1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ленинградка на 440 кв. м. Диаметр магистрали

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wresler1102, 12.01.16.

  1. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    А зачем можете пояснить? Трубы экономите?
     
  2. Wresler1102
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0

    Wresler1102

    Участник

    Wresler1102

    Участник

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саратов
    Да.
     
  3. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Не советую.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.057
    Благодарности:
    29.324

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.057
    Благодарности:
    29.324
    Адрес:
    Касимов
    Это тот воздух, который будет после монтажа в трубе.
    Труба прогреется однозначно. Батареи нет.
    Если из радиатора не убрать воздух, то ..., радиаторы тогда и не нужны.
    Если не понятно объясняю, можете поставить на газ чайник без воды, и дождаться ее кипения.
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.670
    Благодарности:
    19.272

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.670
    Благодарности:
    19.272
    Адрес:
    Донецк
    :super::)]
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Чтобы насос 32х80 выдавал расход ~ 3м3/час (2-я скорость) потребуется подбирать диаметр труб
    из потерь напора / сопротивлений трубы в 200 Па/м.:um::ogo:

    ...И такой подбор "кажет" трубу ППР от 75мм наруж. диаметра и выше...(какой там следующий? :faq:)

    ...Диаметр определен только из "огульного" расхода в 3 м3/час, т. к. нужная дельта Т* и количество секций (общая мощность) 37-ми радиаторов не указаны. :close:

    С т. з. экономии - как бы 2-трубка на 2 крыла, с более тонкими трубами, не стала той самой "экономией".:faq:
    В общем, без "технико-экономического" сравнения / обоснования не обойтись. :um::ogo: