1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13

Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.

  1. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    На Вашем котле, на контактах для внешнего термостата, скорее всего 220В. Это лучше уточнить у сервисников Вашего котла.
    В этом случае, для подключения Зонта Н1 нужно промежуточное реле.
    На реле Зонта Н1 допускается не больше 120В.
     
  2. Sanchello999
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    538

    Sanchello999

    Живу здесь

    Sanchello999

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва, Троицк
    Наконец-то вчера сделали врезку газа и вместо друга Протерма 9 кВт в работу включился Бакси Луа 3-Комфорт на 24 кВт. Картинка изумительная, то что Протерм грел 1 час, Бакси нагревает за 15 минут. Но вот что мне не понятно. Откуда такая картинка берется:
    Поведение газового котла.JPG

    Возникает ощущение что котел тактует, но на графике видно, что термостат в это время отключен. В чем может быть загвоздка? Ума не приложу, почему под утро появились эти "волны" ночью такого поведения не наблюдалось.
    Может опустить температуру теплоносителя на котле?
     
  3. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    Предположу, что причина в залипании реле. Либо на Зонте (если вы не поставили промежуточное), либо промежуточное барахлит или не того типа. Ситуация опасная. Нужна срочная диагностика.
     
    Последнее редактирование: 02.02.17
  4. Sanchello999
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    538

    Sanchello999

    Живу здесь

    Sanchello999

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва, Троицк
    Да нет, не все так плохо. Промежуточного реле нет, так как на котле сухие контакты. Дело в безалаберность пуско-наладчиков и моем раздолбайстве.
    Я вот что подумал. Вчера установщики подключали мне котел без термостата. И не поставили мне перемычку вместо него (не понятно за что отдал 7 тысяч). Котел, понятное дело, не зажигал горелку. После их отъезда я вытащил провода с реле Зонта из Протерма и поставил их в Бакси. НО! В инструкции к котлу сказано:
    Поведение газового котла 2.JPG
    А у меня-то параметр это остался F10=00.
    Вот оттуда и все проблемы. Ладно, вечером приеду, посмотрю. Отпишусь.
     
  5. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    Вот это тоже проверьте. Затяжку всех клемм, возможные плавающие кз на лохматых проводах.
     
  6. Sanchello999
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    538

    Sanchello999

    Живу здесь

    Sanchello999

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва, Троицк
    Отчитываюсь. Поменял параметры котла, придушив горелку на 50%. Картинка поменялась. Остались вопросы к спарке Бакси-Зонт... При мне он не включил котел, хотя в настройках котла была активирована функция работы от комнатного термостата. Лампочка сработавшего реле горела, но котел не "завелся". Хорошо что я не спал. Картинка была такая:
    Снимок.JPG
    Преждевременные выводы делать не хочу, посмотрю как система будет работать дальше. Если ситуация повториться, буду прозванивать выходы с термостата на котел. Если все будет хорошо, то буду лопатить электрику котла и надеяться что это был разовый глюк.
     
  7. Sanchello999
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    538

    Sanchello999

    Живу здесь

    Sanchello999

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва, Троицк
    PS Ну вот, теперь совершенно другой результат.
    Снимок.JPG
     
  8. Sanchello999
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    538

    Sanchello999

    Живу здесь

    Sanchello999

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва, Троицк
    @ilya zont, Илья, правильно я понимаю, что при установке ОТ с такой картиной замучаюсь потом избавляться от тактования?
     
  9. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.320
    Благодарности:
    5.032

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.320
    Благодарности:
    5.032
    Адрес:
    МО
    А когда это планируется реализовать?

    В этом году зима холоднее, замучался уже быть роботом для зонта. Хочется, все таки, чтоб он сам справлялся.
     
  10. ilya zont
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600

    ilya zont

    Живу здесь

    ilya zont

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600
    Я, к сожалению, не спец по отоплению, поэтому не могу сказать что будет с ОТ.

    Это стоит в планах и вроде даже уже сделано на стороне устройства. Рук пока не хватает доделать веб-интерфейс.
     
  11. Dimas59ru
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    522

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    522
    Адрес:
    Пермь
    Пришла рассылка:
    Также мы обращаем ваше внимание, что на стенде компании ЭВАН будет впервые показан GSM-модуль управления котлом ЭВАН EXPERT в полном объеме контролирующий параметры отопительной системы и обеспечивающий полноценное дистанционное управление.

    @ilya zont, тоже вы производите?

    Как раз буду в Крокусе на выставке Авиационной инфраструктуры, погляжу)
     
  12. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    520

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    520
    Адрес:
    деревня Оболдино
    Мне кажется это так Мегу SX-350 обозвали :aga:
     
  13. Mak
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    281

    Mak

    Живу здесь

    Mak

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Москва
    - это котёл.
     
  14. ilya zont
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600

    ilya zont

    Живу здесь

    ilya zont

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600
    ЭВАН Expert — это котёл. Блок управления для него с экранчиком и кнопками делаем мы. А теперь сделали ещё и GSM-модуль, который подключается к этому блоку и интегрирует его в с сервером и веб-интерфейсом ZONT. Это не SX-350, а H-1 с особой прошивкой :)
     
  15. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    Это что за прошивка такая? Может чего с нее во все остальные Н-1 чего перекинуть надо уже... Для народа так сказать:aga: