    Здравствуйте!
    Возник вопрос по тепловому расширению ППР труб.
    Сварил систему отопления из армированных ППР труб, по углам предусмотрел компенсацию расширения, по формуле от производителя, но есть участок с двумя радиаторами отопления на одной прямой, между которыми расстояние почти 3м.
    Сами радиаторы по горизонтали неподвижны, нижняя подводка достаточно короткая, то есть отрабатывать как компенсатор не сможет.
    Смущает, что участок трубы при между радиаторами при расширении может негативно воздействовать на нижнее присоединение.
    Расширение трубы на 3м, составляет 8мм.
    Надо ли что-то предпринять в данном случае?
     

    Вложения:

  2. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.625
    Благодарности:
    12.973

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.625
    Благодарности:
    12.973
    Адрес:
    Пенза
    Если сильно переживаете именно за узел тройник отвода к радиатору, то нужно его жёстко фиксировать, а компенсаторы ставить между.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.081
    Благодарности:
    27.970

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.081
    Благодарности:
    27.970
    Адрес:
    Калуга
    Дайте поработать и понаблюдайте - а потом делайте выводы.
     
  4. aleksey_trb
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    102

    aleksey_trb

    Живу здесь

    aleksey_trb

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    102
    Спасибо!
    Приличная переделка, в интернете не нашел упоминаний о такой проблеме и её устранении. Может надумано...

    Рассматривал вариант обеспечения подвижности радиаторов. Сейчас в крепежных пластинах радиатора U-образные вырезы, куда входить настенный кронштейн с таким же вырезом. Как вариант расширить, чтоб радиатор двигался немного. Не знаю, сдвинет ли панельник с водой расширяющаяся труба.
     
  5. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.625
    Благодарности:
    12.973

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.625
    Благодарности:
    12.973
    Адрес:
    Пенза
    :ogo::flag:
    ИМХО точно не лучший вариант.
    Если отвод для радиатора сделан ПП20, то я бы не заморачивался.
    Я раньше вообще не знал об этой проблеме и в офисе сделали разводку отопления вообще не вставив ни одного термокомпенсатора. :no::|: Понимание того какую хрень мы наделали пришло со временем, но переделывать не стали и зимой в разных углах вместо прямых труб видим извивающихся змей. :aga::flag: И тем не менее ни разу аварий по этой причине не было. Первая и пожалуй единственная причина протечек это американки и регулирующие краны на радиаторах. :(

    Естественно сейчас я бы такую схему делать не стал. :no:
    А радиатор всегда лучше запитывать с одной стороны. :victory:
     
  6. aleksey_trb
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    102

    aleksey_trb

    Живу здесь

    aleksey_trb

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    102
    Видимо так и придется.
     
  7. aleksey_trb
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    102

    aleksey_trb

    Живу здесь

    aleksey_trb

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    102
    Подводка 20мм, только там в основном фитинги и очень короткая трубка, по ощущениям несгибаемая деталь.
    При нижней разводке труб, только подключение верх-верх меняет ситуацию, либо высоко вешать радиаторы, что не рекомендуют.
    А чем смущает небольшая подвижность радиатора, по 4мм каждый?
    P. S. П-компенсатор, размером 30см, будет неплохо смотреться:))
     
    Последнее редактирование: 07.11.22
  8. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.625
    Благодарности:
    12.973

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.625
    Благодарности:
    12.973
    Адрес:
    Пенза
    У нас вертикальный кусок где-то 10-15см - нормально живёт.

    Я подключаю радиаторы сбоку, для того чтобы иметь в будущем возможность заменить радиатор на другой без переделки труб.

    Смотря как сделаешь :faq::flag: Наверное можно сделать "красиво", но я не знаю как, поэтому не нравится. :no:
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.081
    Благодарности:
    27.970

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.081
    Благодарности:
    27.970
    Адрес:
    Калуга
    У меня на одном объекте 10 метров магистраль 32 ПП с алюминием, два радиатора - и ничего не ездеет и не провисает безо всяких компенсаторов
     
  10. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.959
    Благодарности:
    18.052

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.959
    Благодарности:
    18.052
    Адрес:
    Москва
    У трубы с алюминиевым слоем самое маленькое линейное расширение. Возможно еще температура не максимальная.
     
  11. aleksey_trb
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    102

    aleksey_trb

    Живу здесь

    aleksey_trb

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    102
    @Serj, @Roaroma спасибо!
    Буду наблюдать пока, если начнет воздействовать на подводку или радиаторы зделаю скользящее крепление по горизонтали на несколько мм. Надо будет фиксирующие выемки в пластинах крепления на радиаторах из v-образных сделать п-образные. Думаю это будет оптимальным решением.
    IMG_20221107_143315.jpg
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.081
    Благодарности:
    27.970

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.081
    Благодарности:
    27.970
    Адрес:
    Калуга
    Радиаторы, скользя по кронштейнам, могут издавать неприятный звук (металл о металл). У большинства производителей идут пластиковые проставки для исключения этого скрежета.
     
  13. aleksey_trb
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    102

    aleksey_trb

    Живу здесь

    aleksey_trb

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    102
    У меня к радиаторам шли такие, очень маленькие подковки из пластика, развалились после 2 примерки радиаторов.
    Исключил их из схемы:)
     
  14. stani-f
    Регистрация:
    16.11.20
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    85

    stani-f

    Живу здесь

    stani-f

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.20
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    85
    Собираюсь отопление в частном доме делать, думаю на трубе с фольгой, посмотрел видосы что надо и зачищать и заплавлять, с торцевателем в Питере проблем не возникло, есть в сетевых магазинах, а вот Fora в наличии не нашёл. Есть ли аналоги? Насколько важно использовать и то и другое? Например на сайте Valtec торцеватели для алюминия есть, а спец насадок нет, в инструкции тоже сказано только отторцевать. В одном магазе про Fora так написано:
    Универсальные насадки для сварки PPR труб без торцевания. Подходят для всех типов труб, но имеют особенность для труб с центральной армировкой фольгой - специальная конструкция насадки позволяет заплавлять слой алюминия. Внешний слой у насадок - черный тефлон.
    Может кто делал с торцевателем и обычной насадкой? Как всё прошло?
     
  15. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.959
    Благодарности:
    18.052

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.959
    Благодарности:
    18.052
    Адрес:
    Москва
    Два-три десятка объектов с такой технологией стоят, народ не жалуется.