Rus

    Живу здесь

    Moderator-Rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    491
    Коптит у Вас не из-за режима, а из-за настроек. В режиме ФЛ минимальная мощность ограничена как раз 30%. Старт/стоп отдельно не активируется. Для работы в старт/стопе выставляете в настройках время надзора 0 минут. Хоть в режиме ФЛ, хоть в режиме Стандартный будет тогда старт/стоп, но в Стандартном лучше. Выставляете желательный гистерезис котла, ограничиваете минимальную мощность и вперёд. Для долгой работы котла на маленькой мощности без копоти выбираете РЕЖИМ СТАНДАРТНЫЙ, в строке 30% РАБОТА ПОДАЧИ выставляете время, соответствующее нужной мощности. Для строки 30% МОЩНОСТЬ НАДДУВА подбираете такие проценты оборотов, при которых не будет коптить. Или с газоанализатором, или смотрите сначала на пламя, а после через несколько часов в теплообменник.
    Зажигалка стоит 42 евро. Это без скидки ;)
    Многие, как Вы, спрашивают о необходимости профилактического обслуживания горелки только через два-три года. Конечно надо, как и любое ответственное оборудование. Хоть горелка и прощает такое к себе отношение, но раз в год почистить её руками будет лучше.
     
    Последнее редактирование: 03.09.17
  10. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Это, наверное, пока гарантия действует, люди и не забивают себе голову особо, а как кончится гарантия, то уже задумываются. И с ними трудно не согласиться во многих случаях.
     
  11. Airup
    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323

    Airup

    Живу здесь

    Airup

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Вологда
    А что должно включать в себя техническое обслуживание горелки Moderator? Я регулярно чищу колосник горелки и все вокруг него, но за год ни разу не "вскрывал" горелку. Понятно, что можно (и даже нужно) чистить вентилятор (кстати, он смазываемый или только снаружи протирается?) а какие ещё узлы требуют к себе дополнительного внимания?
     
  12. Moderator-Rus
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    491

    Moderator-Rus

    Живу здесь

    Moderator-Rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    491
    Вентилятор смазывать не надо. Главное необходимо обеспечить всегда свободное движение колосника и нижней пластины. Колосники могут покрываться со временем твёрдым нагаром - нагар счищаем. Нижняя выдвигающаяся пластина бывает искривляется, когда сильно неосторожно открывают дверцу с горелкой во время очистки и ударяют выдвинутой пластиной о стенку котла. Пластину, если требуется, выпрямляем. Кожух горелки снимаем и чистим всё от пыли, датчик пламени протираем, протягиваем слегка контакты, зажигалку руками трогаем только за корпус. Основной шнек полностью опорожняем и смотрим что там есть лишнего внутри.
     
  13. Moderator-Rus
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    491

    Moderator-Rus

    Живу здесь

    Moderator-Rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    491
    Менталитет и недостаточная техническая грамотность. Некоторые думают, что всё очень просто. Был совсем недавно случай. Сын решил облегчить жизнь старушке-матери и купил ей пеллетный котёл. Кто монтировал не известно. По окончании зимы сын позвонил в сервисную службу и попросил заехать к его маме и проверить как там дела с котлом, может что надо. Наш Дима приехал и спрашивает у бабушки, как дела. Она отвечает, что всё нормально, проблем нет, дома тепло. Дима открывает дверцу котла и на него высыпается куча золы. Дима спрашивает у бабушки, когда она последний раз чистила котёл, а бабушка отвечает, что ни разу. Вот так бывает. Сыпала бабушка пеллеты в бункер, а про чистить ей сын не говорил ничего. Что там и как было на самом деле в подробностях бабушка не пояснила, но факт на лицо.
     
  14. shrtct
    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    221

    shrtct

    Живу здесь

    shrtct

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Москва
    Дело в том что про обслуживание при покупке ничего не говорили, поэтому по прошествии 2х лет сам решил надо делать. Только если бы дали ссылку на картинки или написали инструкцию по обслуживанию, то думаю многие будут благодарны.
     
  15. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    "Инструкция монтажа, технического обслуживания и консервации пеллетных горелок Moderator" стр 14:
    "После отопительного сезона необходимо тщательно очистить и проверить состояние камеры сгорания, небольшая деформация, которая не препятствует работе горелки является нормальным симптомом эксплуатации. Необходимо также снять корпус горелки и собрать пылесосом пепел внутри горелки."
    Screenshot_2017-09-06-15-15-26.png
    Вот люблю я читать инструкции, ну что со мной поделать...