Температура подачи в теплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.

  1. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Насосом который на фото, на максимальной скорости, каждую петлю по отдельности. :victory: Фото верхнего коллектора и воздухоотводчиков? :faq: Воздухоотводчики ручные или автоматические? Если коллектор на несколько петель, все петли не работают или нет?
     
    Последнее редактирование: 28.03.21
  2. topserge
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    149

    topserge

    Живу здесь

    topserge

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Москва
    @Girya61,
    уехал из дома, завтра попрошу тестя прислать. Пока нашел только вот такое фото, на нем воздухоотводчик не видно, он в левом верхнем углу шкафа. Плюс сейчас стоят сервоприводы, на фото их еще нет.
    автоматические, вот такие. Их нужно как-то специально открывать?
    Если речь про коллектор ТП, то какие-то петли открыты, какие-то закрыты (управление по температуре сервоприводами). Но поскольку температура подачи 20С, то можно сказать, что ничего не работает, все петли холодные.
     

    Вложения:

    • коллектор ТП.jpg
  3. topserge
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    149

    topserge

    Живу здесь

    topserge

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Москва
    @Girya61, вообще предполагаю, что дело может быть в трехходовом термоклапане, т. к. до него труба горячая, а после - холодная. Хотя я его разбирал, чистил и проверял на трубе, но такое ощущения, что его как-то клинит под давлением. И вот еще повод так думать - когда насос отключаю то температура в ветке повышается до 25 на подаче и до 30 на обратке...
    Кстати, я правильно понимаю, что принцип работы клапана - это просто механическое открывание-закрывание отверстия посредством поворота ручки и таким образом либо примешивается обратка к основному потоку теплоносителя, либо нет? А никакого самостоятельного автоматического реагирования на температуру, типа расширения/сужения запорного клапана, там нет...верно?
     
  4. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    По крайней мере, открутить колпачек на воздухоотводчике на несколько оборотов.
    ХЗ? Может и в нем, нужно разбираться с начала? Это чисто механический клапан, задается температура подачи. Клинить там нечему, просто меняется подмес.
    Снимите привода на петли ТП, на смесительном клапане клапане задайте нужную температуру и посмотрите циркуляцию по петлям, без по контурной регулировки.
    По идее, Вам должны были сделать ПНР.
     
    Последнее редактирование: 29.03.21
  5. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Движение есть, (температура же подачи и обратки одинаковая) подмеса нет. :um:
    Еще может быть проблема в балансировке всей системы, не вижу у вас балансировочных устройств. Если Вы закольцевали СО через БКН например, то воде и смысла нет в ветки ТП. Попробуйте подожмите немного контур БКН. На смесительном клапане поставьте градусов 40 например. То, что при отключении насоса трубы прогреваются, это нормально. Вы отключаете циркуляцию по петлям ТП и происходит местный нагрев.
    ЗЫ: Когда снимали кран подмеса и ставили обратно не перепутали вход-выход?
     
    Последнее редактирование: 29.03.21
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989
    Адрес:
    Калуга
    при запуске системы и примерно месяц после, колпачок н ппеля должен быть отвернут
    далее закрыть - во избежании течи.
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989
    Адрес:
    Калуга
    Балансировка там вряд ли нужна - обычно внутри ТП регулируют расходомерами
    а БКН то тут причем ? СО - своя система, БКН своя. в нормальной системе БКН с СО вместе не работают, только раздельно
     
  8. Semendey
    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    157

    Semendey

    Живу здесь

    Semendey

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    157
    Вот тут не согласен.
    Если система постоянно работает то теплоноситель в полу остывает на настроенную дельту.

    А вот если система работает в старт/стоп то теплоноситель остывает до температуры в помещении, может немного выше ее. И при повторном запуске мы получим более холодную обратку.

    Или я не так рассуждаю ?
     
  9. topserge
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    149

    topserge

    Живу здесь

    topserge

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, попробую, как вернусь

    Все работало более года, недавно такое произошло

    Расходометры есть настроены, все работало. Или речь о другом?

    не совсем понял, но попробую:). Хотя, как я уже написал, ранее все работало.
     
  10. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если все работало, значит нужно вспоминать, что делали перед тем как контура перестали работать. Может какие-то участки СО запускали? Какая температура на термосмесительном клапане стоит?
     
    Последнее редактирование: 29.03.21
  11. topserge
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    149

    topserge

    Живу здесь

    topserge

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Москва
    там вроде невозможно по другому установить, т. к. сверху подключается к насосу, а снизу к трубе, у них разные гайки, но проверю конечно, дня через два

    снимал-устанавливал трехходовой клапан и насосы на ветках ТП 1-2 эт и ТП цоколя. Много раз) Все установил как было, входы-выходы корректные. Мог наверное, воздух попасть, из-за этого...
     
  12. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    По фото да, патрубки накручены разные. Посмотрите маркировку на самом клапане, плохо видно на фото.
    А для чего снимали все и разбирали? Что было не так? У меня 5 лет, как СО запущена и не трогал ничего ни разу. :victory:

    Если разбирали систему, то конечно и воздух попал, попробуйте выгнать поконтурно. Закрыть все контура, открыть один и насос на максимальную мощность. Пройти так все петли. Воздухоотводчик не забудьте приоткрыть.
     
    Последнее редактирование: 29.03.21
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вам температуру пола надо или помещения ?
    просто помещение на вашей дельте может остывать будет пару дней или никогда)
     
  14. topserge
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    149

    topserge

    Живу здесь

    topserge

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Москва
    там целая история...аналогично искал причину, почему теплоноситель в ТП цоколя больше 20С не идет...все перебрал...в итоге оказалось банально просто...сервоприводы закрыли все контура ТП, а байпаса рядом с коллектором ТП нет...вот и движения не было...как открыл одну ветку - все заработало:aga:
    Сразу скажу, что сейчас с ТП 1,2 эт такого нет, проверял, открытые ветки есть...

    завтра вечером планирую доехать, попробую
     
  15. topserge
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    149

    topserge

    Живу здесь

    topserge

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Москва
    Это только на 2-м этаже? на первом не нужно, верно?