Температура подачи в теплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.

  1. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    205

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Хабаровск
    Рукожопность в том, что Вы не хотите следовать руководству "специалистов". а делаете все сами.
    И как бы Вы не сделали, всегда найдется тот, кто будет критиковать и хаить
     
  2. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    205

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Хабаровск
    Вполне возможно, иметь подачу 46 градусов на протяжении всего дня и будет поддерживаться заданна температу ра в доме.
    Но так как выключаю отопление, приходится греть под 50, чтобы за ночь, на ночном тарифе, полы разогрели стяжку.
    И еще замечание, например вчера при - 18 выключил котел в 9 часов утра, сегодня только в 12, ветер.
    А если закрывать вентиляцию, тоже не совсем правильно.
    Пики на графике, это работа сервоприводов. которые перекрывают подачу на ветке при достижении заданной температуры в комнате
     

    Вложения:

    • темпер.jpg
    Последнее редактирование: 19.12.18
  3. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.676
    Благодарности:
    7.652

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.676
    Благодарности:
    7.652
    Адрес:
    Москва
    А расход при этом какой и температура обратки ?
     
  4. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.274
    Благодарности:
    989

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.274
    Благодарности:
    989
    Адрес:
    Хабаровск
    А Т пола с утра сколько?
     
  5. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    205

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Хабаровск
    температура обратки на 8 градусов меньше подачи, расход по веткам 2 л/минуту, при трех закрытых сервопривода увеличивается до 2,5.
    Для обогрева 120 квадратов, котел установлен на 9,6 Квт, но мозги котла регулируют мощность, уменьшая ее при приближении температуры теплоносителя к заданной
     
  6. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    205

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Хабаровск
    не мерил. Но как то упал термометр на пол показал температуру 30.
    На кухне греет хорошо, задумался там температуру ограничить сервоприводом, только вот еще не придумал куда его сделать
     
  7. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.274
    Благодарности:
    989

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.274
    Благодарности:
    989
    Адрес:
    Хабаровск
    У меня в 7 утра +33 был..Сча остыл до +27..Надо глянуть скока в 23,00 будет) ТП чисто как ТА использую, по ночному грею
     
  8. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ну вообще 55 это нормативы по СНиП, а не по трубе.
    Труба любая (класс 4 и 5) даже Перт, при работе до 70 градусов практически не увеличивает скорость старения
     
  9. Soarer777
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    22

    Soarer777

    Живу здесь

    Soarer777

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    28 градусов "по нормам" - это температура на поверхности финишного покрытия? Или под ним? К чему вопрос: начал считать теплопроводность финишного покрытия (ламината), т. к. после завершения отделки ТП стали медленнее греть помещение, а котел далеко не выходит на максимальную мощность после нагрева ТН до заданной температуры. Ну, то есть, так: 140 м2 полов, по норме до 14 кВт может выдавать, а он работает на 10, даже если в помещении 12 градусов, а хочется получить к утру 20 - но так не выйдет, 5-6 градусов прироста за ночь максимум.

    Нашел тут на форуме ссылку на этот калькулятор: https://stroy-calc.ru/raschet-teplogo-pola

    Какой-то он странный, этот калькулятор. Или я чего не понимаю. Почему когда я увеличиваю дельту между подачей и обраткой - суммарный тепловой поток по его данным падает? Причем существенно. По логике - чем больше ТН остыл за время прохождения по трубам - тем больше он отдал тепла?

    И никак не могу раскурить, что такое "Линейные потери давления в петле". Т. е., пока не могу понять физический смысл. Но смущает то, что когда у меня стоит дельта t "по умолчанию" - 7 градусов - он пишет, что "превышены", и цифра чуть ли не в 1.5 раза больше нормы. А когда дельта t увеличивается - то потери давления становятся нормальными (в три раза ниже нормы). Но (см.выше) - теплопоток падает.

    Хочу понять, могу ли я решить ситуацию, добавив температуру ТН еще. Сейчас в настройках котла стоит 60. До самих ТП доходит существенно меньше (точно пока не скажу, буду мерять в выходные), ибо топочная не отапливается, а гребенка и трубы не утеплены. В самой топочной при работе котла создаётся вполне комфортная температура для подсобного помещения - не скажу точно, сколько, но далеко не мороз. Естественно, это за счет теплопотерь на входе и на выходе. Теплопотери "вниз", под пол первого этажа, сильно не пугают - по тому же расчету, они в 25 раз меньше расхода вверх, потому что вниз получилось чуть ли не 35 см. разнообразной теплоизоляции. Волнует лишь сколько можно дать градусов, чтобы пробить теплоизоляцию ламината, и не испортить ни черновые полы, ни трубы, ни финишку.
     
  10. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    205

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Хабаровск
    На поверхности, в данном случае Вашего ламината.
    Более того, хочу заметить, что ощущение тепла на ламинате, оно менее, чем например на линолеуме или плитки, но это из за теплопроводности самого ламината, а не то что хуже греют полы
    Про ощущения ...
    Здесь многие пишут про научный подход и соблюдение каких то признаков и правил, но как я понимаю все решают на ощупь, а потом под ответ подгоняют правила.
    • если у вас стоит смесительный узел Комбикс, то ожидание от него совершенно другие чем собирать самому и делать напрямую. Ожидания как по нагреву, так и по работе котла. Так подача всегда меньше, чем температура теплоносителя, а чтоб полы начали греть мне нужна подача не менее 46 градусов в полы при этом на котле 60.
    • если у вас стяжка более толстая, у некоторых доходит до 10 см, то и нагрев этого покрытия, тем более самый первый идет до двух/трех дней, как говорится выйти на режим.
    • движение теплоносителя, у меня стоит 2 л/мин, но по убеждению шикарно для моего пола (по ощущению нагрева пола) 2,5 л/мин.
    • Когда не было смесительного узла дельта между подачей и обраткой было 5 градусов, и грелось быстрее, сейчас со смесительным 8. Говорят, что до 10 это нормально
    • напряжение в сети оказывается не маловажно, например у нас оно опускается до 190 на фазу, соответственно и котел теряет мощность и нагрев уже не тот
    И для себя сделал следующие вводы, если расходомеры показывают движение по ветке, то надо ли темпер подымать на котле и давать больше градусов или регулировать движение теплоносителя насосом.
     
  11. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.274
    Благодарности:
    989

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.274
    Благодарности:
    989
    Адрес:
    Хабаровск
    Поставь такие штуки, полезная тема) Включен на фото котел на 15,5квт,по факту выдает 11 с чем то квт
     

    Вложения:

    • DSC02597.JPG
  12. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    205

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Хабаровск
    Стоят.
    Очень полезная штука, тем более когда надо жалобу писать в начале зимы на электросеть.
    Фото без напряжение на котел
     

    Вложения:

    • IMG_20181213_223108.jpg
  13. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Прямо клуб любителей пониженного напряжения :)
    У меня и 170 бывает порой и 165 кратковременно :-(
     
  14. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Вот еще фото подобное
    IMG_20160204_134645.jpg :)
     
  15. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.676
    Благодарности:
    7.652

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.676
    Благодарности:
    7.652
    Адрес:
    Москва
    Так там контур наверняка меньше.
    Нужно просто расход уменьшить, пропорционально длине контура.
     

    Вложения: