1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Температура подачи в теплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.

  1. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    @topserge,

    1. Какая температура в котловом контуре. Может Вы котловой контур просадили просто? Какой котел и какая площадь ТП?
    2. Не нужно его крутить туда сюда, сразу ничего не увидите. :no: Горячая вода подмешивается к холодной из обратки и резких изменений не будет. Сделайте задание на клапане например градусов 30 и пусть работает, наблюдайте за обраткой. Температура обратки должна расти, не сразу и не быстро. :super:
    3. Какое давление в системе на холодную делали и какое, когда начинает капать? Какое давление в РБ делали? Что за устройство у Вас течет, плохо видно, предохранительный клапан?
    Течь нужно ликвидировать, это не дело. :no: СО должна быть герметична.
     
  2. topserge
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    149

    topserge

    Живу здесь

    topserge

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Москва
    В кольце 80С. Котел Baxi SLIM 1.300, площадь в цоколе ~60м2, на 1 и 2 эт ~по 80м2. Но еще раз напомню, что все работало! Никаких просадок не было. В эту сторону ИМХО идти не нужно.

    раньше крутил и сразу было видно, как температура потихоньку меняется. Всю ночь клапан был закрыт (это вроде как 43С), утром открыл немного (типа 30С) - никаких изменений. Утром температура была туда 21, обратно18С

    давление поднимаю до 1.5, в какой момент капает - непонятно. Сначала вообще не капало, потом лоток мог за неделю наполниться, за вчерашний вечер 3 раза полный сливал. Когда давление падает до 1 - поднимаю до 1,5.

    течет, предполагаю, вот это Насколько помню, мне говорили, что он срабатывает когда расширительный бак перестает работать. Но точно не знаю как это все работает...

    вчера времени особо не было, в выходные засяду капитально, еще раз попробую повторить приседание...
     
  3. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Но сейчас-то не работает? Вот и нужно разбираться почему или не нужно?
    Открыт клапан, закрыт, это уже по месту Вам смотреть нужно, отсюда мне не видать и в руках нет, покрутить. :no: Чудес никаких быть не может, обычный клапан подмеса. Или работает или не работает. :victory: Прикрываете подмес, получаете максимальную температуру подачи, приоткрываете подмес температура подачи падает. Учитывая диапазон, быстрого изменения не будет. Посмотрите вечером, сколько будет. Оставьте на сутки, посмотрим измерения. Насос ТП на каком режиме работает?
    Расширительный бак в СО, кроме котлового и того что на фото, имеется еще? Объем воды какой в системе? Если дополнительного нет, котлового может не хватить.
    Проверяется РБ котла просто. Перекрывается котел, сливается вода с него и замеряется давление в РБ. При необходимости подкачивается. :victory:
    Определитесь, что за фингя у Вас течет, или фото нормальное сделайте, чтобы можно было идентифицировать железяку. Я не сантехник, обычный пользователь, железяки все не знаю, но читать умею. :aga:
    По вашей ссылке редуктор давления, он в СО нужен, как зайцу стопсигнал. :aga: Думаю это не он. :no: Скорее всего это предохранительный клапан, он течет если неисправен, или повышенное давление в системе. :um:
     
    Последнее редактирование: 31.03.21
  4. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    - термостатический клапан сдох.
     
  5. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как вариант.
     
  6. topserge
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    149

    topserge

    Живу здесь

    topserge

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Москва
    :super:продолжаю склоняться именно к этому. Тут сказали, что этот клапан не так прост. Во-первых, помимо механического открывания-закрывания, в нем еще и расширяется-сужается от температуры та часть, что закрывает отверстие подачи. Во-вторых, когда я его разбирал, то скорее всего сместил вкладыш относительно первоначального положения, а это критично - тогда в положении 43С он может по факту быть открыт частично или полностью закрыт.
    В общем, решил в выходные заняться клапаном. Для начала заменю его на клапан с ветки ТП цоколя - там он новый, его не разбирал. Если все заработает - буду перебирать клапан ТП 1-2эт.

