Температура подачи в теплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.

  1. ВалерийЕКБ
    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    г. Екатеринбург
    @andi35, ок... бум знакомы)
     
  2. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    ну какая разница просто считайте на 1с дельты дом\улица и так можно уровнять показатели
     
  3. ВалерийЕКБ
    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    г. Екатеринбург
    @mibua, эт да... Но мы то в данном случае сравнивали абсолютные величины, а не удельные...
     
  4. ЛехаКомсасочи
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    3

    ЛехаКомсасочи

    Живу здесь

    ЛехаКомсасочи

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Комсомольск
    Доброго времени суток, подскажите правильнора ли у меня сделана СО и дайте советы перед подключением второго этажа. Сейчас отапливаемая площадь первого этажа 60 кв и неотапливаемая котельная 6кв., второй этаж перекрыт по лестнице сантиметровой подложкой, отражайкой вниз.
    Два контура ТП, один радиатор 6 секций в комнате 15 кв., полотенцесушитель. Один контур ТП метров 50-60 в коридоре, пол керамогранит. Второй метров 120-130 (со слов установщика), через туалет 6 кв. идет в кухню-гостиную 28 кв., керамогранит и ламинат. Протерм скат на 6 кв., настроен на 2 кв. и темпер 33.
    В помещениях с ТП +23- +24 (маленькие дети), в комнате с РО прохладно днем 21. Ночью приходиться включать маслянный радиатор. Понял, что второй контур слишком длинный, первый поджат. Плита 13 см. + стяжка 5 см. Снизу неутепленный цоколь, плита обклеена пеноплексом 3 см.
    Температура пола на ламинате 25-26, на керамограните 27-28. Подача в ТП идет 31, обратка выходит 27 и 26 примерно по разным контурам. Циркуляционный насос стоит на обратке на второй скорости, по одному автоматическому воздухоотводчику на подаче и обратке.
    Живём первую зиму, месяц настраивал ТП по разным контурам пока не прогрел от газового бакси 24. Баллона хватило на 2 дня (прогрев пару часов на 60 гр, ночью 50, следующий день 30-35). Котёл тактовал, на 40 гр. мунуту работал, 3 отдыхал. Это на минимальной мощности котла, сейчас стоит как резерв и ждёт магистрального газа.
    При +5 +8 дем и +2 +5 ночью, на отопление в сутки уходит 43-45 кв. Скат жрет почти всегда 2 кв иногда днем 1 кв.
    Что и куда необходимо установить для подключения РО второго этажа, ну и сейчас как повысить темпер. РО на первом этаже. Утепляться ещё буду, второй этаж после подключения газа.
    Всем спасибо.
     

    Вложения:

    • DSC_0052.JPG
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.166
    Благодарности:
    28.022

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.166
    Благодарности:
    28.022
    Адрес:
    Калуга
    Ну так надо "утепляться" а потом сюда приходить.
    6 секций на 15 кв метров - мало.
    длина петель ТП должна быть примерно одинаковой (разница процентов 30) для лучшей регулировки.
    120-130 это какой трубой ? 16 МП (по фото неясно 16 или 20 МП - металлопласт) максимум 80 метров - больше работать не будет.
    шаровыми кранами ничего Вы не отбалансируете (как Вы пишете - поджимаете)
    купите коллектор ТП внятный, с расходомерами. столько денег угрохали на этот самопал ...
    для холодного дома в 60 кв метров 6 кВт - это предел.
    люди, когда же вы начнете сначала спрашивать, а потом делать, а не наоборот ...
     
