    Армопояс 25х25 см, он идет по внешним стенам. По внутренней стене 25х40 см, консольный.
    По проблемной стене армопояса нет, там только кирпич. На эту стену опираются 3 плиты, этажом выше получится так же, если ничего не предпринять.
    Остальные плиты опираются на величину от 120 до 200 мм.
    Плиты придется снимать однозначно. Про удаление кирпича и заливку консольной балки я тоже думал, но скорее всего и там не обойтись без колонн, т. к. центр тяжести от вышележащей нагрузки выходит за пределы несущей стены.
    Наименее затратным мне кажется вариант 2.
    Вопрос остается в конструктиве этого решения.
    Если посчитать по нагрузкам, то вроде, все проходит.
    1. Ригель выдерживает 4т/м. При длине 3,6м допустимая нагрузка на него 14 тонн. Масса, опираемая на него 7 тонн.
    2. Площадь опоры на колонны: 12 см (ширина ригеля) х 39 см (длина блока колонны) х 2 = 900 см2.
    При марке блока М35 (B2,5) нагрузка на блок 7500 кг /900 см2 = 8,5 кг/см2, при допустимых 25.
    3. Суммарная масса всей конструкции 8 тонн, вместе с ригелем и его опорой.
    Давление на грунт от всего дома 2 кг/см. Необходимая площадь опорной подушки: 8000 / 2 = 4000 см2.