1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Пеллетный котел Биотен 30 кВт. и горелка Moderator

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем shrtct, 11.01.16.

  1. exzerodivide
    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    422

    exzerodivide

    Живу здесь

    exzerodivide

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    422
    У Вас же мануал на Plum валяется, гляньте схему. На ней нет фотодатчика, поляки розжиг по газам ловят. Видимо для них розжиг - это рост Тгазов на 20 град. (на глаз по графику или более). Если считать что средне настроенная горелка до плотного дыма разгорается за 5 минут, то 10 минут до роста на заданный интервал Тг при котле 20 град. выглядит реалистично.
     
  2. Alec4ever
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    113

    Alec4ever

    Живу здесь

    Alec4ever

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Чехов
    Видать, Вы тоже не тот мануал смотрите :) Фотодатчик есть, все определяется именно по нему. В выходные в ходе чистким котла его тоже протер. А вот Т газов никак не используется - чисто для удовлетворения любопытства пользователя)
     
  3. Alec4ever
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    113

    Alec4ever

    Живу здесь

    Alec4ever

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Чехов
    Синий фон на графике - этап розжига. Происходит он за пару минут. Надо также учитывать дискретность передачи данных на сервер - раз в 5 мин. Поэтому что там за провал был и какой длительности, сказать затрудняюсь
     
  4. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Да, дискретность в 5 минут по графику видно вполне - мог бы и сам сразу заметить, но не обратил внимания. Тогда похоже, что перед розжигом есть достаточно длительная продувка, что обеспечивает к моменту розжига тягу получше. Задымление во время розжига, хоть минимальное, есть? На предыдущих графиках, которые Вы выкладывали, были также температура обратки и уровень топлива. Какие ещё данные могут быть представлены в виде графиков?
     
  5. exzerodivide
    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    422

    exzerodivide

    Живу здесь

    exzerodivide

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    422
    Точно, спутал модель. Каюсь и приношу свои извинения :)
    Если не секрет - сколько Вам за лямбду выкатили денег ?
     
  6. benwin
    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    251

    benwin

    Живу здесь

    benwin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    251
    Провал на графике похож на то, что горелка кратковременно переходила в режим поддержания после набора температуры.
     
  7. Alec4ever
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    113

    Alec4ever

    Живу здесь

    Alec4ever

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Чехов
    Продувка есть, все настраивается (картинка1). Дым не чувствовал ни разу.

    Все, что слева перечислено, можно вкл/выкл (картинка2).
    1.jpg 2.jpg
     
  8. Alec4ever
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    113

    Alec4ever

    Живу здесь

    Alec4ever

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Чехов
    Последнюю партию датчиков покупал в Польше. Лямбда и там недешевая была :) Здесь даже не спрашивал. Очень пожалел, что не заказал в Европе сервопривод Esbe. В Москве переплата - минимум 1,5-2 раза
     
  9. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Ну, да. Теперь всё встаёт на свои места. Время продувки перед розжигом плюс время подачи в режиме розжига - 120 сек + 97 сек = почти четыре минуты. Добавляем ещё две минуты на розжиг и получаем больше дискретности в 5 минут. На графике это первые 10 минут и будут.
    А вообще, факельная горелка Модератор начинает мне нравится всё больше и больше. Надо будет как-нибудь посмотреть на её работу вживую.
     
  10. exzerodivide
    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    422

    exzerodivide

    Живу здесь

    exzerodivide

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    422
    @Lab900, На Истре есть (была по крайней мере летом).
    Контроллеры Plum конечно очень гибкие и информативные делает, если бы не их цена :-(
     
  11. Alex3535
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    25

    Alex3535

    Участник

    Alex3535

    Участник

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Вологда
     
  12. Alec4ever
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    113

    Alec4ever

    Живу здесь

    Alec4ever

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Чехов
    Планируемый у меня режим функционирования котла - длительная автономка. Прошлой весной уехал на 1,5 мес, просил родственников только наполнять бункер, когда уровень приближался к мин (все видно через инет). Ну и в принципе люблю, чтоб все было под контролем :)
    Выбирал между чехами и поляками ввиду продвинутого удаленного доступа. С момента покупки (ноябрь 2015) плум несколько раз обновлял веб-интерфейс и прошивки железа. Становится все наглядней и удобней :))
     
  13. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Да, я в курсе, приходилось бывать у них в гостях. Но, при всём уважении, продавцы обычно не очень охотно делятся самыми нужными нюансами.
     
  14. Ыркесе
    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    14

    Ыркесе

    Участник

    Ыркесе

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москвабад
    Добрый день, а прошивка обновляется только через интернет? Кто то говорил что можно просто проводом подключить, или только модуль wifi покупать?
     
  15. Alex3535
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    25

    Alex3535

    Участник

    Alex3535

    Участник

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Вологда
    Честно говоря, не понятно каким проводом? там разъёмов лишних не присутствует. Или покупать для провод ля подключению к компу или вайфаевский модуль. (ну или везти в сервис). стоимость между модулями для компа и вайфаевским невелика, но удобство в разы выше.
    Да и после обновления сильных изменений не заметил (точнее никаких изменений в меню не увидел).
    Изменения только в web интерфейсе на сайте econet24.net/
     
    Последнее редактирование: 23.09.16