    У Вас 6 мес со дня подписания договора истекли? Если да, то пишите заявление в ФАС.
     
  2. CyberLab
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    36

    CyberLab

    Живу здесь

    CyberLab

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    Нет, только 1 мес.
     
  3. MarinaSN
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.667
    Благодарности:
    11.772

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.667
    Благодарности:
    11.772
    Адрес:
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Тогда ничего с ними сделать не сможете. Ждите окончания срока. Можете конечно их понервировать, хотя их прошибить сможет только ФАС.
     
  4. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.670
    Благодарности:
    22.861

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.670
    Благодарности:
    22.861
    Адрес:
    Гатчина
    идти в суд, и подавать на того с кем у вас Договор, так как иск будет о понуждении исполнения обязательств по договору)
     
  5. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.670
    Благодарности:
    22.861

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.670
    Благодарности:
    22.861
    Адрес:
    Гатчина
    да не занимается теперь ФАС такой ерундой)
     
  6. MarinaSN
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.667
    Благодарности:
    11.772

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.667
    Благодарности:
    11.772
    Адрес:
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Как? Совсем? ФАС перестали принимать заявления от физиков?
     
  7. Неможетбыть
    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    143

    Неможетбыть

    Живу здесь

    Неможетбыть

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    143
    Стараются по максимуму отшить
     
  8. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.670
    Благодарности:
    22.861

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.670
    Благодарности:
    22.861
    Адрес:
    Гатчина
    о нарушении АМЗ не принимают
     
  9. garaperidol
    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    222

    garaperidol

    Живу здесь

    garaperidol

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    222
    Уважаемые гуру форума.
    Прошу совета - ну или ткнуть пальцем (носом) в тему (пост). Очень срочно понадобилось найти как обосновать автомат на 63 Амп (может практику УФАС или судов). Че то сходу и не нашел. Стоял себе АВ 32Амп и все было нормально, а утром в 9 на вышке прикатили перци, воткнули ящик на опору и стало весело - как в новый год - елочка зажгись.

    Ну и так же может кто сталкивался о законности (незаконности) установки со стороны СО без всяких предупреждений трехфазного ОМ на верхушке опоры. При 15 кВт они выставили по 5 на каждую фазу (и при отсутствии нагрузки например на фазе А и В, при нагрузке 5,5 на фазе С обесточивается весь объект и так до бесконечности).

    Заранее спасибо
     
  10. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
  11. Aleksandr P
    Регистрация:
    01.08.10
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    872

    Aleksandr P

    Живу здесь

    Aleksandr P

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.10
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    872
    Адрес:
    Питер
    Там просто не бойцы и были, сдались без боя)
     
  12. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Ну, тем не менее.
     
  13. garaperidol
    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    222

    garaperidol

    Живу здесь

    garaperidol

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    222
    Спасибо за ответы, просто немного не о том - помню что где то видел ссылку здесь на обсуждение в форуме сетевиков, которые сами считают установку ОМ фактически введением ограничения потребления мощности. Но че то никак не могу найти. Может поиском плохо умею пользоваться. перечитать же заново всю ветку не смог

    Ну а АВ - это по сути не прибор регулирования мощности - он прибор для автоматического выключения при КЗ и длительной тепловой перегрузке и при этом его в положение "вкл" нужно принудительно переводить в отличие от ОМ

    На ОМ СО выставила интервал отключения 15 минут. Это вообще чем то регламентировано ?

    Я так понимаю что отключение хотя бы на 1 сек (если не аварийное) должно быть по полной процедуре ПП 442 (письменное предупреждение и т. д.) и по конкретным основаниям - долги, безучетное, бездоговорное и т. д.
     
  14. Aleksandr P
    Регистрация:
    01.08.10
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    872

    Aleksandr P

    Живу здесь

    Aleksandr P

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.10
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    872
    Адрес:
    Питер
    Может Вы это имели в виду ;)

    http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=316309
     
  15. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Коллеги, вопрос к знатокам. МОЭСК не хочет принимать пункты ТУ в редакции заявителя. По какой статье ГК их привлекать к суду по ст. 445 ГК п. 2