1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.

  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @4587derek, ДС даст КОП=3.5, вместо 3.0 у твоего.
    Скрол - отлично отработает на небольшой абсолютной разнице испарение/конденсация.
    И с падением производительности, если отношение давлений испарение/конденсация меньше конструктивной степени сжатия спирали.

    Справедливости ради, жизнь не стоит на месте. Уже есть скролы более подходящие для отопления на 410 газе. Теоретически, и наверняка практически, скрол выиграет у ротора в каком-то конкретно выбранном режиме. Даже производители перестали указывать КОП в "кондиционерном" стандарте 7/54. Ибо объяснить разницу в цене, с более эффективным ротором - невозможно. На краях рабочего диапазона, ротор ведет себя как поршневой компрессор. Разница между скролом и ротором в середине диапазона, исчезающе мала, чтобы отваливать две-три цены ротора за скрол.
     
  2. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    оно то да, но этот компрессор я купил за 1900 грн, новый. К нему автомат защиты, и пускатель, возьму в ящике. И он бдет готов к работе.
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @4587derek, 14 кубиков дсротор, с ферритовым магнитом, тоже стоит в пределах 100 баксов. Ну и частотник на 0.75квт - примерно также.
    Не убедил:)]
     
  4. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    С началом отопительного сезона хоз. вода в бойлере стала очень горячей и обжигает руки. Существует ли какий-нить термо трехходовой вентиль чтоб при достижении заданной температуры воды в бойлере фреон начал циркулировать мимо бойлера?
     
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Народ не знает как поднять температуру ГВС, а Вас всё наоборот.
    Чем Вас не устраивает термосмеситель для ГВС?
    0_8f6b6_a8d1c22a_XL.jpg
     
  6. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Меня интересует трехходовой с термоуправлением для фреона.
     
  7. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    3-х фазный ДС мотор
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это сколько конденсации выдает твоя воздушная, без прослойки, система отопления?
    Моя, с прослойкой, едва 55 на выхлопе компрессора...
     
  9. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    Зачем такие сложности? Мне кажется постом выше самое оптимальное решение, и "живность" в баке не заведётся, и воды горячей большой запас.
     
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Может просто забайпасить? Надо то всего лишь два тройника, электромагнитный клапан, кусок трубки, да простейший термостат. Будет конечно чуть газовать в теплообменник бойлера, но это так сказать для компенсации теплопотерь.
    Два эл. клапана перебор, да и управление посложней, хотя бывают NO и NC. Главное чтоб гидроудара не было, всётаки работа на высокой стороне.
     
  11. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    скоростью вращения вентилятора поддерживается 16 бар. абс. R22.
     
    Последнее редактирование: 03.10.17
  12. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Мне не надо такие оптимальные решения. Незачем перегревать бойлер 70л. воды когда в этом нет необходимости.
     
  13. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    подумаю... Но тогда клапан надо не соленоид, а шаговый и желательно трехходовой для фреона.
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как же так? у меня, с "лишним" преобразованием, до 12 манометрического не доходит.

    И да, я нашел способ получить температуру теплоносителя = температуре конденсации:aga:
    На стенах опробую.
     
  15. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Мы любим мощно и потеплее...
    Выдает не менее 3000 кубов теплого воздуха в час с температурой около +33 гр.