Работа с ПП трубами

Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.

Метки:
  1. Compipe
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    1.654
    Благодарности:
    2.091

    Compipe

    Консультант

    Compipe

    Консультант

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    1.654
    Благодарности:
    2.091
    Адрес:
    Москва
    На внешнем слое, если ал слой не перфорированный такого не должно быть! Это уже криминал)! Возможно только если слой в этом месте не сварен!
    Видел такое у фд-пласт. Ради интереса развернули трубу, а у них ал слой не сварен... совсем)...
    А мы-то тут при чем? Мы ПП трубы не производим.


    А про экономию. На мой взгляд, ПП трубы - сплошной компромисс со здравым смыслом). Чего уж про дырки говорить.
     
  2. DGL
    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    35

    DGL

    Живу здесь

    DGL

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Перфорация как раз и была сделана для предотвращения пузырей. Смысл её в том, что если раньше пузырь образовывался из-за невозможности преодолеть сплошной слой фольги, то теперь пары проходят сквозь перфорацию
     
  3. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Если остановитесь на полипропилене, то ни в коем случае не берите трубы фирмы "FD-пласт". Они при остывании (после окончания отопительного сезона) дают усадку 5 мм на 1 метр. При обращении с вопросом на эту фирму, они отвечают, что мол обращайтесь к тому у кого вы купили эти трубы. К нам "типа" такие претензии от продавцов не поступали.


    Я сам делал систему отопления в три этажа. Правда это просто звучит "в три этажа", а на самом деле на третьем и первом по паре батарей, а вся основная система на втором этаже. Так вот случился в одном не удобном месте казус. Я когда паял, чувствовал, что получается не так как надо. Начали проверять воздухом - точно! Свищь! Ну не разбирать же узел. Сделал на фен насадку из трубки. Дал фену самую высокую температуру и хорошенько прогрел место свища. Добавил туда кусочек от трубки. Все это проплавил и пальцами обжал. Второй год - держит! Но вот с трубами, что произошло, я так и не понял. (см выше)
     
  4. Лёвич
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    130

    Лёвич

    Живу здесь

    Лёвич

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Нижний Новгород
    работаем полипропиленовыми трубами, только в случае, если не удалось убедить заказчика в сторону м/п труб или меди. Но в пол никогда не заливаем. Последнее время использовали премиум трубу от ФД-Пласт, так называемая без зачистки. Но, как оказалось зачистка для неё существует, внешний слой часто вздувается и вода прорывается наружу. Теплоноситель проходит между слоями. У этой трубы алюминиевый слой находится ближе к центру. Когда использовали простую трубу с традиционным алюминиевым слоем, пузыри оказывались пустые, просто клеевой слой надувается. На перфорированых трубах такое не наблюдалось.
     
  5. vostochny
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    196

    vostochny

    Живу здесь

    vostochny

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Егорьевск
    Да чувствую, что используя мп трубы для отопления и гвс пол страны поторопились. Только длительные испытания могут показать целесообразность мп труб. А мы проводим испытания на себе. В прочем у нас везде так, что с лекарствами, продуктами, трубами и прочим.
     
  6. Костарев Дмитрий
    Регистрация:
    01.01.10
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    178

    Костарев Дмитрий

    Живу здесь

    Костарев Дмитрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.10
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    178
    Адрес:
    Липецк
    Сейчас такой металл пошёл, что походу поторопилась и вторая половина страны.
     
  7. ПетяЗолото
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ПетяЗолото

    Новичок

    ПетяЗолото

    Новичок

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рыбинск
    Пожалуйста подскажите, могу ли я сваривать зеленый и серый полипропилен между собой? Какие последствия могут быть?
     
  8. PetrenkoFedor
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    12

    PetrenkoFedor

    Живу здесь

    PetrenkoFedor

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Можете сваривать, последствий не будет никаких, главное чтобы руки росли из нужного места
     
  9. Kozzanostra
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.375
    Благодарности:
    982

    Kozzanostra

    Живу здесь

    Kozzanostra

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.375
    Благодарности:
    982
    Добрый день. Подскажите, появилась течь в соединении. Как можно загерметизировать. Не течет, капает. Место не совсем удобное. Ленты герметизирующие прсьба не предлагать.
     
  10. михаил Можайск
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    1.248
    Благодарности:
    463

    михаил Можайск

    Живу здесь

    михаил Можайск

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    1.248
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Можайск
    Ребят! Извините, всю тему не читал (только первую страницу)! Может где и проскакивало подобное сообщение...
    Так вот, я, поначалу, тоже нанимал "спецов" для спайки! А тут как-то "приспичило" паять самому (нужно было ОЧЕНЬ срочно). Купил какой-то китайский паяльник за чисто символические деньги! Получилось практически с первого раза! Степень нагрева определяю путём "захода" трубы в фитинг и после этого держу около 5 секунд. Расстояние канала пайки фитинга на трубе отмечаю карандашом (знаю, что так никто не делает, но мне так удобнее). Сколько времени паяю - ни разу ничего не потекло! Даже в квартире трубы самостоятельно поменял (правда был залив, но это фильтр на воду лопнул, трубы не причём).
     
  11. romantik10
    Регистрация:
    19.11.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    38

    romantik10

    Участник

    romantik10

    Участник

    Регистрация:
    19.11.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Волгоград
    С фильтром магистральным и у меня такая же история приключилась, грешу на то, что прозрачный был.
    Ребят подскажите как трубы отопления в частном доме не армированные в стяжку уложить? Одевать в изоляцию трубы или только фитинги? или можно и без изоляции обойтись? Давление до 1.5, темп до 80. Будут участки по 4 метра до поворота. Срочно надо, сегодня штробить заканчиваю
     
  12. romantik10
    Регистрация:
    19.11.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    38

    romantik10

    Участник

    romantik10

    Участник

    Регистрация:
    19.11.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Волгоград
    Чем будет отличаться армировка алюминиевой фольгой от армировки бетоном?
     
  13. DGL
    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    35

    DGL

    Живу здесь

    DGL

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Только армированные и обязательно в теплоизоляции
    1 Труба должна быть армированной во избежание нагрузки на стяжку из-за линейного расширения
    2 Теплоизоляция будет компенсировать возможное небольшое линейное расширение, а самое главное не позволит нагреваться стяжке
     
  14. PetrenkoFedor
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    12

    PetrenkoFedor

    Живу здесь

    PetrenkoFedor

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Армировка алюминием, так называемая Stabi, не дает давать трубе линейно расширяться. Алюминиевый слой сдерживает внутренний полипропиленовый слой, так как удлинение алюминия по физическим свойствам меньше, чем у полипропилена.
    В бетоне же этот процесс будет проходить хуже. Будет происходить напряжение бетона
     
  15. Kalexo
    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Kalexo

    Новичок

    Kalexo

    Новичок

    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Здравствуйте !
    А, все-таки, если есть необходимость загнуть трубу немного (градусов на 30)? Попробовал - разогрел феном и повернул в нужном направлении, вроде получилось. Допускается ли такой способ по технологии монтажа полипропиленовых труб? Как это скажется на долговечности трубы?