1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Практика технологического присоединения к электросетям - 2

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Santyago_84, 04.08.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kforr
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    17

    kforr

    Живу здесь

    kforr

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    17
    У меня уже все хорошо. И Точка и ГРБП на контактах 32 автомата по согласованной однолинейке. Пока ТУ не выполняю, лета жду.
     
  2. serg10101
    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    33

    serg10101

    Живу здесь

    serg10101

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Россия
    В продолжение https://www.forumhouse.ru/threads/343879/page-125#post-15347934, возражения по акту осмотра ВРУ. Может что-то добавить?
    Кстати, ПНД разграничивают осмотр приборов учета и проверку выполнения ТУ и акты разные (по крайней мере отдельный акт на ТУ), а тут мне все в одном наколбасили. Это нормально или требовать отдельный акт на ТУ, отдельный на приборы учета?
     

    Вложения:

  3. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874
    Адрес:
    Великий Новгород
    @serg10101, Все надо делать как требуют Правила.
     
  4. serg10101
    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    33

    serg10101

    Живу здесь

    serg10101

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Россия
    Тут у меня некоторые затруднения, не очень понятно, как должно быть по правилам.
    Вот я уведомил СО о выполнении ТУ, они приехали и оформили акт выполнения ТУ и осмотр прибора учета, так? Если замечаний нет, СО должны приехать и подключить ВРУ к линии, далее акт разграничения БП и т. д.

    и вообще, в правилах написано:
    это кого они должны пригласить?
     
  5. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874
    Адрес:
    Великий Новгород
    Сбытовую компашку. СО сама может допуск счетчика осуществить.
     
  6. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    я смонтировал ВРУ в непосредственной близости от границы участка на расстоянии 0.5м от забора, проходящего прямо по границе участка. Уберите "в непосредственной" и пишите "смонтировал на границе". Нефиг с ними ля-ля разводить. Офис не видит вашей границы, монтер не видит разницы и сделает, как из офиса свистнут.
    «СИП без гофры, не закреплен по «телу» опоры» = я понял это как не закреплен по трубостойке. Это так? Вы СИП купили? А гофру нет?
    И готовьтесь морально к суду.
     
  7. serg10101
    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    33

    serg10101

    Живу здесь

    serg10101

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Россия
    Это формулировка осмотрщиков из акта, они хотели чтобы я на их столб влез и кабель в гофре закрепил :)

    Из ВРУ по трубостойке наверх почти до зажима СИП идет в горфе и сверху петля еще, чтоб вода не затекала. Дальше СИП смотан в ожидании подключения.
     
  8. serg10101
    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    33

    serg10101

    Живу здесь

    serg10101

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Россия
    "ВРУ смонтирован на границе участка в пределах участка." - так не лучше? иначе в чем разница с тем, что они написали "ВРУ на территории заявителя (за забором)"
     
  9. garaperidol
    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    217

    garaperidol

    Живу здесь

    garaperidol

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    217
    А если я намерен использовать трехфазный бытовой электроприбор (например электрокотел трехфазный, или трехфазный станок по распилу досок, которые трехфазные, но менее 15 кВт ?

    Как мне их использовать если только две фазы ? Кто дал право СО так ограничивать потребителя ?
    Раз у нас нет класса напряжение 0,23 кВ, а 0,4 кВ - это 380 В (то бишь низкое напряжение в трехфазном исполнении), то обязаны давать три фазы на 380 В и ноль, а не две или одну фазу.

    Ну и к слову, если в ТУ СО требует от заявителя заземления, то какой смысл не давать 0 ?
     
  10. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.668
    Благодарности:
    22.855

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.668
    Благодарности:
    22.855
    Адрес:
    Гатчина
    надеюсь это не ко мне такая куча вопросов? :)
     
  11. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.668
    Благодарности:
    22.855

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.668
    Благодарности:
    22.855
    Адрес:
    Гатчина
    пишите- навязывание обязательст вне границ участка заявителя, противоречит п. 8 Договора, согласно которому он исполняет ТУ только в границах своего участка.
     
  12. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.668
    Благодарности:
    22.855

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.668
    Благодарности:
    22.855
    Адрес:
    Гатчина
    мы не знаем)

    вообще прежде чем пошагово задавать тут вопросы. надо не поленится и почитать Правила тех присоединения (не ПНД), и в них написано что должны выдать Акт осмотра ЭПУ, Акт о выполнении ТУ, Акт допуска прибора учета к эксплуатации
     
  13. garaperidol
    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    217

    garaperidol

    Живу здесь

    garaperidol

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    217
    нет просто ветку несколько страниц читаю (быстро больно форум бежит). Два дня не посмотришь, а уже страниц 10 при этом страницы три про то как СО начнет не три а две фазы подключать да еще без нуля. Просто в Ростехнадзор нажаловаться если дают 2 фазы вместо трех или без нуля, они там таких любят.

    Вон в местной СО на плановую проверку РТН приехали, 60 недостатков написали - чего только там нет.
     
  14. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.668
    Благодарности:
    22.855

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.668
    Благодарности:
    22.855
    Адрес:
    Гатчина
    и я про что, зачем себе голову забивать, если есть надзорные органы, они разберутся и с количеством фаз и с отсутствием нулей)
     
  15. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    О как! А нету предела фантазиям ихним. Вообще то у всех, кого я видел, на верху трубостойки на петле висит зажим СИПа, а сам СИП уже по воздуху к верху опоры к другому зажиму...а по опоре в гофре не видел и не слышал ни разу. Тут бы в ПЭУ заглянуть - там ответ должен быть.
    Вы вообще то на все ихние бредовые требования просите обоснования со ссылками на нормативный документ, а в случае отсутствия считать навязыванием со всеми вытекающими.
     
Статус темы:
Закрыта.