    строительным нормам труба соответствует. Но, с панельниками стальными рекомендуются трубы с кислородным барьеров EVOH. выше написал, что не вижу в свежих паспортах этой инфы, раньше была. И если будет спорный вопрос, то... отказ в гарантии получить можно.
    @plehan,
    это не озабоченность, все путают это понятие, часто слышу, " А я воздухоотводчики же поставил!" дальше нет смысла продолжать диалог с такими подрядчиками.

    Делайте как хотите, я не несу гарантии по монтажу и не отвечаю за продукцию. Есть желание проверить мои мысли, выше указал контакты, можно сделать официальный запрос. Я же пользователь инета, как и все, и мне верить нельзя :)
     
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    - а раньше, как жили без ЭВОН, те же самые будерос и подобные ?
     
  3. MonstrD
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.752

    MonstrD

    Живу здесь

    MonstrD

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.752
    Адрес:
    Екатеринбург
    стальная труба была и чугунные радиаторы, потом пришли алюм. и биметалл
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    - это какая -то крайность. Возьмите последние 12 лет.
     
  5. MonstrD
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.752

    MonstrD

    Живу здесь

    MonstrD

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.752
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ничего брать не буду, дал инфу, делайте как хотите.
    а то дай факты, сами поищите, не маленькие.
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    -то есть первоначальные опусы "не допускается", "разрушится", и в подобном русле с вашей стороны аргументов в виде заключений не имели. Аргументация проста, говорят, а дальше -
    Как будут тех. заключения, можно будет подискутировать;)
     
  7. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    @MonstrD,
    Вы вообще в курсе, какие допустимые значения предъявляются к трубе по кислородопроницаемости?
     
  8. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.931
    Благодарности:
    2.982

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.931
    Благодарности:
    2.982
    Адрес:
    М.О.
    1. К вопросу о кислородопроницаемости пластмассовых трубопроводов отопительных систем / Сантехника. 2003. № 4.

    2. СНиП 41-01–2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

    – полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами (в том числе в наружных системах теплоснабжения) или с приборами и оборудованием, имеющим ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/м3∙сут. [п. 6.4.1].

    3. ГОСТ Р 52134–2003. Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия.
     
  9. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    -хорошо что читаете, только актуализирован до СП133302016/12.
    - не действует. Он заменен.
    И вывод какой ?
     
  10. Dmitryrtimd
    Регистрация:
    15.04.17
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    5

    Dmitryrtimd

    Живу здесь

    Dmitryrtimd

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.17
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    5
    Здравствуйте! Если Кран резьбовой ставить, то американки ставить две с двух сторон или одной хватит?
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.837
    Благодарности:
    27.795

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.837
    Благодарности:
    27.795
    Адрес:
    Калуга
  12. кундала
    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    1.569
    Благодарности:
    508

    кундала

    Живу здесь

    кундала

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    1.569
    Благодарности:
    508
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Но одно другому должно соответствовать? Или нет? У меня PN 20, SDR 7.4. Т. е. по PN она держит 20 ам.,а по SDR 16. Труба у меня точно не из нового ПП.
    Можно как то поподробнее разжевать? Боюсь, что я не уловил суть. Скорее всего-в силу своей необразованности в этом вопросе. Или можно проще-какая все-таки у меня труба?
    Ну не полные же они (слесаря) идиоты, что бы на 6 этажей поставить заведомо слабую трубу? Следующая после моей тоже 25 мм и вряд ли стенка у нее толще-совсем дырка узкая получится. Ставили разные слесаря, не одни и те же...Или реально такие бесы попадаются? Я, просто, за всю жизнь услугами по найму всего три раза воспользовался, стараюсь все сам делать.
     
  13. Dmitryrtimd
    Регистрация:
    15.04.17
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    5

    Dmitryrtimd

    Живу здесь

    Dmitryrtimd

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.17
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    5
    А как получится кран выкрутить, ему же нужно сантиметр на резьбу?
     
  14. кундала
    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    1.569
    Благодарности:
    508

    кундала

    Живу здесь

    кундала

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    1.569
    Благодарности:
    508
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Отогните трубу. Она же не на глухо закреплена? Или у вас из стены сразу в радиатор?
     
  15. кундала
    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    1.569
    Благодарности:
    508

    кундала

    Живу здесь

    кундала

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    1.569
    Благодарности:
    508
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Нашел у себя в городе несколько фирм, продающих трубы из нового полипропилена. Арматура к нему, как я понимаю, из такого же материала нужна? Кто-нить работал с ними-как они паяются? Есть отличия от PP-R?
     
    Последнее редактирование: 12.12.20