1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Выравнивание цоколя фундамента

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем zhekus, 26.01.07.

Метки:
  1. Anatoliys
    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Anatoliys

    Живу здесь

    Anatoliys

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Донецк
    Здравствуйте.
    Мне строители тоже сделали "ровный" цоколь. Перепады по высоте достигают 10 см. Там где недолив 10 см, доложилили красным кирпичем, а в некоторых местах выровняли цементным раствором толщиной до 6 см.
    Насколько критичны эти 6 см цементного раствора? Это допустимо или срочно разбирать стену и переделывать? Успели выложить стены высотой около 80 см.
    Подскажите кто знает.
    И вообще какая максимально допустимая толщина раствора для таких вот выравниваний?
     
  2. Ромашка147
    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    101

    Ромашка147

    Живу здесь

    Ромашка147

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    поселок Красногвардейское
    Может все таки они сделали не из раствора а из бетона(с добавлением щебня).Если все таки раствор то 6 см. много.И как они делали? сразу за один проход.Вообще стяжка на цоколе делается таким же бетоном что и сам фунд.
     
  3. Anatoliys
    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Anatoliys

    Живу здесь

    Anatoliys

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Донецк
    Из раствора. Это сильно плохо? Переделывать?
     
  4. avtomedont

    avtomedont

    avtomedont

    Гость

    вам надо было не одним слоем кирпича выравнивать, а 2мя по 3 см. и получилос бы крепко. еще неплохо бы сетку уложить после 2го слоя
     
  5. edvard70
    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    edvard70

    Новичок

    edvard70

    Новичок

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Подскажите пожалуйста что делать.Залили рабочие цоколь фундамента и он получился под конусом вверху нормально а низ шире на 8 см. Подскажите что можно сделать
     
  6. ВИЛЬ27
    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ВИЛЬ27

    Участник

    ВИЛЬ27

    Участник

    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
    Товарищи оцените мое творение :)]
     

    Вложения:

    • y_86c0280a.jpg
    • y_17597553.jpg
    • y_d6dc5861.jpg
    • y_f6ef95ae.jpg
  7. Udimas
    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    21

    Udimas

    Живу здесь

    Udimas

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Вологда
    У меня та же проблема надо ровнять. но перепады больше. Из за того что доска была тонкая фундамент пошел выпучиваться.

    Перепады по длинне в 10 метров от 2-5 см.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum175/460667d1306607478-p1060406.jpg

    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum175/460668d1306607478-p1060407.jpg


    Уговорили ровнять не армируя, раствором. Сейчас весь верхний слой пошел трещинами. Нагрузка была всего 2 метра оцилиндровки. Пласты можно руками отрывать. Думаю надо ровнять кирпичем в 3 -5 слоев.


    Внимание вопрос. Зачем Рубероид посередине между бетоном и кирпичем??
     
  8. Udimas
    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    21

    Udimas

    Живу здесь

    Udimas

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Вологда
    Тваренице так сказать с пивом потянет. Кладка НЕ но особо. пехерлеста нет. Хотя для фундамента думаю потянет))
     
  9. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.234

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.234
    Адрес:
    Климовск
    Для фундамента предельно допустимые отклонения - 2 см. Местные неровности - (на 2 метра) - 5 мм.
    Выравниваете местные неровности цементно-песчаным раствором(слой больше 1,5-2 см. армируется сеткой), затем ОБЯЗАТЕЛЬНО выполняете горизонтальную гидроизоляцию (чтобы влага из грунта не шла в стены через фундамент) - 1-2 слоя изола или рубероида, лучше наклеить на горячий битум. Затем (для деревянной стены) - антисептированное бревно (в идеале из лиственницы), брус, в крайнем случае - доску, т.н. "оклад". Местные неровности дорабатываете топором с задачей добиться идеально горизонтального верха. Выравниваете "по месту" подгоняя нижнюю поверхность бруса к слою изоляции.
    Потом выполняете стены.
    Т.к. фундамент, как правило, шире бревенчатой стены, выступающая часть цоколя закрывается сливом (обычно из жести)

    PS. На фото у предыдущего коментатора - размеры продухов явно недостаточны.

    С уважением.
    Роман
     
  10. ВИЛЬ27
    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ВИЛЬ27

    Участник

    ВИЛЬ27

    Участник

    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
    А ЕСЛИ У МЕНЯ ТАМ КЛАДОЧНАЯ СЕТКА В КАЖДОМ РЯДУ-ЭТО НЕ СПАСАЕТ ПОЛОЖЕНИЯ С ПЕРЕВЯЗКОЙ? :faq:

    НУ ТАМ В КАЖДОМ РЯДУ СЕТКА 38СМ. ЭТО НЕ СПАСЕР РАЗВЕ ПОЛОЖЕНИЕ?
     
  11. Udimas
    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    21

    Udimas

    Живу здесь

    Udimas

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Вологда
    Даже незнаю. Я думаю это и так не критично. Это веть фундмент. Что ему Будет? прошу прощения за сарказм)
     
  12. Alexandr002
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5

    Alexandr002

    Участник

    Alexandr002

    Участник

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Арсаки
    Все добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня по всему периметру ленточного фундамента есть перепад 5 см. Как лучше вывести горизонт в ноль? Если кирпичная кладка, то сколько рядов для этого необходимо?
     

    Вложения:

    • план фундамента (реал).jpg
  13. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.234

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.234
    Адрес:
    Климовск
    Если на фундаменте будет бревно - выравниваете окладом (нижней антисептировангной доской).
    Если кирпич - то цементно-песчаным раствором (при слое свыше 3 см. - по кладочной сетке)
     
  14. Alexandr002
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5

    Alexandr002

    Участник

    Alexandr002

    Участник

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Арсаки
    Будет строиться из арболита. Перепад в 5 см. находится в одной точке фундамента. В остальных от 1,5-4 см.



    Т. е. с кирпичной кладкой не заморачиваться?


    Извиняюсь, но я упустил главную деталь. По верх фундамента, будет заливаться ж/б перекрытие!
     
  15. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.234

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.234
    Адрес:
    Климовск
    Перепад вверх или вниз?
    Ц\п р-р. по нему горизонтальную гидроизоляцию, затем плиту.