Водяные Теплые Полы + ГВС (Теплоаккумулятор и радиаторы по необходимости)

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 28.01.16.

  1. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Желательно указать место установки на плане.
    Имхо, напрасная трата трубы. На промерзание стен влияют иные факторы.
    И в каких НОРМАХ прописана эта фигня?
    Имхо. Нежелательно делать транзит греющим контуром. Нежелательно налазить на другой контур. Не советую прокладывать трубы ТП вблизи канализационных сифонов. Не советую прокладывать трубы ТП под унитазом, стиральной машинкой, холодильником, кухонным гарнитуром, посудомоечной машиной, сушильным шкафом (машинкой), гарнитуром ванной комнаты если просвет менее 50 мм.
    Имхо. Грунт, песчаная прослойка 50 мм.-100 мм., армированный бетон 160 мм.,гидроизоляция не более Sd 0.02 м., изоляция 100 мм, мультифольга, профильная планка или иное крепление трубы (не сетка), труба (обычно 16 мм), цементно-песчаная стяжка с добавкой пластификатора (или специальная готовая смесь) 65 мм. (с слоем в котором расположена труба), финишное покрытие.
    Грамотное решение.
    Имхо. Максимум 300 мм., в данном случае.
    Интересный критерий для ТП:) Советую руководствоваться температурой на поверхности ТП.
    Неверная мысль. Рассчитайте распределение температур, будете удивлены.
    Имхо. Советую 23*С - 24*С, максимум 26*С. В ванной комнате 30*С - 32*С.
    Эти варианты не заменяют друг друга. Регулирование обязательно. Автоматизация это дополнительная функция не отменяющая регулирование. (имхо, напрасно потраченные деньги в данном случае)
    Имхо. А нужен уже сейчас. В радиаторы нужно подавать более высокую температуру.
    Будет план здания можно будет определиться.
    Если будет автоматическое регулирование советую применить перепускной клапан.
    upload_2016-2-1_19-1-26.png
    Зависит от комплектации котла.
    upload_2016-2-1_19-16-54.png
    Да.
     
  2. КонстантинВикто
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Екатеринбург
    План 1 этажа: тех. помещение отдельно 2*5м. место ввода воды показал стрелкой, далее красным котел (настенный), далее круг - теплоаккумулятор, затем коллекторы.
     

    Вложения:

    • План 1 этаж.png
    • План 2 этаж.png
  3. КонстантинВикто
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Екатеринбург
    Транзит труб по другому не получается. Место проходное: вход в СУ и тех. помещение. Лучше заглушить теплоизолятором?
    Контуры не накладываются друг на друга, где показалось?
     
  4. КонстантинВикто
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Екатеринбург
    По факту (возможно) перераспределю контуры на шаг 200 мм, больше длины ступни думаю не нужно
     
  5. КонстантинВикто
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Екатеринбург
    Имеете в виде применение сервоприводов напрасно потраченными деньгами? Возможно Вы правы, когда посчитаю спецификацию - буду "чикать"
     
  6. КонстантинВикто
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Екатеринбург
    На сколько большую?
     
  7. КонстантинВикто
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это если будут установлены сервоприводы? В каком месте его ставить?
     
  8. КонстантинВикто
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если в нем обратный клапан встроен, значит не нужно ставить в системе?
     
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Если от выхода ГВС с котла до смесителя на ванной меньше 5 метров можно думать о двухконтурном котле, если больше, то лучше отдельный водонагреватель.
    upload_2016-2-2_13-59-7.png
    Нужно считать. Имхо, не менее 60 в самый холодный период.
    # 16
    # 16
    Если котёл не имеет встроенный насос, значит нужно устанавливать самостоятельно. Если котёл не имеет встроенный РБ, значит нужно устанавливать самостоятельно.
     
  10. КонстантинВикто
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Екатеринбург
    От выхода ГВС котла до смесителей в ванной комнате около 5 метров. Эффективнее поставить водогрей?
    Почему такое наложение контуров не приветствуется? Благодарю!
     
  11. КонстантинВикто
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Екатеринбург
    Еще Сергей вопрос: МП Валтек 20мм имеется 2 бухты.
    1. Могу ей магистраль на радиаторы смонтировать?
    2. Могу ей смонтировать магистраль от котла до коллекторов, теполаккумулятора?
     
  12. КонстантинВикто
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Екатеринбург
    В посте 16 на подающем коллекторе что обозначаете с краю? и для чего замыкать с обраткой (на сколько это необходимо?
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Снижается эффективность контура.
    Если сможет обеспечить необходимые параметры, то да.
    Это перепускной клапан, обеспечит поддержание рабочего режима при отключении контуров.
     
  14. КонстантинВикто
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сергей позвольте еще два вопроса:
    1. Если будут радиаторы на 2 этаж так ли нужна группа безопасности именно в этом месте (указал черным кругом)? Может на концах коллекторов поставить монометр (на подающем) и (воздухоотводчики на обоих), предохранительный клапан (на подающем)?
     

    Вложения:

    • upload_2016-2-1_19-16-54.png
  15. КонстантинВикто
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    КонстантинВикто

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Екатеринбург
    2. Не будут ли потоки воды сталкиваться на обратке в указанном месте? Ведь потоки идут с напором с обоих сторон и могут создавать пробку.
     

    Вложения:

    • upload_2016-2-1_19-1-26.png