Помогите с электрикой, уже голова кругом

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Marfucha, 19.01.16.

  1. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Москва
    Я выше и писал, что ОМы ставятся на входе в дом, контролируя всю потребляемую мощность.
    Иначе смысла нет.

    Таймер трехфазный не нужен. Сигнал идет на все четыре контактора. На три из них - через контакты ОМ.
    Где-то еще стоит выключатель, которым все ТЭНы включаются в обход таймера. Кстати, и сигнал от датчика температуры туда же.

    У того же ЭТМ есть суточные таймеры ABB. В этом месте надо что-то надежное, как мне кажется.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.333
    Благодарности:
    23.873

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.333
    Благодарности:
    23.873
    1. Значит так и будет.

    2. Ограничитель мощности отключает всю нагрузку. И нужную, и ненужную.
    Реле приоритета отключает часть нагрузки, которая не актуальна.
    Через реле приоритета, грубо говоря, проходят два провода. К одному проводу подключаются ТЭНы (неприоритетная), к другому - например, электроплита (приоритетная нагрузка). Когда плита не нужна или нужна только одна комфорка, то реле не вмешивается и ТЭНы с комфоркой работают одновременно. Как только включили вторую комфорку, мощность нагрузки увеличилась и реле сразу отключает неприоритетную нагрузку, т. е. ТЭНы. Отключили комфорки - реле снова включило ТЭНы.

    Применение этого реле усложняет схему, придется между щитками добавлять проводов и ставить контакторы. Чтобы излишне не усложнять, надо определиться с некоторыми моментами:

    а) Применить не 3 кВт ТЭНы, а 2 кВт. Тогда есть запас мощности для чайника или микроволновки. Общей мощности ТЭНов 12 кВт хватит с лихвой. Возможно, что будет даже излишек.

    б) Если настроить таймер на включение в 00.00 или 1.00 ночи, то надо ли будет применять ограничение? Будете ли Вы пользоваться в это время плитой или духовкой? Учитывая праздничные вечера? Или на период праздника вручную отключать ТЭНы...

    3. Трехфазный таймер и не нужен. Пока допускаю мысль применения двух таймеров. Один включит половину ТЭНов в 23.00, поскольку к этому времени ТА остынет. Второй включит вторую половину ТЭНов в 1.00 ночи, чтобы к 6-ти утра успеть нагреть ТА.

    Возможно, что при таком варианте можно избавиться от ограничения мощности.
     
  3. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Москва
    У ОМ-110 исполнительная часть - банальное маломощное реле с переключающим контактом. Сам он вообще ничего не отключает.
    Мы напряжение на контактор неприоритетных нагрузок подаем через это реле. А то, что всегда включено, реле не коммутирует.

    Контакторы, хотя бы один, все равно понадобится: нам нужно таймер. Плюс реле температуры, как вы предлагали. Но в этом случае экономии особой не будет, потому что здесь уже нужен мощный контактор (3х40А), да еще и с ручным управлением. Это EN40-40, заказной и дорогой. При разделении можем взять 4 контактора на 25 А (3П - 1 шт. и 1П - 3 шт.). Причем более дешевого вендора.

    Если поставить два таймера, то вообще экономии не выйдет. Но система будет работать в жесткой и странноватой логике. С ограничителями для пользователя все вообще прозрачно, оно само отключает лишнее.
     
  4. Marfucha
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    420

    Marfucha

    Живу здесь

    Marfucha

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    Чехов
    @Иванов Костя, @loa, вы оба по своему правы, но давайте сделаем как можно проще и экономичнее (необходимое количество проводов, автоматов, реле и т. д.). По калькулятору три пары ТЭН по 2 кВт справляются с нагревом ТА с 30С до 80С в течении 8,5 часов (исключая ночное отопление),что вполне приемлемо.
    Далее, я решила отказаться от ограничения по ТЭНам в случае необходимости срочного нагрева ТА в дневное время, т. к. без чайника, плиты, духовки и т. д. мы переживем, а без отопления - затруднительно.
    1. Мне не трудно будет ограничит домочадцев от бытовых приборов на время экстренного включения ТЭН.
    2. Исходя из расчетов @loa,
    этого и не понадобится. ТЭНы будут потреблять только 12 кВт из 18 кВт возможных и 15 кВт гарантированных.
    3. Таймер времени можно один, и настроить на одно время все ТЭНы, на с 23-00 до 07-00. Таймер температуры нужен обязательно, он должен размыкать сеть со всеми ТЭНами, нельзя допускать закипания ТА. Максимальный нагрев не до 60С, как у хозяина изобретения, а до 80С, потому, что в ТА будет встроен ГВС.
    4. Еще надо учесть около 2 кВт на бойлер. Холодная вода поступает в ТА на теплообменник ГВС, потом в бойлер, потом к потребителю. Не знаю рационально-ли это, будет-ли выгода?

