1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Сильно течет новая металлочерепица. Что делать?

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем zmarchak, 01.02.16.

  1. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    35.421
    Благодарности:
    59.586

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    35.421
    Благодарности:
    59.586
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Дело не в количестве саморезов а правильности (месте) их закручивания. Если закрутить не в том месте где нужно то потекут все
     
  2. evgen k750
    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    190

    evgen k750

    Живу здесь

    evgen k750

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    190
    Адрес:
    Гатчина
    В одном, из Ваших постов вычитал, что крыша уже не первую зиму стоит. Верно ? И что течет с первой зимы ?
     
  3. Эх00152rus
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    163

    Эх00152rus

    Живу здесь

    Эх00152rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Я извиняюсь конечно вы не любите крыши из м/ч. А тогда какое кровельные покрытие вам нравится? И почему?
     
  4. zmarchak
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    1.336
    Благодарности:
    722

    zmarchak

    Живу здесь

    zmarchak

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    1.336
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    три зимы с нее снег съезжал как с тефлоновой. И ни разу до четвертой зимы протечек не было. Теперь вообще не съезжает. Протекание было только раз, но сильно.
     
  5. Roofer1959
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    602

    Roofer1959

    Живу здесь

    Roofer1959

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А топить дом когда начали?
     
  6. zmarchak
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    1.336
    Благодарности:
    722

    zmarchak

    Живу здесь

    zmarchak

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    1.336
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Roofer1959, топить это сильно сказано) печи в доме нет. С наступлением отрицательных температур, только по выходным, прогреваю одну комнату в мансарде.
    После околачивания стропил удалось добится небольшой лавины на северной стороне. Южная так и не съехала. Сосульки и лед с края, сбили)
     

    Вложения:

    • 20160305_183002.jpg
  7. mixail50100
    Регистрация:
    25.04.14
    Сообщения:
    1.083
    Благодарности:
    352

    mixail50100

    Живу здесь

    mixail50100

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.14
    Сообщения:
    1.083
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Пушкино
    Добрый день всем! что по теме не нашёл ответа, если возможно подскажите: ситуация такая крыша м\ч, вальма, заметили, что она течёт в коньках, т. е. на мой взгляд при снегопаде засыпает под конёк и там застревает (намерзает), конёк прямой, а м\ч рефлёная* и между ними есть щели, довольно большие. при повышении температуры он начинает течь внутрь, на ветрозащиту, и по ней уже стекает вниз, летом хотим эти щели заделать, но вопрос чем? запенить? или герметик то какой?
     

    Вложения:

    • 2015-12-31 16-10-08.JPG
  8. zmarchak
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    1.336
    Благодарности:
    722

    zmarchak

    Живу здесь

    zmarchak

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    1.336
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Начинаю приходить к выводу что правы те, кто утверждал что все эти протечки, результат оттаивания замерзшего на внешних слоях кровельного пирога конденсата.
    последние четыре дня картина идеальная для протекания из за подпора талой воды. А именно, на крыше 15-20 см снега, активно тает с конька, на нижнем крае толстый лед и сосульки, но никаких протечек нет!
    Получается что в период морозов до -30Снамерз конденсат (дом хоть и нежилой, но под полом земля от нее парит всегда) и при потеплении оттаял, стек по стенам в комнаты.
    Спасибо всем за обсуждение, предложенную помощь и моральную поддержку!
     
  9. Roofer1959
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    602

    Roofer1959

    Живу здесь

    Roofer1959

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Рано спасибо, если в неотапливаемом доме конденсат растет, что будет, когда затопите и врежет минус 40!
     
  10. zmarchak
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    1.336
    Благодарности:
    722

    zmarchak

    Живу здесь

    zmarchak

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    1.336
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    очень надеюсь что в минус 20 и ниже людей в доме не будет, а то так и заболеть можно.
    А по поводу конденсата, думаю надо оставлять окна на микропроветривание. Все равно дом промерзает полностью, зато сырости меньше будет в мороз.
     
  11. sansanyh67
    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    sansanyh67

    Участник

    sansanyh67

    Участник

    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    Господа! Это же было ясно из первого же поста - толщина утепления 10 см и отсутствие гидроизоляции! Даже у нас на юге (Ростов-на-Дону) ставят 20 см ваты и ОБЯЗАТЕЛЬНО гидроизоляцию. Естественно в этом случае конденсат капал тупо в вату, где и скопился, а после наступления минусовых температур все это промерзло от вагонки до МЧ. Тут приезжает хозяин и нагревает вагонку с пароизоляцией по которой вода, образовавшаяся при оттаивании льда в вате стекает на стены (что мы и видим на фото). Кстати, судя по фото минвата уложена абы как (с мостиками холода). ЛЕЧЕНИЕ - снять МЧ, если стропила 20 см - уложить минвату в 20 см с перехлестом стыков (обязательно),настелить гидроизоляцию, затем контробрешетку, обрешетку и МЧ. ВСЕ!
     
  12. zmarchak
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    1.336
    Благодарности:
    722

    zmarchak

    Живу здесь

    zmarchak

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    1.336
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @sansanyh67, Вы правы, всем было понятно что это конденсат, кроме меня:|: Форум терпеливо подталкивал меня к этому выводу)
    Неточность только в том, что я ничего не грел, на улице потеплело до плюс трёх. И вату я даже сам не вижу.
    Решение со снятием МЧ очевидно уже для всех. Тем не менее я с удивлением вижу в соседних темах, как в домах с уже уложенным МЧ без контробрешетки и гидроизоляции, пытаются что то изнутри дома подпихивать с креплением на реечки вдоль стропил :faq:
    С моей точки зрения это мёртвому припарки.
     
  13. sansanyh67
    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    sansanyh67

    Участник

    sansanyh67

    Участник

    Регистрация:
    11.02.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    С моей точки зрения это мёртвому припарки.

    Совершенно в дырочку!