    Мне тоже предстоит выбор стяжки для ТП: полусухая или бетон.
    Но основная проблема полусухой для меня в том, что под ней будет упругое основание - ПСБ. А для такой конструкции нужно обеспечить необходимую прочность стяжки:
    СНиП 2.03.13-88
    8.5 Стяжки, укладываемые по упругому тепло- и звукоизолирующему слою, должны предусматриваться из бетона класса не ниже В15 или из цементно-песчаных растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа.

    Ни разу не видел, чтобы устроители полусухих стяжек гарантировали эти 20 МПа :(
    Вот теперь думаю, что придется обычную стяжку бетоном заливать...
     
  2. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    Такого класса бетон вроде относится уже к тяжелым бетонам, а ПС стяжка это к легким только.
     
  3. alecs098
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    323

    alecs098

    Живу здесь

    alecs098

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Какой смысл стяжку делать бетоном? Всегда делали раствором М100
     
  4. Nering
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    1.058

    Nering

    Живу здесь

    Nering

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопросы не ко мне. Вопросы к СНиП 2.03.13-88. Ну, и к тем, кто "всегда делал" :)
     
  5. alecs098
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    323

    alecs098

    Живу здесь

    alecs098

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Это вопрос к тем кто бетонную стяжку для ТП делает-смысл?
     
  6. Nering
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    1.058

    Nering

    Живу здесь

    Nering

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если ТП на полах по грунту (трамбованный песок) и утеплителе (20 см ПСБ), то какую бы стяжку для ТП вы предложили?
     
  7. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.718
    Благодарности:
    2.028

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.718
    Благодарности:
    2.028
    У меня полы по грунту - трамбованный песок.
    По песку я залил черновой пол - бетон M300 армированный 4мм сеткой с ячейкой 100x100. Толщина 70-80 мм.
    По черновому полу положу ЭППС 100 мм. закреплю трубу на сетку и залью бетоном
     
  8. Turbosol
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    287

    Turbosol

    expresspol.ru

    Turbosol

    expresspol.ru

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    287
    Адрес:
    Москва
    Ни разу? Первая же ссылка в поиске "прочность полусухой стяжки" с протоколом
    Результат испытаний полусухой стяжки на прочность.
    По крайней мере, у нас менее чем 20 Мпа не получается.
     
  9. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    На трубу еще сетку положи. будет арма.
     
  10. Nering
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    1.058

    Nering

    Живу здесь

    Nering

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ни разу. Смотрел по питерским фирмам. Все декларируют 15 МПа и на словах.
    Ваша :)
    "Прочность бетона" в вашем протоколе и есть "прочность на сжатие цементно-песчаной стяжки"?
    Это меня воодушевляет :)
     
  11. alecs098
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    323

    alecs098

    Живу здесь

    alecs098

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Тут вопросов нет-бетон. Имел ввиду когда Тп делают по плитам или готовому бетонному полу
     
  12. Alexvrn
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    2.110

    Alexvrn

    Живу здесь

    Alexvrn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    2.110
    Адрес:
    Воронеж
    у меня такой пол, стяжка полусухая 7-9см, прочность загадка. Пока что все нормально...
    Теплые полы работают согласно калькуляторам, т. е. пористость не ухудшает теплоотдачу.
     
  13. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.718
    Благодарности:
    2.028

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.718
    Благодарности:
    2.028
    положу обязательно. будет лучше тепло распределять.
     
  14. Turbosol
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    287

    Turbosol

    expresspol.ru

    Turbosol

    expresspol.ru

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    287
    Адрес:
    Москва
    В первом да, последний протокол это контроль неразрушающим методом, на отскок, не на сжатие.
     
  15. Bal0o
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    103

    Bal0o

    Живу здесь

    Bal0o

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Челябинск
    @Turbosol, + 100 Делал ПС стяжку на 1 и 2 этаже. СО комбинированная - 2 года полет нормальный.