    выяснил, это аварийный клапан на 6атм, он срабатывает когда давление в расширительном баке падает. Оказывается, этот бак нужно раз в год проверять и подкачивать. Выяснил как, займусь в выходные, по результату отпишусь
     
  7. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    У Вас стоит два таких клапана, Вы можете посмотреть (покрутить) на работу одного и понять правильно работает второй клапан или нет. Петли ТП у Вас думаю примерно одинаковые, так что и реагировать температура должна примерно одинаково. Не забывайте еще про скорости работы насоса.
    Я бы на вашем месте купил новый клапан и поменял на заведомо рабочий. А этот отревизировать, обслужить и оставить в запас. :victory: ИМХО.
    Про текущий клапан, это похоже (плохо видно) на предохранительный клапан. По обвязке не понятно, но по логике он стоит на линии подачи холодной воды в БКН. Там в его установке есть смысл, если возможно повышенное давление от источника (от станции например), или повышение давление от нагрева воды в бойлере. Разберитесь с давлениями, какие у Вас сейчас, от этого зависит и давление в РБ. И да, правильно, РБ нужно обслуживать (периодически проверять давление).
    С СО Вам тоже нужно разбираться, не должно так быть, чтобы требоваться регулярная подпитка. Возможно там тоже проблема с РБ и лишняя вода (при нагреве СО) просто скидывается в дренаж.
     
  8. topserge
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    149

    topserge

    Живу здесь

    topserge

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Москва
    тесть заменил - тепло пошло! :victory: теперь дело техники - починить второй клапан :)]
     
  9. pvova
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    148

    pvova

    Живу здесь

    pvova

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    г. Калуга
    Доброго дня всем.
    Подскажите плиз. Дом небольшой 50 кв. м. Обогрев только тёплыми полами. Стоит один радиатор но маленький всего на 5 секций. В большой комнате. Фундамент УШП. На полу везде плитка керамогранит.
    Собственно и вопрос. Какую температуру поставить на тепло носитель в котле? Никаких смесительных узлов нету.
    А то ставил и 50 градусов и 60. Потом один человек сказал что лучше 70 градусов ставить.
     

    Вложения:

    • IMG_20210826_221209.jpg
  10. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Не друг он вам этот один человек :)
    Да и вы себе тоже не друг :)
    Батарея ваша в отоплении никак участвовать не будет, а вот в теплый пол обычно подача больше чем 35 градусов не нужна, если конечно в доме есть двери и окна :)
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    очень точно сказано)
    с другой стороны, вдруг ушп на земле лежит без изоляции, стены в полкирпича и крыша только рубероидом закрыта.
     
  12. pvova
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    148

    pvova

    Живу здесь

    pvova

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    г. Калуга
    Да нет. УШП лежит на эппс. Под стенами 10 см под полами 20 см. Стена тёплая керамика супер термо 38 см плюс облицовка кирпичем. Потолок утеплен.
     
  13. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.216
    Благодарности:
    41.049

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.216
    Благодарности:
    41.049
    Адрес:
    Эстония
    ...70 гр. это для радиаторов.
    А для ТП нормально 35... тогда в доме будет нормально.
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    тогда от 30 до 40 градусов в подачу пола вам будет заглаза при уличной температуре от 0 до -30.
    ну если шаг нормальный)
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.072
    Благодарности:
    27.963

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.072
    Благодарности:
    27.963
    Адрес:
    Калуга
    :super::hndshk:
    по нормам выше 55 нельзя.
    не согласен
    почему то все пишут Т подачи. и забывают про ее такую харку, как объем.
    если влить ведро воды 10 литров с Т 70 в бочку 100 л с остывшей и в бочку 500 литров - не будет разницы что ли ?
    я к тому, что обычно Т с котал в чистом виде в полы не поступает - в нормальной схеме она смешивается с обраткой полов и подается в полы
    вот там Т подачи важна
    а в зависмости от массовой доли потоков она может весьма гулять
    тем борлее есть детали - плохое утепление/полусухая стяжка
    человеку приходилось 50 давать в полу, чтобы 27 получить на поверхности пола - это из жизни
    это еще учитывая тот факт, что на 120 кв м ТП у него по факту 3 насоса работало - котловой (4) и два на узлах смешения (6, по одному на узел)