1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9

Автоматика SmartWEB + Тепломонитор ваши отзывы

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем StroimTeplo, 30.01.16.

  1. трубодел
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    34.716

    трубодел

    Делай то что любишь. Люби то что делаешь

    трубодел

    Делай то что любишь. Люби то что делаешь

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    34.716
    Адрес:
    Кашира
    Никита, там же ниже) Я уже эту страницу изучил давно)
     
  2. TeploMONITOR
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Где же ниже-то? Ниже 48 °C, ок. А по сути есть что сказать?
     
  3. трубодел
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    34.716

    трубодел

    Делай то что любишь. Люби то что делаешь

    трубодел

    Делай то что любишь. Люби то что делаешь

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    34.716
    Адрес:
    Кашира
    Да, при 50 градусах легионела гибнет максимум за два часа.
    Идея с теплообменником мне нравится, но желающих ее на себе попробовать пока не найду)
     
  4. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    А что, они там от легионеллы мрут как мухи?
    Ну да, сейчас сдам в утиль новый бойлер и пойду покупать ТО. Солнечных коллекторов и тепловых насосов в ближайшей перспективе не ожидается...
    В итоге приготовление ГВС оставил на выходные. Так как на ПМЖ пока не переехали. Горячей воды среди недели и так хватает на мелкие нужды. Если что включаю однократное приготовление. Вот такой лайфхак. А хотелось бы получить решение - включил SW и забыл путь в бойлерную.
    Ну да ладно, фиг с ним с ГВС. Дайте безусловный приоритет. А то у меня в цоколе на чугунных радиаторах краска воняет во время загрузки бойлера. Перекрасить другой краской не предлагать :hello:
     
  5. TeploMONITOR
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Нет, не фиг. Давайте разберёмся, вы же хотели три температуры. Я обосновал, почему держать бойлер длительное время при т<48 - плохая идея.
    В вашей логике, какую температуру вы хотели бы поддерживать и когда? Может я плохо понял ваш мотив.
     
  6. трубодел
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    34.716

    трубодел

    Делай то что любишь. Люби то что делаешь

    трубодел

    Делай то что любишь. Люби то что делаешь

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    34.716
    Адрес:
    Кашира
    Я уже описывал, повторюсь)
    Вот есть у меня желание в рабочие часы (а их не менее 8 в сутки) в связи с отсутствием семейства дома не греть бойлер до желанных в обычное время 55 градусов, по этому у меня включен режим расписание. Тем не менее бывают сбои в обычном расписании, то я приду днем домой, то жена, и если я сумею (хотя тоже нет желания заморачиваться) выключить расписание по бойлеру, то жене сделать это проблематично. Я хочу просто иметь возможность держать две температуры. Рабочую и температуру пониженную. И если будет такая возможность, то даже днем бойлер будет греться, пусть не до 55 а до 45 но все будут с горячей водой. Сейчас же мы имеем слитый бойлер, и ожидание вечера, либо переходим в режим ручного управления)
     
  7. трубодел
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    34.716

    трубодел

    Делай то что любишь. Люби то что делаешь

    трубодел

    Делай то что любишь. Люби то что делаешь

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    34.716
    Адрес:
    Кашира
    :hndshk: +1:|:
     
  8. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    Про три вроде не говорил. Две достаточно.
    У меня на выходе БКН стоит смеситель, выдаёт мне ГВС 42 градуса. Сам бойлер греется до 60. Его объем 200 литров. Так вот когда не предполагается большой разбор, ну там руки помыть, чашку ополоснуть... мне жалко кочегарить бойлер до 60. Расход газа будет больше чем еслиб я держал в нем в эти периоды те самые 42 град. Ну ладно, дабы легионелле жизнь малиной не казалась, поставлю 48. А вот когда все семейство в сборе и в ванну очередь, то буду греть до 60, чтоб всем хватило.
     
  9. TeploMONITOR
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Сейчас обсудили какие варианты есть, переделаем так:

    Если разница в приоритете 3 или больше, то смесительные контуры закрываем, прямой контур выключаем.
    Если разница в приоритете 2, то смесительные контуры закрываем пока котел не достигнет расчетной температуры, потом открываем. Прямые контуры выключены.
    Если разница в приоритете 1, то смесительные контуры работают без изменений, прямые выключаются.
    Если разница в приоритете 0, то приоритет не действует.

    Остался только вопрос с учетом Т-антизамерзания для прямых контуров. С нашей точки зрения, она должна быть учтена даже при приоритете. То есть, если у вас задано Т-антизамерзания для прямого контура = 0 °C, то мы не должны выключать насос. Чтобы не было лишнего перегрева из-за этого, мы придумали переделать работу режима антизамерзания у прямого контура, теперь он будет включаться на 10 минут, если до этого выключен был в течение часа.

    Таким образом, прямые контуры будут выключаться при запросе бойлера, даже при -30 за бортом, но через час - включатся на 10 минут.
     
  10. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
  11. TeploMONITOR
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    На всякий случай, предупрежу еще об одной опасности, но теперь уже повышенной температуры воды. При Тбойлера>65 начинается очень активное выпадение осадка на змеевике. Кроме того, ваш термостатический клапан тоже начинает закоксовываться.

    А вот судя по этой таблице:
    003.jpg

    уже даже при Тбойлера > 50 °C начинается выпадение... Так что рекомендуемая температура бойлера получается 48...50 =)
     
  12. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    Отсюда понимаю что расписание ГВС остается как было? Ладно... 1:1 :hndshk:
     
  13. трубодел
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    34.716

    трубодел

    Делай то что любишь. Люби то что делаешь

    трубодел

    Делай то что любишь. Люби то что делаешь

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    34.716
    Адрес:
    Кашира
  14. трубодел
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    34.716

    трубодел

    Делай то что любишь. Люби то что делаешь

    трубодел

    Делай то что любишь. Люби то что делаешь

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    34.716
    Адрес:
    Кашира
    45-55 Договорились? :|:
     
  15. Gluar77
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    998
    Благодарности:
    576

    Gluar77

    Живу здесь

    Gluar77

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    998
    Благодарности:
    576
    Адрес:
    Московская область
    Никита, я пришел к пониманию, что температура бойлера должна быть, по-хорошему, привязана к котловой - у меня при большом потреблении (площадка снеготаяния и когда морозы были -15 и тп) сейчас выставлено котловая температура 55-75 (внешний запрос 60гр, сдвиг уставки +5гр), а Тбойлера 55гр, полоса пропускания 2 гр. Все замечательно работает: днем, когда потребность в тепле ниже (ТП всех этажей и гаража включаются последовательно в ночное время), котел включается 1 раз в час, температура котловая в диапазоне 60-80 гр; когда теплосъем большой (включаю площадку снеготаяния 45 кВт) котловая температура колеблется в диапазоне 55-65 гр, загрузочный насос бойлера постоянно включен и температура ГВС падает до 43-47гр - достаточно для душа вполне! (2 скриншот). Эта связка котел-ГВС меня очень устраивает.

    upload_2016-12-8_13-20-15.png

    upload_2016-12-8_13-30-14.png