1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Однотрубная система с возможностью ЕЦ, прошу совета и критики

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем andisaev, 18.01.16.

  1. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    На "ГОСТ-овское ИМХО" (табл.2) зазор великоват, да и вам ..сложнее.
    ..Односторонний стык с толщиной свариваемой стенки 3 мм.- зазор =1мм
    (+0,5 мм. "предельное отклонение")
     
  2. andisaev
    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42

    andisaev

    Живу здесь

    andisaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42
    Есть ли минусы у чугунных футорок с плоской прокладкой? Хочу на котел поставить такие и на бойлер - поменять чтобы было можно, если вдруг сломаются.
     
  3. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Наверное имели ввиду "американку" чугунную? Если так, то не советую. Пробовал использовать не понравилось. :( Проблема была в качестве резьб и плоскости (кривые).
     
  4. andisaev
    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42

    andisaev

    Живу здесь

    andisaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42
    Продолжаю монтировать систему. Долго ломал голову с чего начать, решил с "печки"! А именно с самого сложного узла на мой взгляд - со стояка подачи. Огромное спасибо Tihon95 за его бесценный опыт по монтажу, освещенный на форуме! Мне это очень помогло! Монтирую в одиночку, за четыре выходных осилил... Сделал подачу от котла, подключил подачу к баку ГВС и установил РБ. Выход от котла 50, потом сразу переход на стояк Ду76, он входит в маленький коллектор из двух тройников, спуск к бойлеру с переходом Ду40. Наверх выходит труба Ду25 на РБ. Всё же смонтировал на плоских американках польского производства - качество исполнения понравилось. image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
     

    Вложения:

    • image.jpg
  5. andisaev
    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42

    andisaev

    Живу здесь

    andisaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42
    Перед решением делать самому была долгая практика) image.jpg
     
  6. andisaev
    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42

    andisaev

    Живу здесь

    andisaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42
    Коллектор подачи и расширительный бак на местах, все в санузле второго этажа. РБ стоит между дымоходом и стеной, на маленькие трубки поставлю прозрачный шланг для контроля уровня.
    image.jpg image.jpg
     
  7. andisaev
    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42

    andisaev

    Живу здесь

    andisaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42
    Почти закончил одно крыло и подошел к обратке к котлу. Возникли вопросы в какое место врезать обратку бойлера и питание теплых полов? Хочется сделать максимально правильно, чтобы бойлер и теплые полы не влияли на систему отопления. У меня по месту все попадает в общий коллектор обраток, на форуме видел что врезаются в трубу непосредственно к котлу. Как лучше? Также если подключаться к коллекторы то как приварить патрубки? Сверху или сбоку к коллектору? И ничего если форумный узел обратки так трансформировался? (Не сваренный еще..) Схему и фото прилагаю.
    image.jpg image.jpg
     
  8. andisaev
    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42

    andisaev

    Живу здесь

    andisaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42
    Немного фото монтажа...
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
    • image.jpg
    • image.jpg
    • image.jpg
  9. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    @andisaev, Если вы соберете так как на фото, то у вас не будет возможности демонтировать ни кран, ни клапан. :no: И еще, насос и кран можно расположить и вертикально, так компактнее будет. :)
     
  10. andisaev
    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42

    andisaev

    Живу здесь

    andisaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42
    Вот тоже над этим думаю. Все делают на сгонах, но сгон тоже может потечь как и кран. Наверное Вы правы, буду делать на сгонах. Вертикально если ставить насос, то тоже загогулина получается, мало в котельной места...
     
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Обычно по вертикали всегда места больше чем в горизонтальной плоскости.
     
  12. andisaev
    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42

    andisaev

    Живу здесь

    andisaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42
    Котельная особо не разгуляешься!
    image.jpg
     
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Я конечно не экстрасенс, но мне кажется что с левой стороны от котла много места? Или нет? Просто мне частенько приходится "впихивать невпихуемое":)
     
  14. andisaev
    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42

    andisaev

    Живу здесь

    andisaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    42
    Верно, место слева есть, просто у меня левая ветка и так чуть сильнее правой получается, а коллектор уже изготовил. Если влево его смещать, то с обраткой бойлера мудрить надо, а это сложнее чем с насосом. В общем думать надо еще. Сейчас нужно определиться еще куда врезать теплый пол и обратку бойлера и все вместе как то уместить, как можно идеальнее)
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Не знаю как там у вас на месте, но я неоднократно бойлер подымал выше (почти под потолок, делаю что-то вроде столика), и соответственно внизу оказывается уйма места для оборудования.