  1. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Что такое межфазный ток не понял, ну т. е. о смысле понятно. но связь с 0.4 КВ не улавливаю. Ссылкой на нормативный документ 0,4 КВ=3 фазы прижечь можете?
     
  2. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.670
    Благодарности:
    22.861

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.670
    Благодарности:
    22.861
    Адрес:
    Гатчина
    в трехфазной сети межфазный ток 0,4кВ между 2 любыми фазами, а между фазой и 0 напряжение 0,23кВ.
    не вижу смысла что то доказывать.
     
  3. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.670
    Благодарности:
    22.861

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.670
    Благодарности:
    22.861
    Адрес:
    Гатчина
    Вот что первый запрос в тырнеты дал, остальное сами в поисковиках ищите:
     
  4. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Рискну предположить. Видимо, в Тодора Живкова?
     
  5. dimon4ik77
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    38

    dimon4ik77

    Живу здесь

    dimon4ik77

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    СКФО
    Ребят, сегодня получили ТУ. Запрашиваемая мощность 7 квт, однофазник. Есть мнения, где подвох и почему в ТУ СО, не пишет что что "она" выполняет по присоединению. От точки подключения на границе участка-до фасада дома 18 метров. Буду благодарен любым советам.
     

    Вложения:

    • image-a65e7e3087508df96ff18197aa062804fb7a995b296a5d68ce6798891c428c9c-V.jpg
  6. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.670
    Благодарности:
    22.861

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.670
    Благодарности:
    22.861
    Адрес:
    Гатчина
    потому что фактическое присоединение это мероприятие не по ТУ, а по Договору.
     
  7. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    @dimon4ik77, от точки присоединении до фасада - ваша забота, собственно, как и все ТП, согласно ваших ТУ
     
  8. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.670
    Благодарности:
    22.861

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.670
    Благодарности:
    22.861
    Адрес:
    Гатчина
    точно) вероятно Договора и нету, а выдавала ТУ явно не СО, ну или очень борзая СО) Нам бы ее название :)
     
  9. Skorobogatov
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    12

    Skorobogatov

    Участник

    Skorobogatov

    Участник

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    12
    Всем доброго вечера!
    После МО-1 получил сильно, но не полностью исправленные Д и ТУ (во вложении).
    Про ФИО "Ошибка! Источник ссылки не найден." всё ясно, хотя немножко в шоке.
    Но хочу от вас советов про пункты ТУ:
    7.1. почему СО снова написала про вновь устанавливаемую опору, и можно ли на это закрыть глаза? (по форуму помню, что это ни к чему хорошему не привело)
    10.1.5 предлагал в виде "Смонтировать ответвление от ВЛ-0,4 кВ и осуществить фактическое присоединение (физический контакт) вводного распределительного устройства заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подача) напряжения и мощности, и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено")", проигнорировали.
    11.2. сам настаивал на таком варианте (убирал слова про типовые решения на сайте МОЭСК). Теперь думаю, а что это оставшееся значит, если на неюридическом русском?
     

    Вложения:

    • Договор-2(1).jpg
    • Договор-2(2).jpg
    • Договор-2(3).jpg
    • Договор-2(4).jpg
    • ТУ-2(1).jpg
    • ТУ-2(2).jpg
  10. dimon4ik77
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    38

    dimon4ik77

    Живу здесь

    dimon4ik77

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    СКФО
    Счетчик меркурий 206 пойдет? Чтобы выполнить ТУ в пункте"прибор учета обеспечивающий контроль профиля нагрузки"
    Вводной автомат 2р на 32А ,расположение в щитке, в отдельном боксе под пломбу?

    п. с.
    выдавала именно СО и Договор имеется на трех листах.
    у нас все тут "борзые"
     

    Вложения:

    • image-46afaddff6492c2239649d8f46e500a17564c973696d638988f5096039e444fd-V.jpg
    • image-2de2fe0e675cb60a67a16a04544fd79d099c35e24db7a523eb9b3bf0d689faa2-V.jpg
    • image-f65d3e4f3f4254fe25843ee0dcfac4e3df1c5260eeb06d32e780eae4786f4feb-V.jpg
    Последнее редактирование: 21.03.16
  11. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874
    Адрес:
    Великий Новгород
    Это у них так принято, с начала называют точку присоединения, а потом опору, линию. Короче по типу квартира, дом. улица и. т. д.
     
  12. Skorobogatov
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    12

    Skorobogatov

    Участник

    Skorobogatov

    Участник

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    12
    Но ведь у моего ВРУ нет адреса "опора ВЛ-0,4кВ", трубостойка - это не опора. Углядываю в этом недоброе.
     
  13. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874
    Адрес:
    Великий Новгород
    Какого адреса? У Вас в ТУ написано, что точка на контактах ВА ВРУ на трубостойке, что Вы еще хотите, радуйтесь. У Вас в ТУ в п. 7 тупая хрень написана в виде границы БП между энергоснабжающей организацией и абонентом (такого в природе не бывает),но это можно оставить. Короче ставьте трубу, на трубу устанавливайте ящик с прибамбасами и уведомляйте СО о выполнении своей части ТУ.
     
  14. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Не понял вопроса. Сотрудников НИИ сгоняли на Ленинский проспект во время проезда по нему из Внуково какой дружественной правительственной делегации. Каждый НИИ кучковался у столба с указанным номером. (О! Тогда у столбов были номера, не то что сейчас). Сотрудникам раздавали бумажные флажки наш и гостя и сотрудники радостно ими махали при проезде делегации. И кого мы только не встречали...
     
  15. nonfishes
    Регистрация:
    31.12.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    235

    nonfishes

    Живу здесь

    nonfishes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Московская область
    @Pirmid,
    @Yuray56,
    насчет номеров опор ясно, не буду обращать внимание. а по проводам:
    на ближайших опорах два или три (но один, возможно, несущий), сплетены в косу - тянутся одним шлангом. За несколько опор до нашего имеется 4 кабеля, плюс, видимо, радио и ТВ, еще со времен Союза, там уже как положено - кабели тянутся отдельно друг от друга и по изоляторам на столбах. Однако все подключения, которые есть в деревне на этой ветке, все равно используют только два кабеля.
    И еще один момент, в договоре и ТУ указано - РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1933, по факту там РУ-250 кВа, что следует из надписи краской на самом ящике. Тем не менее, от этого же РУ отходит другая ветка - тоже 3 фазы, и подключения на ней используют все 4 кабеля.

    да в общем, просто опасаюсь, как бы проблемы СО моими не стали, например, увидев в ТУ 15квт, я полагала, что нам подключат 3 фазы. видимо, мои опасения не напрасны.

    @kforr, @Yuray56
    т. е. где-то здесь в ТУ должно быть:
    10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «МОЭСК» за счет средств инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для осуществления технологического присоединения:

    что-то вроде:
    выполнить модерниацию ЛЭП
    ?
    прошу прощения, про фазы совсем не понимаю (хочу просто, чтоб в отсутствии газа (которого, думаю, никогда не будет в деревне) можно было хотя бы теоретически отопить дом электричеством. мне казалось, достаточно указать мощность в 15квт, не знала, что возможен еще какой-то фокус с фазами...

    спасибо всем за советы, сама я бы, наверное, подписала договор.
     