1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Практика технологического присоединения к электросетям - 2

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Santyago_84, 04.08.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Nikita Yuferev
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    73

    Nikita Yuferev

    Живу здесь

    Nikita Yuferev

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А как правильно этот пункт сформулировать? "Точка присоединения и масимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: контактные соединения линии 0,4 кВ, отходящей от новой ТП-10/0,4 кВ, и ВРУ-0,4 кВ, расположенного в границах земельного участка заявителя и находящегося не далее 25 метров от границ участка заявителя". Так пойдет?
     
  2. Старый топор
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    113

    Старый топор

    Живу здесь

    Старый топор

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Тверь
    Интересно, а вот эта "грабля" это какое-то узаконенное НПА обозначение ВРУ-0,4? Может кто в курсе?
     
  3. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.671
    Благодарности:
    22.861

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.671
    Благодарности:
    22.861
    Адрес:
    Гатчина
    упущеная выгода может быть только у предпринимателя, а у гражданина убытки и моральный вред.
     
  4. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.671
    Благодарности:
    22.861

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.671
    Благодарности:
    22.861
    Адрес:
    Гатчина
    перегибаете уже.
     
  5. Zoom74
    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    543

    Zoom74

    Живу здесь

    Zoom74

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Краснодар
    Поищите тему подал в суд на Лэнэнерго.
     
  6. Старый топор
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    113

    Старый топор

    Живу здесь

    Старый топор

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Тверь
    Да конечно нет такого, может только в обозначениях для электросхем. Я просто пытаюсь малейшую зацепку устранить, на будущее.
    @Вячеслав76, стоит бадаться с СО за переделку схемы или забить?
     
  7. valenakse
    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    2.243
    Благодарности:
    1.607

    valenakse

    Живу здесь

    valenakse

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    2.243
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Балашов
    Так усложнение это как раз ставить свой счетчик (шкаф учета собирать, сдавать его в эксплуатацию, потом бодаться с СО за то, какой счетчик считать расчетным), еще и муж за счетчик СО... А с ним бодаться сложнее, он мотивированные отказы не принимает! :)] А в ТУ у меня на данный момент точка присоединения - вновь монтируемая ВЛИ, от вновь установленной опоры до вводного коммутационного аппарата кабельный ввод - обязанность СО, заявитель монтирует пост учета на границе земельного участка в закрытом шкафу.
     
  8. Carretro
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    150

    Carretro

    Захожу на огонек

    Carretro

    Захожу на огонек

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Москва/МО
    Значит вопрос закрыт.
     
  9. valenakse
    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    2.243
    Благодарности:
    1.607

    valenakse

    Живу здесь

    valenakse

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    2.243
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Балашов
    Вот этот вопрос самый интересный. Цитирую из ПП РФ №442: "
    То есть расчетным счетчиком должен считаться тот, который установлен ближе к точке поставке. А
    Значит, в любом случае надо в акте о БП и ЭО определять границу по границе участка в соответствии с договором. И в новых ТУ (если они будут) постараться перенести точку присоединения на границу участка, чтоб не было потом разночтений. Таким образом, в соответствии с законом, установленный потребителем счетчик (если он понадобится впоследствии) на границе участка может считаться расчетным (если еще класс точности не хуже, чем у счетчика СО, то совсем хорошо).
     
  10. garaperidol
    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    223

    garaperidol

    Живу здесь

    garaperidol

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    223
    он по Ту и ПП 442 по умолчанию расчетным будет Ваш. Это СО должна с Вами бодаться на изменение ТУ и за возможность их ПУ сделать расчетным.

    Кто заявитель по ТП и собственник з/у и/или дома ? Тот и решает, так ка договор на э/э со сбытом (скорее всего) будет у того, с кем подписан акт техприсоединения и акт допуска ПУ в эксплуатацию. Так что, тут уж как то нужно решать, а то и до развода не долго (это к вопросу "мотивированного отказа мужу" :)
     
  11. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.330
    Благодарности:
    15.876

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.330
    Благодарности:
    15.876
    Адрес:
    Великий Новгород
    Не так, а вот так " точка присоединения: вводное распределительное устройство 0.4 кВ 15 кВт, находящееся на земельном участке" и еще пусть приведут ТУ в соответствии с типовыми. У Вас еще куча чего надо из ТУ выкинуть, например это " точка присоединения мощности является границей БП и ЭО.
    Так и хочется спросить "Энто как же вашу мать, извиняюсь понимать?"(Л.Филатов)
     
  12. Nikita Yuferev
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    73

    Nikita Yuferev

    Живу здесь

    Nikita Yuferev

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уже договор подписан :( Сегодня направил им письмо, чтобы в соответствии с условиями ТУ проектировали точку входа на границе земельного участка.

     
  13. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.671
    Благодарности:
    22.861

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.671
    Благодарности:
    22.861
    Адрес:
    Гатчина
    Напоминаю пользователям о существовании тэга "цитата", т. е. когда хотите процитировать закон, договор, письмо, пользуйтесь им, не надо создавать посты на пол страницы форума.
     
  14. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.330
    Благодарности:
    15.876

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.330
    Благодарности:
    15.876
    Адрес:
    Великий Новгород
    @Nikita Yuferev, Вам наверное надо было расторгнуть договор на основании
    Статья 16. Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя

    1. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. ЗоЗПП.
    и заключить новый, правильный договор.(ИМХО). А как сам договор выглядит? Скан если можно.
     
  15. Старый топор
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    113

    Старый топор

    Живу здесь

    Старый топор

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Тверь
    Может кто-нибудь скажет, где тут граница БПЭО по мнению СО? Схема БПЭО-для ФХ.jpg
     
Статус темы:
Закрыта.