    В чем-то еще не разбираюсь, надеюсь на Ваш профессионализм.
     
    Последнее редактирование: 15.02.16
  5. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Москва
    Не всегда 15-12=3, к сожалению. В трехфазной сети это будет 1 :faq:

    Лично я в таких случаях склонен ставить оборудование максимальной мощности, которое может нагреть быстрее и выключиться.
    А в контроль домочадцев, честно говоря, и не верю, и считаю, что современный дом должен не заморачивать людям голову вопросами типа "если ТЭН фазы 1 включен, то чайник не ставить, а если ТЭН 2 включен, то утюг". Но Jedem das Seine
     
  6. Marfucha
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    420

    Marfucha

    Живу здесь

    Marfucha

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    Чехов
    Тогда я вообще в полной растерянности и ничего не знаю :(. Вроде пытаюсь мыслить логически, рассчитывать и планировать, но после такого :um:, я понимаю что ничего не понимаю :no:.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.333
    Благодарности:
    23.873

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.333
    Благодарности:
    23.873
    Понял, спасибо. Не доводилось работать с ОМ. :hndshk:

    Здесь надо еще подумать.
    С одной стороны, есть желание переложить максимальное энергопотребление на ночное время.
    С другой стороны, это приводит к увеличению потребляемой мощности в ограниченное время.
    С третьей стороны, все эти максимальные нагрузки будут существовать несколько дней в году.
    С четвертой стороны, гибкость системы можно обеспечить усложнением схемы.

    Пуск воды ГВС через змеевик ТА усложняет техническую сторону вопроса. Нагрев воды в ТА до 80 С - штука достаточно серьезная. Калькулятор показывает, что в ночное время надо забрать почти всю энергию на нагрев ТА. В калькуляторе я выставлял КПД 60%, чтобы учесть расход на действующее отопление и на действующее ГВС.

    Вопрос можно решить двумя путями:

    1. Поставить ТЭНы с максимальной мощностью, чтобы уложить время нагрева в период пониженного тарифа. В этом случае придется применить ОМ-110, поскольку есть вероятность активной жизни в ночное время.

    2. Поставить ТЭНы с достаточной мощностью, чтобы исключить ОМ-110 и упростить схему. В этом случае несколько дней в году придется за электроэнергию заплатить больше, чем хотелось.
    В этом случае отключаться ТЭНы будут не в 7.00, а в более позднее время. Не по таймеру, а по датчику температуры.

    Когда на улице очень холодно, стоят морозы с ветром, то расход тепла естественно увеличится. Если мы применим общую мощность ТЭНов 12 кВт, то скорее всего они не успеют нагреть воду до 80 С к 7-ми утра и будут греть, например, до 10-ти утра. Но таких дней в году не много.

    План такой:

    Делаем ситему отопления из двух параллельных частей. В каждой части ставим по 3 ТЭНа по 2 кВт.
    Режим работы:

    В 23.00 включается первая часть отопления. Расход 2 кВт на фазу нет необходимости ограничивать.
    В 1.00 ночи включается вторая половина отопления. Расход 4 кВт на фазу дает возможность встать ночью и включить чайник или микроволновку без применения ограничения.
    В 7.00 (6.00) отключается вторая половина отопления, чтобы снизить расход электроэнергии. Ведь в это время домочадцы начнут активно жить. В это время первая часть отопления продолжает работать, не мешая пользоваться чайником и подогревая воду для ГВС.

    Мы получаем систему, которая реагирует на уличную температуру. Если за бортом очень холодно, то вода в ТА не успеет нагреться до 80 С к 7-ми утра и будет некоторый перерасход по деньгам. В обльшенстве дней в году вода будет успевать нагреваться и тогда все отопление полностью будет отключаться в период пониженного тарифа.

