Сделали наш третий ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Soloprint, 12.01.16.

  1. Юрикас
    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    133

    Юрикас

    Живу здесь

    Юрикас

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Аспропирго Аттики Греция
    Все форумчане говорят так, у меня СО берёт тепло с теплоакамулятора, когда там тепла не достаточно включаю сплит старт стоп в зале или инвертер в спальне в подмогу, или оба вместе и они 2-3мин работают и 5-10мин стоят,...
     
  2. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
    @Soloprint, для 10и квт маловато пластин...(
    Вот раскладка...не топчитесь по одним и тем же граблям
    https://www.forumhouse.ru/threads/152391/page-2

    И если вы действительно хотите наладить серийный выпуск ТН типа 10000 за 1 квт...могу помочь с комплектацией...компрессора можно использовать Panasonic, Daikin на мощностях 10 квт и выше
    5 - 6 квт только роторники...иначе не влезть в ценовой диапазон.
     
  3. tomato
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346

    tomato

    Живу здесь

    tomato

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Siberia
    + если нагрузить теплый пол двукратной мощностью, легко можно получить температуру подачи не 35, а 45°, какой тогда будет КОП?
     
    Последнее редактирование: 29.06.17
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мне тоже нужна помощь с комплектацией. Компрессор и привод не проблема.
    Дальше уже проблемы...
     
  5. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
    @Gaunt, я могу попытаться ...но ведь у тебя система достаточно своеобразная...
    выкладывай ...что нужно...
    просто думаю что простые машины с подключкой на уровне сантехники имеют больший потенциал продаж...по сравнению...с нестандартными системами...ну в общем в таком духе.
    Для не спецов нужна очень простая и надежная машинка которая заработает сразу без танцев с бубном...в идеале как бытовой холодильник...включил и забыл
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мне нужен конденсатор из двух ПТО, один - где-то четвертая часть прихода. Но это чисто вопрос цены.
    Нужен испаритель с РТО, мой опыт с регулировкой перегрева ТРВ, считаю неудачным.
    Добиться оптимального заполнения РТО не смог.
    Идея дополнить систему РТО...возникла после случайной ошибки, пока прикидывал испаритель для термосифона.
    Получилось, что РТО практически в два раза эффективней в прямотоке.
    Т. е. можно значительно уменьшить газовые потери, вполне уместить в 0.1-0.4К.

    Соответственно, греть 22 газ не стоит, перегрев на выхлопе и так высокий. Важно именно вытащить перегрев=сушить газ вне испарителя.

    Есть мысли по этому поводу?
     
  7. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
    @Gaunt,
    не понимаю...

    не понимаю...

    Q (W)=F (m2) * dT (K) * k (W / (m2 * K)
    тепловая мощность прямо пропорциональна площади теплопередачи, разности температур и коэффициенту теплопередачи
    уменьшением dT (K) нельзя поднять Q (W) (
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ещё как можно.
    Процесс кипения вовсе не одинаковый, ибо жидкости всё меньше...
    Эта формула верна, если не учитывать стенку.
    при перегреве - хорошо, если выйдет 500вт на м2, нормально - 300вт. В залитом испарителе - 3000вт.
    Мало того, в РТО, скорость жидкости очень мала. Остается только разница температур.
    Данфосс Hexact показывает разницу в 10К, при 0.92-0.95 газа на входе, прямоток против противотока. Просто факт.

    С конденсатором просто - перегрев уходит в более горячую зону, скажем под плитку. Как не вкладывай в холодильную машину, система отопления легко поставит крест на любых вложениях. Все мои будущие ТН будут с двумя конденсаторами, двухзонные.
    Наверное, потому что я скорее сантехник.
     
  9. stepa73
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    543

    stepa73

    Живу здесь

    stepa73

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Днепр
    Дочитал тему до конца в надежде, что топикастер откроет таки секрет своего кожухотруба переливного с волшебными цифрами...но нет с кожухотрубов спрыгнул, секрет не раскрыл (редиска).
    Освежу тему двумя вопросами.
    1. откройте смысл двух конденсаторов в вашем утверждении.
    2. Посоветуйте схему кожухотруба на перелив. Условия роторник хитачи 5м3/час, планировал испаритель кожухотруб затопить 4шт*3*/8*12,5м.п. или 3шт*3/8*15м.п. или на 1/4?
    подача со скважины планируется 1,0-1,5м3 условно тк она на данный момент отсутствует. Температура скважинной воды от 10 до 6 градусов цельсия.
     
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  11. stepa73
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    543

    stepa73

    Живу здесь

    stepa73

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Днепр
    за ссылку спасибо, жаль конечно, что топикастер слился как тот морячек...хотелось хепиэнда...как в теме про самые лучшие в мире теплонасосы:)]...здесь и слоган можно было применить такой Тепловой насос на пять (шесть-,семь...etk.) пенсий взял-горя не видал.
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Пенсия мамы 15 тыр, бабки 30тыр, тесть 80.
    Не жирно пять-шесть пенсий, за поделку ?
     
  13. stepa73
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    543

    stepa73

    Живу здесь

    stepa73

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Днепр
    Ну у нас то пенсии 8-10 ваших килорублей.
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    50-60 тыр, вполне хватит для изготовления переливного ТН, киловатт на 5-8.
    Испаритель есть на видео. ПТО конденсатора можно прикупить в Польше или Китае. Компрессор любой подойдет. Если на теплый пол - ищите роторную однофазную Тошибу с РОЕ маслом, на 22 газ. Они не дорогие. Заливаете в систему 410 и радуетесь жизни. КОП по компрессору, холодильный, легко дотянет до 4.0 Ну а с насосом, тут сложнее.
     
  15. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.372
    Благодарности:
    3.704

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.372
    Благодарности:
    3.704
    Адрес:
    Самара
    Но ограничиваете т-ру СО 30 гр, иначе в самый мороз радость может закончиться, и компрессор начнет вырубать защита