1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9

Автоматика SmartWEB + Тепломонитор ваши отзывы

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем StroimTeplo, 30.01.16.

  1. saxa37
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    8

    saxa37

    Участник

    saxa37

    Участник

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    8
    зачем любой у них есть в конструкторе такой датчик
     
  2. TeploMONITOR
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Да, только 1-Wire, любой с чипом DS18B20. Есть в "конструкторе" =)
     
  3. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Москва
    Актуален ли датчик давления на шину 1-wire? Может стоит добавить в конструктор?
     
  4. TeploMONITOR
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Слышал что такие бывают, но не видел. А в чем смысл? В Смартвебе есть специальный вход для датчика давления RPS, он хорошо работает, температуру и давление сразу показывает и стоит разумных денег.
     
  5. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Москва
    Посмотреть можно на https://www.forumhouse.ru/threads/411213/ или owatech. ru
    Я, честно говоря, не очень хорошо знаю номенклатуру вашей продукции, и не могу сказать в каких случаях такой датчик будет актуален. Но надеюсь, что такие конфигурации есть :).
     
  6. TeploMONITOR
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Да, хорошая история! Для TM-E8 это подойдет, попробую заказать, поиграться.
     
  7. t9166098073
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    69

    t9166098073

    Живу здесь

    t9166098073

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    69
    Уже игрались c ОПТИМОЙ. Там эмуляция DS18S20, оптима ее видит, но значения, соответственно, неправильные.
     
  8. TeploMONITOR
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Думаю, это можно решить с производителем Оптимы. В TM-E8 мы точно сможем все сделать, вопрос одного дня.
     
  9. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Москва
    Да, в DS18S20 и DS18B20 разная цена младшего бита.
    Можем подкорректировать эмулятор.
     
  10. White57km
    Регистрация:
    04.07.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    132

    White57km

    Живу здесь

    White57km

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.17
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    132
    Эмулятор создавался под ЗОНТ Н-1 и поддерживает его протокол общения с датчиками DS18S20 и DS18B20. Так что некоторые функции DS18ххх не используемые в данном протоколе не реализованы в эмуляторе, но их можно легко добавить. В том числе и поддержку формата данных DS18B20.
     
  11. Pavel1982
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    131

    Pavel1982

    Живу здесь

    Pavel1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Москва, Можайск
    @TeploMONITOR, привет!
    А можно в личку контакты тех, кто сможет грамотно установить и настроить SmartWeb X? Территориально МО.
     
  12. AlexIS87
    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    AlexIS87

    Участник

    AlexIS87

    Участник

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @TeploMONITOR, не могу попасть на control. teplomonitor. ru открывается защищённая страница типа https c m. caption. Что делать?
     
  13. t9166098073
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    69

    t9166098073

    Живу здесь

    t9166098073

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    69
  14. TeploMONITOR
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Не знаю, получили ли вы ответ на свой вопрос где-то еще или нет, но, на всякий случай, отвечу.

    1. Да, достаточно.

    2. К сожалению, решений проще не видел. Были проекты сделать CAN-PLC и CAN-RF, но как-то все провалилось, нет достаточной потребности для таких разработок.
     
  15. GregoryNN
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    95

    GregoryNN

    Живу здесь

    GregoryNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А как с мостом SmartWeb X - SmartWeb K ?
    Необходимость покупать еще один X или Datalogger угнетает затратностью и избыточностью функционала. А K контроллер я б нашел чем нагрузить в удаленной котельной