  6. ЛехаКомсасочи
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    3

    ЛехаКомсасочи

    Живу здесь

    ЛехаКомсасочи

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Комсомольск
    Этот самопал делал знакомый на коленке, сколько нужно вбухать в нормальный коллектор с расходамерами примерно для меня?
    Меня пока устраивает 4000-5000 за отпление, после подключения газа будет 2000-3000 р. за весь дом.
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.166
    Благодарности:
    28.022

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.166
    Благодарности:
    28.022
    Адрес:
    Калуга
    Я так понял - самопал рассчитан на 6 гнезд. такой же коллектор потянет тысяч на 5 - в нете все цены есть, смотрите из нержавейки. плюс обвязка - евроконуса на выпуски обязательны, остальное - по желанию.
    2791422636.jpg
     
  8. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    206

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Хабаровск
    Если честно, как то смущает две системы отопления в одном исполнении трубы, но разные по своим свойствам. ТП греет на минимальных температурах, РО от 60, та температура, какую в ТП подавать не следовало.
    По хорошему надо переделывать и ставить смесительный узел. Или сначала пускать отопление на РО, а потом через трехходовой в ТП или делать параллельно, но с подмесом для ТП
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.166
    Благодарности:
    28.022

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.166
    Благодарности:
    28.022
    Адрес:
    Калуга
    Неизвестно, какие будут температурные режимы.
    поэтому - да, лучше от магистралей РО, а на их конце - ТП (коллектор с узлом подмеса).
     
  10. ЛехаКомсасочи
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    3

    ЛехаКомсасочи

    Живу здесь

    ЛехаКомсасочи

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Комсомольск
    Всем спасибо за советы и критику.
    6 секций на 15 кв метров - мало. До включения тёплого пола, один радиатор и полотенчик потребляли 1 кв. при темпере на котле 60-65 гр, в помещении 22-23 гр на ночь. Не спорю дом холодный и скат на 6 кв. пока справляется на прогретой плите, потребляя 2 ночью и 1-2 кв днем.
    Всю тему прочитал и понял, что на ТП надо подавать 30-40 и на РО 60-70 гр. Да у меня один контур слишком длинный, труба 16-я.
    Объясните на пальцах, что даст мне новый коллектор и обвязка евроконуса? Сейчас в экономии отоплении и можно будет подавать в ТП +30 и радиатор +50-60.
    Вот это "По хорошему надо переделывать и ставить смесительный узел. Или сначала пускать отопление на РО, а потом через трехходовой в ТП или делать параллельно, но с подмесом для ТП" можно схематично набросать или любой грамотный спец реализует беспроблем?
    Есть ли смысл перехода на отопление по ночному тарифу, есть еще бойлер на 200 л для ГВС. Это наверно сам замерю потребление в 7.00 и 23.00 и решу. Пока точно на газе от баллонов выходит дороже.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.166
    Благодарности:
    28.022

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.166
    Благодарности:
    28.022
    Адрес:
    Калуга
    Грамотный - решит.
    коллектор даст возможность настроит каждый контур отдельно (расходомером. обычным краном, как у Вас, это нереально), узел подмеса к нему - ограничить общую температуру для коллектора ТП (для РО нужна больше)
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.166
    Благодарности:
    28.022

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.166
    Благодарности:
    28.022
    Адрес:
    Калуга
    газовый или косвенник ?
     
  13. ЛехаКомсасочи
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    3

    ЛехаКомсасочи

    Живу здесь

    ЛехаКомсасочи

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Комсомольск
    Нет обычный, електро термекс на 6 кВт. Стоит на 4 кВт. Общее потребление сейчас 60-65 кв в сутки. Когда прогревал ТП газом, расход всей электроэнергии был 16-18 кВт с учетом ГВС. После подключения газа, буду брать косвенник на ГВС, котёл не хочу гонять на горячую воду.
    А можно на подачу в ТП первого этажа, взять из обратки РО второго или эту роль и выполняет узел подмеса?
    В доме комфортно и эконимии удасться только за счёт утепления или всю систему отопления необходимо переделать?
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.166
    Благодарности:
    28.022

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.166
    Благодарности:
    28.022
    Адрес:
    Калуга
    С обратки не надо брать. про роль Вы правильно поняли.
    сначала надо утеплиться - потом смотреть, может и не надо сильно переделывать.
     
  15. Герман1976
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    6

    Герман1976

    Участник

    Герман1976

    Участник

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия
    Здравствуйте, спецы. пытаюсь посчитать теплый пол в программе от Valtec, получается что для того чтобы температура пола была 26гр как по СНиП, то температура теплоносителя получается 30 градусов. Не могу дать ладу. Может есть среди вас спец по этой программе?