  1. Евген 83
    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    20

    Евген 83

    Живу здесь

    Евген 83

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Ну так я это и имею ввиду: в отопительный сезон управлять только насосом контура ГВС, в неотопительный еще и котлом. Только пока не пойму как это будет работать: датчик температуры бойлера будет одновременно включать котел и насос ГВС или так нельзя конфигурировать настройки?
    У меня ТП для комфорта на первом этаже, т. к. он из ШБ, а второй и третий этаж-брус,т.е. когда на втором и третьем этажах комфортная температура, на первом-прохладно. До комфортной температуры быдет греть ТП.

    Не встречал в продаже
     
  2. t9166098073
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    69

    t9166098073

    Живу здесь

    t9166098073

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    69
    Котлом нужно управлять всегда, когда есть потребность в нагреве. И требовать от него именну ту температуру, которая нужна в данный момент. Для ГВС - одна, для ТП - другая и т. п.
    Если летом нет потребности в нагреве ТП или РО, запросы не будут приходить, и котел не будет включаться. По уличному датчику можно вообще запретить работу насосов при уличной температуре выше заданной.
    Главное греть или догревать. Для догрева инертность ТП не самое удачное решение.
     
  3. AntonKolesnikov
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    МО
    Добрый день.
    Котел Baxi SLIM с управлением по P10, крайне редко на графиках вижу высокую фактическую температуру (83гр) котла при приготовлении ГВС, хотя Тмах котла 72гр. При этом никакие прочие настройки не меняю, ТП не включаю и т. д. С чем могут быть связаны такие всплески?
     

    Вложения:

    • темп котла.jpg
    Последнее редактирование: 14.07.18
  4. t9166098073
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    69

    t9166098073

    Живу здесь

    t9166098073

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    69
    Ну, по крайне мере Р10 выдает правильную температуру, без выбросов.
    Кто управляет насосом загрузки ГВС и отрабатывает приоритет ГВС (отключая насос котлового контура?
    Явно виден период, когда между подачей и обраткой появляется разница, котел нагревается, и перегрев до 83 заканчивается с включением насоса загрузки и увеличением температуры ГВС.
    Перегрев возникает от того, что котловой насос уже не работает, а насос загрузки еще не включился.
    Дальше причину нужно искать, там где включается насос.

    Есть еще одна возможная причина - плохой контакт датчика, но тогда выбросы имеют разное нестабильное значение.
     
    Последнее редактирование: 15.07.18
  5. AntonKolesnikov
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    МО
    Насосом загрузки управляет программа SW ГВС, приоритета, насколько я помню, у ГВС нет. Но в любом случае это происходит в течении лета, когда никакие другие потребители тепла не работают.
    При появлении запроса на приготовление ГВС одновременно котел начинает готовить воду температурой 72С и насос загрузки ГВС включается, т. е. срабатывает все синхронно. "Перегрев возникает от того, что котловой насос уже не работает, а насос загрузки еще не включился."- так точно не работает! и у меня котловый насос работает всегда (управление через р10 по температуре, а не по мощности). Хотя именно в этот раз возможно и с задержкой включился насос загрузки, по графику по крайней мере именно такой вывод напрашивается... Но если так, то почему он это сделал!?)
    Плохой контакт датчика- по термопасте? ...по электрике наверняка ошибку показалб.
     
    Последнее редактирование: 15.07.18
  6. AntonKolesnikov
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    МО
    Возможно Caleon использовать не с встроенным датчиком Ткомн а с выносным? В комнате с трех сторон большие окна, не могу найти ему место, чтоб и пользоваться было удобно и солнце не попадало на него...
     
  7. t9166098073
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    69

    t9166098073

    Живу здесь

    t9166098073

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    69
    Параметр "Температура прогрева" в котле, "Блок. насоса" в ГВС. Может где-то на начале роста проскакивает период ожидания, а котел без другой нагрузки быстро нагревается.
    Я тоже так думал, но был случай, когда периодически появлялись выбросы до 150 градусов, вылечилось протяжкой винтов (на N-ке).
    Если можно к тем графикам, еще насос загрузки. И несколько мест с выбросами.
     
  8. AntonKolesnikov
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    МО
    По графикам все как Вы говорите, насос загрузки ГВС включился с задержкой... Могут по некоторым параметрам графики запаздывать за реальностью?)
     

    Вложения:

    • насос загр.jpg
    Последнее редактирование: 15.07.18
  9. AntonKolesnikov
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    МО
    Тут все сработало синхронно (запрос Т котла 72С и вкл насоса загрузки ГВС), темп котла вылезла не так сильно, до 79,3
     

    Вложения:

    • насос загр1.jpg
  10. AntonKolesnikov
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    МО
    Периодически, после отключения эл. энергии в доме, SWX передает на ТМ не все параметры котельной, может не видеть дат темп улицы или любой другой (чаще пропадает сразу несколько). Помогает перевключение, но часто не с первого раза. Так вкл/выкл по 3-5 раз, пока все увидит. В чем причина?
     
  11. AntonKolesnikov
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    МО
    Еще один сильный всплеск Ткотла нашел, тоже с задержкой вкл насоса загр ГВС.
     

    Вложения:

    • насос загр2.jpg
  12. t9166098073
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    69

    t9166098073

    Живу здесь

    t9166098073

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    69
    Не на столько. Кстати какая у Вас версия прошивки?

    Похоже всплеск возникает, когда т-ры котла были ниже 60 градусов, перед включением ГВС.
    Какие параметры по ГВС? Блокировка, сдвиг уставки,
     
  13. t9166098073
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    69

    t9166098073

    Живу здесь

    t9166098073

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    69
    Есть такое подозрение, что котел не хочет модулировать. И стабильно промахивается на излишней мощности. Проверить бы давление газа, обычно модуляция с этого начинает сбиваться.
     
  14. AntonKolesnikov
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    МО
    Версия прошивки SWL (на нем все задачи висят): 2018/06/05 V1.11.4, версия прошивки SWX (он пока без задач, только ТМ): 2018/06/07 V2.22
    Насчет всплесковов и температур ниже 60гр- цикл включения приготовления ГВС раз в пару часов, за это время температура в котле ВСЕГДА падает ниже 60гр, всплески при этом редки. Га прикрепленном графике это видно
    Параметры по настройкам. а можете глягуть в ТМ под моей учеткой?) если да, то я скину в личку логин пароль)
     

    Вложения:

    • 165CB639-59FC-4A3E-9262-4BBBC2CA1348.png
    Последнее редактирование: 16.07.18
  15. AntonKolesnikov
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    МО
    Давление газа до котла см на фото.
    Возможно в самом котле оно не правильное...
    Насчет модуляции- на слух она есть, косвенно понимаю это по частоте цикличных звуков, исходящих их счетчика газа. Во время приготовления ГВС частота максимальная, ближе к выключению горелки (за 1-2 минуты) частота уменьшается.
    Но при этом все равно горелка то включается, то отключается в течении одного приготовления ГВС. Я сперва думал что модуляция как раз сглаживает такой пилообразный график и горелка должна медленно гореть с начала приготовления до достижения уставки ГВС, без промежуточных выключений. Но это мои соображения, а понимаю я в эом мало)
     

    Вложения:

    • 312FB062-4611-4D9D-8E81-6DECF83C1B0C.jpeg
    Последнее редактирование: 16.07.18