1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Температура подачи в теплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.

  1. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Любой с которым умеет работать ваш котел по сути они все одинаковые главное отличие в управлении или там сухой контакт или 220
    Собственно узнайте в инструкции к котлу какой ему нужен
    И дальше если повезет то он будет управлять по воздуху с приемлемым для вас гистерезисом либо придется подбирать интервалы работы по времени
    Как вариант поищите с выносным датчиком и попробуйте управлять котлом по обратке как это делает @raf65
     
  2. Леха667бдр
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    19

    Леха667бдр

    Живу здесь

    Леха667бдр

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Калуга
    На алиэкспресс их много разных.
    В идеале он должен кроме котла ещё и насос коллектора пускать и останавливать.
    Сделать это через дополнительное реле проще простого.
     
  3. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.240
    Благодарности:
    3.276

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.240
    Благодарности:
    3.276
    Адрес:
    Казань
    ясно...
    а то у меня дельта на смесительных узлах небольшая (а раньше, в прошлом году, вроде была 5 градусов)
    Сейчас так:
    - после гидрострелки на основном коллекторе подача 54 градуса, обратка 45 (вроде). При этом, котлы на 57 градусов
    На улице 0
    - с коллектора линии идут: к трем смесительным узлам, на радиаторы подвала, на приточку.
    - на смесительных узлах я термоголовку вывернул после прогрева дома на 40 градусов и там градусник на подаче гребенки на всех трех показывает 40 градусов, обратка приходит в гребенку - от 37 до 39 градусов... т. е. вот тут дельты почти нет
    - при этом, терморегуляторы в комнатах я выставил на 22 градуса и в комнатах реально 22-23 градуса.
    Нормально ли это, что дельта на смесительных узлах (во всех трех) - мала ?
    Может лишка уже на котлах и надо там снизить температуру ... до 45 градусов, например? И это потом повлияет на появление дельты на смес. узлах ?
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479
    Адрес:
    Касимов
    Супруга что говорит? Или тоже жару терпит?
    @igorkzn, Вы же взрослый человек, если жарко- убавьте, будет холодно - прибавьте.
     
  5. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.240
    Благодарности:
    3.276

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.240
    Благодарности:
    3.276
    Адрес:
    Казань
    Супруге и при 23 градусах в комнате - не жарко...
    45 градусов шло в пол - оно не чувствовалось на полу... жарко никогда не было ни на полу, ни в комнате ...
    вернее был момент, когда комнату разогрели до 24-25 градусов - и это почувствовалось.
    Но разогреть комнату до 25 помогла еще приточка, где входящий с улицы воздух обогревается от петли с основного коллектора и этот нагретый входящий воздух с приточки вроде как и добавил еще 1-2 градуса в температуру комнаты ...
    Почему на полу не чувствуется дискомфортной жары для ног - еще не понял... пока только приятное тепло ощущаю... и то не всегда и не везде оно (видать - некторые петли включаются - и там тепло, а неткорые петли и не включаются, т. к. уже в комнтате 22 градуса) ...
    Это первая зима, когда ночевать стали в доме (первый раз на НГ) - и еще только осваиваю системы и наблюдаю... буду эксперементировать - как оно лучше
     
    Последнее редактирование: 05.01.20
  6. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Конечно пробуйте:super:, ТП очень инерционная система. У меня подача 39 градусов в пол (выставил раз и не трогаю), обратка 34-35. На котле 60 градусов, ТП со своим смесительным узлом и насосом. В спальнях нет ТП, стоят радиаторы. Отапливаюсь по температуре воздуха 23 ночь, 24день, 24.5 вечер. Температура пола, 25-27 для нас комфортно. Пробуйте и себе подобрать комфортный режим. :victory: Главное, не спешите сильно крутить (менять температуру в ТП.):super:

    Имхо, дельта маловата, недостаточный теплосъем. Если такая дельта на ТП можно уменьшить скорость насоса.
     
    Последнее редактирование: 05.01.20
  7. grintus0704
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    8

    grintus0704

    Живу здесь

    grintus0704

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    8
    Если установить такой термостат после выключения котла и остывании плиты сколько потом она разогреваться будет? Релюшка установлена, насос отключает.
     
  8. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    @grintus0704, С отоплением ТП нужен термостат с маленьким гистерезисом. Тогда можно будет держать более точно комфортную температуру в помещении.
     
  9. grintus0704
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    8

    grintus0704

    Живу здесь

    grintus0704

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    8
    Это какой такой... Можно ссылку для примера?
     
  10. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не подскажу, какой нибудь электронный, в котловых темах их обсуждают множество, я четвертый год пользуюсь Зонтом, (до этого пользовался AURATON) гистерезис 0,1 градуса использую:super:
     
    Последнее редактирование: 05.01.20
  11. grintus0704
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    8

    grintus0704

    Живу здесь

    grintus0704

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    8
    Это что за зверь? У вас теплый пол?
     
  12. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня комбинированная система 120м2 ТП (основное отопление) и 150м2 радиаторного отопления на термоголовках. Зонт это GSMтермостат https://www.forumhouse.ru/threads/488466/.
     
  13. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.240
    Благодарности:
    3.276

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.240
    Благодарности:
    3.276
    Адрес:
    Казань
    я и начал тему с вопроса: что маловата вроде дельта, хотя в прошлом году вроде 5 градусов было (но уже не помню).
    В теории понимаю, что раз обратка приходит с той же температурой, то теплосъема - нет.
    А почему нет? Терморегуляторы "видят" что в комнате уже есть нужных 22 градуса и дают команду на перекрытие подачи по этой петле? И вода не течет по этой, а также по остальным петлям ? И вода в смесительном узле (каждом из трех) циркулирует внутри коллектора только ? Такое может быть?
    А скорость насосов в смесительных узлах, это ДА, могу понизить. Сейчас язычок там установлен на 3-ю позицию... максимальную...
     
  14. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да!
    Нет теплосъема, потому что температура в помещении достигнута! :victory: Котел компенсировал теплопотери Вашего дома, при существующей температуре улицы. :super: Вопрос:um:, зачем тогда молотит котел :faq::close:

    :super:
    Вы поймите, котел (теплогенератор) производит тепло (условно), это тепло должна рассеять Ваша СО, для обогрева Вашего дома! Вот и постарайтесь найти баланс:victory:
     
    Последнее редактирование: 05.01.20
  15. Леха667бдр
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    19

    Леха667бдр

    Живу здесь

    Леха667бдр

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Калуга
    253,86 руб. | Цифровой регулятор термостата 10 А реле контроля температуры Лер светодиодный дисплей Отопление охлаждение управление переключатель Термостат инструменты
    https://a.aliexpress.ru/bgd4zQui
    Можно такой. Можно другой.
    Гистерезис 0,1 градус.
    Плита остывает медленно..нагревается быстрее. Надо экспериментировать с уставками температуры.
    Термостату лучше пускать и останавливать насос.
    А релюшке лучше замыкать/размыкать сухой контакт на пуск котла.