1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7

Расход газа на отопление зимой - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Mik_197
    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    11

    Mik_197

    Живу здесь

    Mik_197

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    МО, п. Володарского
    О, при таком раскладе получается не совсем и плохо.
    (38м3 х 8500Вт)/(24ч х 25 гр. С х 1200м3) = 0.4486 Вт/м3С
     
  2. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    Если калорийность газа и КПД котла переоценили, то затраты тепла получатся ещё меньше, а класс выше. Я раньше тоже брал для расчёта 8,5кВтч с 1м3 газа, а недавно по электросчетчику проверил - получилось чуть больше 6кВтч с куба.
    Так что, теперь теплопотери 0,353вт/м3'С "радуют" (с учётом толщины стен и остального утепления), а качество газа "печалит".:aga:
     
    Последнее редактирование: 18.12.17
  3. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.093
    Благодарности:
    12.631

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.093
    Благодарности:
    12.631
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Чета как-то стрёмно. Взяли просто поменяли м2 на м3 и радуемся. Если я себе поставлю кубы, то у меня
    5*8500/(13*24*505,5)=0,27
    Мне кажется, что-то тут не так...
     
  4. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    Просто на отапливаемые кубы есть норматив по затратам тепла, а на квадраты нет. Пока тут просто письками расходом газа мерялись, проще и иногда выгоднее было площадью дома оперировать, а когда пошёл разговор про соответствие нормативам, то надо площадь приводить к единицам, которые в СП используются - к м3 отапливаемого объема. И расход считать не в кубах газа, а в Вт/м3'С, т. е. независимо от сезона и региона и независимо от КПД котла и калорийности газа.
    :)
     
    Последнее редактирование: 18.12.17
  5. Piranhas
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    25

    Piranhas

    Живу здесь

    Piranhas

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Воронеж
    Согласен. Я пока ветку читал, волосы дыбом становились, когда сравнивал, кто что пишет, со своим расходом. Сюда пришел, т. к. так-то я поначалу наивно думал, что буду платить 1-1,5 т. р. в морозы, тупо прикинув расход по площади, а по факту получив другое. :)
     
  6. Хоттабыч
    Регистрация:
    07.01.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Хоттабыч

    Участник

    Хоттабыч

    Участник

    Регистрация:
    07.01.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москоу
    Здравствуйте, знатоки. Подскажите, потратить 1000 м3 газа за московский ноябрь на 180м2 при двух котлах: боринский 23,2 и один на воду - это нормально? Дом очень тёплый, стены 60-70 см, теплопотери минимальнейшие. Успокойте старого скрягу.
     
  7. ggg174
    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    135

    ggg174

    Живу здесь

    ggg174

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    135
    Cудя по расходу, теплопотери точно не минимальнейшие.
     
  8. ggg174
    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    135

    ggg174

    Живу здесь

    ggg174

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    135
    Подскажите пожалуйста формулу для этого расчета.
     
  9. Айррат
    Регистрация:
    15.04.10
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    233

    Айррат

    Живу здесь

    Айррат

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.10
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Казань
    Успокою: что то теперь переделывать будет дороже и вряд ли в ближайшие годы окупится, живите и радуйтесь что у вас такой хороший дом.
     
  10. Mik_197
    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    11

    Mik_197

    Живу здесь

    Mik_197

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    МО, п. Володарского
    1000 кубов или все же 100?
    Если все же 1000, то это дохера на 180 м2 мне кажется.
    Но как говорили выше правильней конечно же оперировать объемом, а не площадью, так как в доме 180 м2 потолки могут быть 2,5 метра, а могут быть и 3,5.
     
  11. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    Не понял - формулу для чего? Для подсчета кубов газа или нормативного расхода тепла или перевода кубов газа в ватты на метр объёма и на градус...?
     
  12. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    Не соглашусь - если расход газа указан не ошибочный, а дом хоть немного "утеплен", то такой расход указывает на возможное наличие серьёзных косяков в периметре. А такие косяки могут привести не только к повышенному расходу газа, но и к увлажнению конструкций, с последующим гниением, вплоть до разрушения...
    Не помешает разобраться куда столько тепла теряется.
     
  13. ggg174
    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    135

    ggg174

    Живу здесь

    ggg174

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    135
    Третье.
     
  14. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.093
    Благодарности:
    12.631

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.093
    Благодарности:
    12.631
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да-да..что-то 1000м3 дофига вообще-то на 180м2. Морозов то нет еще, 0 на улице считай. Какие-такие 1000кубов?
     
  15. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    Засекаете расход газа за день или чуть меньше, при условии прогретого дома и более-менее стабильных температур внутри и снаружи, делите расход на количество часов - получаете расход в час при данной разнице температур внутри-снаружи. Потом переводит кубы газа в кВтч, умножив кубы на 6,5кВтч/м3 (или на 8,5 или ещё на какое количество кВтч, получаемых с 1м3 газа, в зависимости от Вашего оптимизма по поводу качества газа :)).в итоге получаете расход тепла в час или мощность в кВт.
    Потом делите на отапливаемый объём и на дельту температур внутри-снаружи.
    Ну и умножаете на тысячу, чтобы кВт в Вт перевести.
    Всё - получаете затраты тепла в Вт/м3'С.
     
Статус темы:
Закрыта.