    Второй момент: применение двойной схемы отопления с двумя таймерами улучшает бесперебойность отопления. Ведь если один таймер или один контактор сломается, то дом не останется без отопления вообще.

    Думаем дальше :)
     
  8. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Москва
    Опишу логику систему по-новой.

    - делаем три группы по два ТЭНа;
    - три из них работают при подаче сигнала включения всегда, а три - в зависимости от общего потребления;
    - вся эта куча вместе с ОМами получается некий черный ящик. В нем еще будет одно общее 3ф УЗО и соответствующие автоматы, но это уже детали;
    - все контакторы берем с ручным управлением на случай срыва башни у автоматики.

    Теперь мы про внутренности этого ЧЯ забыли.

    Включение его, по снижению приоритета:
    - ручное, каким-либо минирубильником. Наивысший приоритет;
    - регулятор минимальной температуры. Если угроза разморозки, надо включить в любое время суток;
    - таймер. Он трудится в штатном режиме.

    Еще нужен, видимо, регулятор максимальной температуры, чтоб не вскипело. Он в самом конце этой цепочки. Где угодно, в общем-то.

    И всё. Здесь система будет работать сама по себе. Можно при отъезде снизить температуру каким-либо регулятором, условно, до 5-10 гр. в доме, чтоб не мотало деньги. Если что-то сильно заглючило, всегда можем в крайнем случае вручную контакторы включить.

    Кстати, попутно будет запас по выходу из строя самих ТЭНов: даже если пара накроется, не замерзнешь.
     
  9. Marfucha
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    420

    Marfucha

    Живу здесь

    Marfucha

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    Чехов
    Отлично, давайте так. Что дальше? Что мне сейчас необходимо сделать?
     
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578
    Адрес:
    Москва
    @Marfucha, именно сейчас - лечь спать! Время 1.42.
     
  11. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Да женщине, на мой взгляд, лучше вообще заняться иным делом, нежели проектированием логики/схемы работы электрооборудования дома.
    Смотрю, что за неделю воз и ныне там, несмотря на т. н. "усилия" кости и лоа. Я вот тоже "крякнул" пару раз, но безуспешно.
    Да, собственно, пофигу. Такие юзеры, с бесконечным самомнением, постоянно здесь тусуются - появляются на миг и через миг исчезают бесследно.
    Каждый должен заниматься своим делом, "я так думаю" (с).
    зы. ИМХО, есс-но.
     
  12. Marfucha
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    420

    Marfucha

    Живу здесь

    Marfucha

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    Чехов
    Улыбнуло :)]! А что сами не спите?

    Да, я заметила, что именно такие юзеры постоянно здесь "крякают", и на время исчезают "крякать" в другом месте.
     
  13. Marfucha
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    420

    Marfucha

    Живу здесь

    Marfucha

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    Чехов
    Нарисовала схему, что скажете? Что и где переделать?

    схема отопление.jpg
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.333
    Благодарности:
    23.873

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.333
    Благодарности:
    23.873
    Пока ничего. Рисую.
    Не спешите.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.333
    Благодарности:
    23.873

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.333
    Благодарности:
    23.873
    Вот схемка управления ТА с помощью ОМ-110.
    Эта схема проста по логике работы. Общую нагрузку отслеживает ОМ-110. Как только она превысит норму, ОМ отключит левый контактор. Никакого вмешательства в процесс не требуется. Настройка оборудования минимальна.

    В цепи управления после АВ стоит датчик максимальной температуры. Как только вода нагреется, он разомкнет контакты и отключит оба контактора. При этом само реле времени не отключается.

    Левый контактор работает через ОМ-110, правы - напрямую от реле времени.

    Недостатки данной схемы:
    1. между щитками надо проложить 2 кабеля. Силовой - для питания системы, кабель управления - для связи с ОМ-110.
    2. при пробое одного ТЭНа (утечка) трехфазное УЗО отключит все три ТЭНа.

    @loa, проверьте, пожалуйста. Может есть какие-то дополнения или изменения.

    Схему с другим алгоритмом нарисую позже. Сейчас пора на работу.
    Кстати, в схему желательно добавить компоненты управления и индикации, но это потом. Сейчас важно определиться с принципом работы ТА.