1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Двухкаскадная схема геотермального тн с гвс

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 31.01.16.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.070
    Благодарности:
    7.078

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.070
    Благодарности:
    7.078
    Адрес:
    Таганрог
    У меня сделано так: БКН, через греющую десятиметровую гофронержу которого всегда идет подача из ТН, 35-40 град. после БКН включен последовательно обычный электроводонагреватель. В БКН вода нагревается до 35-40 град, ее там 120 литров. Далее она поступает в водонагреватель. Водонагреватель обычно отключен, так как 35-40 град достаточно чтобы мыть посуду и т. д. Открываешь горячий кран и без регулировок делаешь свои дела. удобно.
    Если хочется искупаться, и вода нужна чуть горячее - шелкаешь выключателем по пути в ванную. Пока готовишься к водным процедурам - вода нагревается до 45-50. Мощности ТН хватает чтобы в БКН сделать из ледяной воды теплую, даже при постоянном отборе. После водных процедур щелкаешь выключателем - обычно еще полдня вода горячее чем обычно. Доп затраты на догрев воды - меньше 100 квтч в месяц. Расход ГВС в месяц около 7 кубов.

    Летний вариант - через контур БКН гоняю теплую воду из стяжки ТП. Вода нагревается до 25 град примерно. Вечером включаю на 20-30 минут летний вариант теплового насоса - супра 9-ка.
     
  2. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @vintorezzz, хорошо часть правды есть в Ваших словах.
    Но тогда мне проще иметь 2х80л до 45 нагретой + греть в режиме приоритет ГВС.

    А холодную тоже не 5с надо подавать а нагретую переохлаждением до 25С как gaunt верно рекомендовал.

    уверен что воды вполне хватит если смешивать 20 и 45

    проточный водогрей стоит 30$. поставлю его на выходе всей гвс на всякий случай. настрою на 40 градусов, если будет меньше 40- пусть догревает... мне это уже советовали кстати.
    Мне горячее чем 38 градусов вода не нужна. На термостатах тоже 38 ограничитель. Короче мне горячее не нужно.

    А еше при мелких объемах можно инвертировать ТН и греть гвс от теплых полов+стен летом и зимой. тогда кипеть можно +15, греть смело до 55 с норм копом. Это если уж очень "надо" горячее 45 градусов вода.
     
  3. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    А теперь сравните сложность рассчета и изготовления и цену Вашей схемы, с моей. Тн отопления - компрессор, два пто, трв, термостат. Тн гвс - компрессор, пто, трв, термостат, бойлер со змеёй. ВСЕ.
     
  4. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    У меня цена ваще не меняется. просто для нагрева ГВС предлагаю четырехходовым заставлять контур системы отопления работать вместо испарителя. Все.
    Цену моей системы я озвучил, на 4квт по нагреву гвс.
    расчитайте своей, сравним
     
  5. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Хотя отличия и так ясны, у вас + пто+трв+компрессор+термостат.
    у меня система остается такой же, также исправно использует перегрев в отопительный период. Конденсатор теплых полов и стен становится испарителем. И нужно это только для нагрева выше температуры СО. Легионеллу погонять, бойлер выше СО нагреть.

    Вы поймите, два ТН очень ненадежная система и глупо это все летом...

    Вот человек греет https://www.forumhouse.ru/threads/338830/
    до +50 свой бойлер или акум, как там лучше назвать его полукубоваю емкость...
    Что еще хотеть непонятно.
    Можно копу +1 сделать нагревая сразу воду без посредников, это да, можно и нужно. А каскадность хз... не уверен!
     
  6. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Хоршо, щас посчитаю.
     
  7. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Сколько проработает Ваша система? Моя по отоплению столько же, по гвс в два раза меньше... возможно. А может быть столько же. У Вас бойлер тоже полукубовый будет? Про использовать теплые полы как та почитайте в начале этой темы.
     
  8. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Два компрессора: https://ofira.tiu.ru/p17194522-kompressor-qxr-21e.html 180$.
    Три пто=300$.
    Трв 2шт: http://morena.ru/catalog/avtomatika/lineynaya-avtomatika/termoreguliruyushchie-ventili/termoreguliruyushchiy-ventil-rfka01-4-8-22-tx-2-sanhua-rfk-24001/ =42$. Можно заменить капиляркой. Темостат биметаллический регулируемый 2шт.=10$. Итого=530$
    И не напрягаясь.
     
  9. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Мне такой ТН не нужен, мне нужен на DC инверторе.
    Я собираю на инверторе не ради ГВС, если вдруг об этом вы поудмали.
    Инверторный ТН даст прибавку к копу, работая на малой мощности с большим испарителями, а у меня это почти весь отоп се3он акромя нескольких морозных дней...
    Собрать ТН без пч и на компонентах по вашей ссылке я тоже могу, но с таким КОПом он мне не нужен.
    капиляркой маяться тоже не собираюс.
    кароч делайте, а мы посмотрим. А я сделаю какой-нить из своих вариантов, но явно компрессор будет один.
     
  10. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    С каким таким копом? 3? Так он все равно будет выше. Отопление коп=5, коп гвс будет зависеть от объема потребления, как и у Вас. И с бойлером в три-четыре раза меньше Вашего. Кстати, каскадник не обязательно стартстоп. Можно и инвертор в любых комбинациях. Просто стартстоп проще и дешевле.
     
    Последнее редактирование: 01.02.16
  11. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @vintorezzz, у меня для нагрева ГВС добавляется только змея вокруг бойлера + ресивер и кусок программы в контролере.
    у вас добавляется змея, пто, трв (капилярка), компрессор + датчик к нему и контроллер к нему. Я не прав?
    Разница в цене налицо будет.
    повторюсь, мой ТН из-за ГВС лишних деталей не получает.
     
  12. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    + пто переохлаждения фреона. И полкуба бацилл в бойлере.
    Прав. За исключением контроллера (зачем он?), и бойлера 100л.
     
  13. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Согласен. :hndshk:
     
  14. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @vintorezzz, про бациллы писал же, раз в неделю по выгодному тарифу до =70 будет догреваться бойлер. Этим контроллер займется.
    И спецом это в выхи буду делать, что ю помыться т. к. в дело воду пустить сразу.

    контроллер вам не нужен?
    бойлер и у вас и у меня есть. это общее)
    А как Ваш тн без контроллера то работать будет?
     
  15. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Бойлер есть у нас, но Ваш раза в 4 потолще будет. Если хотите, можете термостат называть контроллером. И давайте уже перестанем хренами меряться, заинтересованные уже давно всё подсчитали и сделали для себя выводы. Не догадываетесь почему Дед молчит? Если хотите, можем сравнить характеристики наших схем когда сделаем, но не раньше весны, а то я замерзну. С Уважением, :hello: