1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6

Сделали наш третий ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Soloprint, 12.01.16.

  1. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    2.096

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    2.096
    Адрес:
    Челябинск
    Профессионалы есть только услуги вам кажутся сильно дорогие. Что касается бурения, что касается теплового насоса Висманн. Вы пошли другим путем если уже успели пожалеть об этом это только ваш выбор.
     
  2. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Челябинск
    Если Вы себя имеете ввиду, то от общения с вами впечатления разговора с профессионалом у меня не возникло, даже наоборот... Трепаться у нас каждый второй может.
     
  3. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.124
    Благодарности:
    12.698

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.124
    Благодарности:
    12.698
    Адрес:
    Краснодар
    Так так и выходит сейчас у "производителей", за 50$ купили в Китае, за 200$ продали в Россию.
    Потому как контроллер из России уже 500$ стоит.

    Чем больше серийность, тем больше требуется компетентной поддержки и сопровождения. Китайцы на это не тратятся, поэтому дешевле стоимость. Инструкцию на ТН в пол листа и разбирайте там сами, что куда.
    Для примера в ТН УКЗТН сервисный инженер (тот который самый умный) не знает как в контроллере (китайском), который они ставят на свои ТН, настраивается погодозависимость. Знает только, что есть, знает что несколько цифр обозначает режимы, т. е. скупую инструкцию с китайского перевели на русский. А вот что эти цифры обозначают и на какой цифре, какой режим погодозависимости будет, т. е. какая зависимость, не знает. Предложил методом тыка испробовать все режимы.
    Столько ТН продали, а только я спросил, а как настраивать то, погодозависимость?

    Да нормальная это цена, у АLTAL на сайте именно столько и стоил ТН при курсе 32руб.
     
  4. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    2.096

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    2.096
    Адрес:
    Челябинск
    Не каждый второй имеет многолетний опыт, многомилионную буровую технику, прошедшего обучение в Германии по тепловым насосам, статус официального представителя Виссманн.
     
  5. 89033304508
    Регистрация:
    13.01.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    89033304508

    Новичок

    89033304508

    Новичок

    Регистрация:
    13.01.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Ребята давайте жить дружно. Каждый пытается быть умнее когото. Но лучше побеждать себя. (само сложно)
     
  6. 89033304508
    Регистрация:
    13.01.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    89033304508

    Новичок

    89033304508

    Новичок

    Регистрация:
    13.01.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Я всегда думал что это спиральный теплообменник. Я ошибаюсь?
     

    Вложения:

    • image.png
  7. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @89033304508,
    А на вашем фото кожухотруб всетаки
     
  8. 89033304508
    Регистрация:
    13.01.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    89033304508

    Новичок

    89033304508

    Новичок

    Регистрация:
    13.01.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Вот на фото теплообменник метров 15длиной, я думаю в нем неизбежны гидравлические потери напора. (Но теплообмен хороший за счет равномерных потоков) А гуглишь и видешь множество тонких трубок В одной большой трубе метр с кепкой. Теплообмен в такой я не думаю что хороший, много застойных зон. (но гидравлического сопротивления минимум) как найти золотую середину?
     
  9. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @89033304508, у нас есть гуру кожухотрубов, @Gaunt - сейчас явится и расскажет на своем примере как надо делать, лучше опишите исходные данные сразу)
     
  10. 89033304508
    Регистрация:
    13.01.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    89033304508

    Новичок

    89033304508

    Новичок

    Регистрация:
    13.01.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Компресор спиральный на 410а 16.4 холодопроизводительность при 7-54. Гиоконтур переливной градусов 7-9. Дом 250 кВ. тип тн вода вода.
     
  11. Кучма Олег
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709
    Адрес:
    Владивосток
    Конечно ошибался. Спиральный выглядит как бачок от стиралки.
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Конкретно в этом случае - ничего мудрить не надо.
    Примененный ТО нужно *4 и всё. 20К/4=5К. Как при этом уложиться в 10тыр за квт - это уже не мои проблемы.
    В конденсатор нужен ПТО, конденсатора много не бывает.
     
  13. 89033304508
    Регистрация:
    13.01.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    89033304508

    Новичок

    89033304508

    Новичок

    Регистрация:
    13.01.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    В 10т за кВ пусть автор укладывается. Гарантию даёт и прочее.
    ПТО для перелива плохо, подходит из за разного анализа воды, быстро забиваются. (Случаи уже были) готовить Воду смысла нет. Для зондов хорошо. Есть варианты испаритель компактно заделать?
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Есть, только я не доделал. Решил использовать несколько ниток "труба в трубе", ибо можно смело разморозить.
     
  15. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    Господа! Всем, кому нужен дешевый контроллер, подскажу разумное решение:
    - модуль контроллера на ДИН рейку с минимально убогим индикатором (устроит даже 3-х разрадный светодиодный). Обойдется в серии, примерно 50-100 долларов. Сильно, конечно, зависит от объема. Если кто-то закажет пару сотен штук - можно будет сделать Функционал, конечно, минимальный. Если кто-то захочет сам сделать - могу посоветовать элементную базу.
    - модуль Bluetooth ввода-вывода. Цена вопроса около 10 долл. Пристыковывается к контроллеру и позволяет выводить всю информацию на Андроид устройство (можно и на Айфон, но надо будет программку написать). Само Андроид устройство пусть клиент покупает самостоятельно. У большинства клиентов Андроид уже есть - зачем им еще китайский глючный планшет?
    - модуль расширения. Позволяет расширять функционал базового модуля. Ну, там всякие дополнительные хотелки типа ГВС, фрикулинга и прочее. Возможно, эти хотелки могут и в базовую версию войти - надо считать.
    Как видим, недорогой контроллер - это вполне реально. Для большинства заказчиков и Андроид то не нужен. Интерфейс простой - кнопками + и - выставил нужную температуру и все! остальное программа сама сделает. Если надо показания датчиков посмотреть - то вполне можно сделать и на цифровом дисплее (делать это придется не так часто).