    У меня в помещении 25, для жены когда 23 уже прохладно.
    Но этот комби, пока разгонится...
    Разница между подачей и обратной 8 градусов, меньшего не могу добиться.
    Когда был трехходовой разница была 5 градусов.
    Теплоноситель 80 градусов, на подаче 42. На улице - 18.
    При трехходовом полы начинали греть когда подача была 39, сейчас нужно 46 при такой уличной температуре
     
  2. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Расхода не хватает. Пережат подмес из вторичного контура.
     
  3. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    206

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Хабаровск
    Подмес вторичного контура, это там где шестигранником снизу крутишь. Открыт полностью. Ведь при его закрытии нет движения теплоносителя, сразу видно температура теплоносителя растет, а подача падает с обратной, а когда открываешь есть движение
     
  4. Алексей_Нечаев
    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    960

    Алексей_Нечаев

    Живу здесь

    Алексей_Нечаев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    960
    Вот тут по подробнее? Что значит пережат? Я так сам до конца не понял при каком значении Kv идёт циркуляция только во вторичном контуре, при 0 или 5.
     
  5. Алексей_Нечаев
    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    960

    Алексей_Нечаев

    Живу здесь

    Алексей_Нечаев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    960
    Нет, это значение KV, у вас на сколько оно стоит?
     
  6. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Нет такого, что бы она шла только в нем. Если из первичного кольца давит, то давит. А если из первичного кольца не давит, то мы заставляем насос узла забирать из котла. На значение 0 - подмес из обратного коллектора максимально зажат. На значение 5 полностью открыт.
    Когда он пережат, то насос мало берет из коллектора. Головка закрывает вход из котла. И получается, что расход в полах падает. Насос то мог бы качать больше, но ему не дают, ни тут, ни там. А мы знаем, что тепловой поток зависит не только от дельты, но и от расхода. А расхода нету, отсюда и дельта большая... hab70 Пытается компенсировать недостаток расхода температурой подачи.
     
    Последнее редактирование: 20.01.19
  7. Алексей_Нечаев
    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    960

    Алексей_Нечаев

    Живу здесь

    Алексей_Нечаев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    960
    Т. е если выставить значение 5 по идее мы увеличиваем циркуляцыю во вторичном контуре с меньшим подмесом из первичного и дельта в коллекторе между обраткой и подачей увеличивается.
     
  8. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Верно. Только дельта с повышением расхода уменьшается.
    Но если переборщить с открытием подмеса Kv, то температура на подаче провалится. Это уже зависит от перепада на входе в узел со стороны котла.
     
  9. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    206

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Хабаровск
    1,2 стоит примерно. Когда ставишь на 1 уменьшается движение до 2 литров, но подымается температура подачи.
    ЧЕМ больше значение КВТ тем больше воды поступает с обратки обратно на подачу и тем надо больше времени чтобы подача набрала температуру. Я так понимаю логику работы.
     
  10. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    206

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Хабаровск
    :super: именно так.
     
  11. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    206

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Хабаровск
    Комбик ставил изначально для того чтобы при закрытии открытии сервоприводов, которые на каждой ветке, не скакал расход по веткам
     
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    А для этой цели надо насос ставить типа "Альфа".
     
  13. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    206

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Хабаровск
    Согласен, заметил, что нагревает хорошо, когда расход 2,5 литра в минуту. Наверное, поэкспериментирую завтра с КВТ, с его увеличением
     
  14. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    206

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.184
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Хабаровск
    Альфа стоит 14 килорублей, а с учетом дублирующешо котла, надо их два - не бюджетно получается.
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    А чем вам Альфа с буковкой " L" не угодил? Тогда энергию насоса тратьте на перепускной.