    Сколько можно плодить мифы, распространяемые производителями и продавцами. Расход топлива зависит только от теплопотерь здания и КПД котла. Всё. Вид отопления на теплопотери не влияет, чтобы не писали тут. Речь можно вести только единичных процентах и о долях процента. Это физика.
    Т1.JPG Т2.JPG
    Малявина Е. Г. Теплопотери здания: справочное пособие. Пар. 9.2. "Пример сравнения теплопотерь при отоплении различными системами" стр 108-110.
    Если вам этого мало. Прочтите всю главу 9 «Теплопотери помещений, обслуживаемых различными системами отопления». Если и после этого будете заявлять о экономичности систем тёплого пола, то сразу станет ясно, что знания вы черпаете не из опыта и учебников, а из рекламных буклетов.
    P. S. Противником ТП не являюсь и делаю их. Так как могу выполнить проект, сделать любой вид отопления и любыми материалами, то мне всё равно, чем делать. Истина дороже.
    Так вот поэтому и писал:
     
    Последнее редактирование: 02.05.18
  2. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Хабаровск
    Ладно давайте с другой стороны.
    120 квадратов жилой площади при радиаторном отоплении, когда за окном -35, сколько необходимо кВт на обогрев 1 кв. м?
    При подаче в систему 45 градусов, за какое время нагреется дом до 26 градусов ? Высота потолков 2,8
     
  3. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    А в попугаях то я значительно длиннее. (Каков вопрос-таков ответ) ;)
    120 квадратов жилой площади, это "шалаш" или "термос"?
     
  4. Butleger1977
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.456
    Благодарности:
    1.668

    Butleger1977

    Живу здесь

    Butleger1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.456
    Благодарности:
    1.668
    Адрес:
    Томск
    Сделайте самостоятельно расчет теплопотерь в Валтеке для Ваших пирогов стен, окон, кровли, и т. д.
    Тут у Вас есть выбор - либо верить тому, кто умеет считать теплопотери, либо отдать им денег и получить нужную сводную таблицу.
    Сравнивать теплопотери своего дома и соседского, даже и сделанных на совесть, можно только на основе расчета, зная конструктив здания.
     
  5. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Хабаровск
    Вот это называется ПРУФЫ, т. е человеку когда нечего сказать, он начинает "заваливать" тему.
    Вы же практик, нет ? но что ж Вы тогда сделали
    А если делали, почему не владеете информацией, как оно работает?
    И не надо за пироги рассказывать и про теплопотери, надеюсь, вы делаете не в шалаше отопление ?

    А если Вы теоретик, давая ссылки на умные книжки, то в теории одно, а на практике, другое.
    Как говорится, " ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ, НО ЗАБЫЛИ ПРО ОВРАГИ"

    Я Вас не привязывал к своему дому или какому то другому, из практики своей, есть что сказать ?
    Или у Вас действительно люди в шалашах живут?
     
  6. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Хабаровск
    Зачем мне это делать, чтоб теоретику доказать, что на практике бывает по другому? Смысл?
    Ведь теория - это Мантра, в нее люди верят без оглядки
     
  7. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Хабаровск
    Например,. из практики. при -35, чтобы полы нагревали дом до 26 градусов, необходимо на подаче не менее 39 градусов. Этот минимум. когда вы в доме, через некоторое время почувствуете тепло. Для этого обычно хватает (мне хватает7,2 Квт)
    Так как есть помещения и поменьше, например ванна, детская на солнечной стороне, где температура достигает днем своих параметров быстрее, то для экономии лучше предусмотреть сервопривода.
    В таких случаях, нагрев остальных комнат происходит быстрее.
    По самой "холодной" комнате, у меня ЗАЛ, где стоит большой "француз" работает вкл/выкл электрокотла.
    Вся температура контролируется, через ЗОНТ, где можно принудительно выключать или включать котел, а также следить за параметрами темпера в комнотах.
    При этом котел работает 70% свего времени.
    Когда температура -15-20, котел работает 55-60 своего времени.
    Когда -5-10 работает 45%, и большую часть только ночью для поддержания
     
  8. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Лично вам я ничего не должен. При таких вводных, ответить может только экстрасенс.
    Здание имеет удельное сопротивление теплопередачи. Оно у всех разное. Для зданий с разным удельным сопротивлением теплопередачи потребуется разное количество тепловой энергии.
    Это даже в комментариях не нуждается. С какой начальной температуры? Какой температуры поверхность отопительной панели? Как она обращена в помещение? И т. д.
     
  9. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Хабаровск
    Ясно, теоретик. тогда можете дальше диспутировать
     
  10. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.328
    Благодарности:
    2.703

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.328
    Благодарности:
    2.703
    Адрес:
    Подольск
    на домик, допустим 120м2 нужно или 12кВт радиаторов или 12кВт ТП или 12кВт ТП+радиаторы...12кВт цифра условная (то есть нужно считать теплопотери)! -то есть речь о том что без разницы чем (ТП или радиаторами) будете отапливать дом! экономика зависит от утепляемости и КПД котла, все!
     
  11. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.346

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.346
    - и автоматизация :)
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    9.600

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    9.600
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ООО, у нас опять мега митинг :) о чем спорим ?
    Некоторые никак не могут поверить, что если дом теряет 12 квт то в него надо загнать 12 квт ? и без разницы куда, в тп или ро ?
    Есть есть один волшебный нюанс, при тп можно снизить температуру помещения и как следствие чуть чуть уменьшить дельту / теплопотери.
    ну типа для РО комфорт 23 градуса, при минус 30 - дельта 53 градуса и с неё считаем потери.
    для ТП комфорт 21 градус, при минус 30 дельта 52 градус
    разницу в теплопотерях можете считать сами :))
    Т. е. гипотетически если взять 2 абсолютно одинаковых дома (сферических коней в вакууме)
    то система ТП будет экономичней РО на вот те самые полпроцента,
    при больших первоначальных затратах.
    Так что история про то, что можно получить доп комфорт и еще сэкономить - сказка. :))
     
  13. Rodrik
    Регистрация:
    18.04.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    Rodrik

    Участник

    Rodrik

    Участник

    Регистрация:
    18.04.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    сколько температура на поверхности пола при этом?
     
  14. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Хабаровск
    Напомните на следующий год, измерю.
    Но, по крайне мере, комфортно ногам
     
  15. Denkonovalov
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    640

    Denkonovalov

    Живу здесь

    Denkonovalov

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    640
    У меня, при подаче 42 град. на поверхности плитки 29 град. 7см. стяжка + керамогранит, шаг укладки 17,5 см. а в зале где ещё плитки не было, шаг укладки 22 см и температура гдето 27 град. при этом за бортом было -15 град.
     
    Последнее редактирование: 08.05.18