1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Практика технологического присоединения к электросетям - 2

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Santyago_84, 04.08.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Не пишите лишнего. Вы же разговариваете с убогими, помните это. Поэтому фразы должны быть простыми, понятными и еще лучше знакомыми для СО. Поэтому просто "смонтирован на границе ЗУ".
    Они же если захотят, то все равно тупить начнут:"Должен доступ быть. Должен беспрепятственный доступ быть..." Я переписывался с "консультантом" от МОЭСКа в соседней ветке. "Должен беспрепятственный доступ быть" - я говорю - у меня беспрепятственный! Можете даже на машине с ДВУХ! сторон подъехать..."Должен быть беспрепятственный, а у вас ворота..." "Ну сумасшедший, что возьмешь?" В. Высоцкий.
     
    Последнее редактирование: 12.03.16
  2. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Это риторические вопросы
     
  3. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.667
    Благодарности:
    22.854

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.667
    Благодарности:
    22.854
    Адрес:
    Гатчина
    вы открыли мне глаза...
     
  4. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Резон в этом есть. И если ВРУ внутри, то до него надо СИП тянуть (по стенам и через стены), а только потом медь.
     
    Последнее редактирование: 12.03.16
  5. lazarevpaul
    Регистрация:
    17.11.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    lazarevpaul

    Участник

    lazarevpaul

    Участник

    Регистрация:
    17.11.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Спасибо большое за пояснения!

    Если я все правильно понял:

    Я вешаю имеющийся щиток с счетчиком и автоматами на ближайший к границе участка столб (или рядом с ним на столбик?). От щитка один кабель скручиваю и кладу рядом - его присоединят к линии.
    Второй кабель могу протянуть к своему щитку на участке (его начинка для них не важна?). Второй кабель мне тоже сразу подключить?

    Где устраивать треугольник заземления? у бетонного столба или на участке?

    Спасибо!
     
  6. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874
    Адрес:
    Великий Новгород
    Типа пошел на... и ...твою мать. :)]
     
  7. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Мне бы правильно понять. :) Согласно ТУ Ваше ПУ - приемное устройство может располагаться где попало. Поэтому (с моей точки зрения!) Вам выгодно (выгодно для Вас и с наименьшим раздражением для СО) сделать так. Поставить трубостойку близко к границе участка. Например на полметра вглубь участка от границы (которая сейчас не видна - забора нет и это хорошо) у понравившегося Вам больше всего ихнего столба. Повесьте ящик лицом на улицу - это очень понравится СО. Подключите СИП, длинною что б до верха опоры дотянулся, к ящику (ко входу) и сложите его рядом с трубостойкой, если не боитесь, что это все сопрут пока Вы ждете осмотра СО. Это все. Вызываете СО, осмотр, акт, подключение, еще пачка актов и Вы счастливый обладатель 15 КВт. Когда пыль от машины СО осядет Вы ставите забор и Ваша трубостойка оказывается на участке, перевешиваете ящик, что б Вам было в него удобно залезать и когда понадобится подключите к своему ящику какой выберете кабель. У Вас в ящике есть второй автомат и поэтому эта операция проста. Бинго!
    Кроме того у Вас в ТУ прямо не указано, кто должен монтировать ввод. Уверяю Вас, что СО считает, что это должны сделать Вы. На фотке видно, что ввод Вы получили впридачу к ящику и поэтому дополнительных затрат Вы не понесете (если Вам еще и все зажимы достались), но Вы можете развлечь себя борьбой с СО и повесить эту обузу на СО, перенести точку присоединения п. 7.1 на контакты АВ и заставить СО заплатить за ввод.
    Есть специальная ветка про заземление, но кратко лучше не треугольник, а три уголка в линию и в самом влажном на участке месте.
     
  8. lazarevpaul
    Регистрация:
    17.11.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    lazarevpaul

    Участник

    lazarevpaul

    Участник

    Регистрация:
    17.11.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Т. е. СО не требует устройства заземления?
     
  9. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Из своей практики. Надо изобразить заземление. На трубостойку, которая должна быть закопана ниже глубины промерзания (но никто не проверяет) приваривается болт и к нему заземляющий провод, идущий в сам ящик. Это СО вполне устраивает. Ну для красоты надо еще значок заземление у болта приклеить и провод заземляющий в желто-зеленых тонах. Я на провод намотал соответствующую изоленту в нескольких местах и это СО устроило. А нормальное заземление это уже Ваша забота и СО на нее плевать, как и то что Вы будете делать с 15 КВт. Хоть проводами оголенными обматывайтесь и втыкайте их в розетку, лишь бы не более 15 КВт на это уходило.
     
  10. lazarevpaul
    Регистрация:
    17.11.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    lazarevpaul

    Участник

    lazarevpaul

    Участник

    Регистрация:
    17.11.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Я про сам щиток, в котором счетчик. его заземлять нужно? Если да - то для него необходимо вкапывать заземление или можно подключиться к заземлению бетонного столба, (арматура, торчащая из земли около столба) ?
     
  11. Vika534
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10

    Vika534

    Участник

    Vika534

    Участник

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Имеем в собственности земельный участок на территории ДНП, отправили заявку в МОЭСК на Технологическое подключение земельного участка, на что получили письмо с отказом (см.в приложении).
    После поисков на сайте МОЭСКА было обнаружено что предыдущий собственник участка (13,28 Га) до его раздела на 107 участков заключил договор на ТП на 15квт на весь этот большой участок за 550р., в связи с этим якобы они всё выполнили и повторное подключение невозможно.
    А также, по выписке из ЕГРЮЛ, ДНП находится в стадии ликвидации. Вот и что делать?
     

    Вложения:

    • Pismo Shvets (3).JPG
  12. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.700
    Благодарности:
    2.168

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.700
    Благодарности:
    2.168
    Адрес:
    Россия
    @Vika534, какой объект для присоединения Вы указали в заявке?
     
  13. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.502
    Благодарности:
    19.704

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.502
    Благодарности:
    19.704
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подать на увеличение мощности +2-3 кВт
     
  14. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.700
    Благодарности:
    2.168

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.700
    Благодарности:
    2.168
    Адрес:
    Россия
    @Vika534, если у Вас есть право на участок, то вы можете присоединить на этом участке столько объектов, сколько пожелайте.
    Можно объяснить им по-другому: "Господа Вы видите на моём участке присоединенные к вашей сети объекты?"
    Ну и типа, что суд тоже не увидит и грозите всеми "карами земными".

    P. S. Остались только "тонкости" при подаче заявки.
     
  15. Vika534
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10

    Vika534

    Участник

    Vika534

    Участник

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Земельный участок
     
Статус темы:
Закрыта.