1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Работа с ПП трубами

Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.

Метки:
  1. PetrenkoFedor
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    12

    PetrenkoFedor

    Живу здесь

    PetrenkoFedor

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    "Многие говорили, что недогрев, хуже перегрева. Так значит паяем так. Обозначаем риску на трубе и только после того как труба полностью находится в плашке начинаем считать."

    Полностью согласен. Так и предлагал выше. Так указывается в инструкциях по технологии пайки производителя.
     
  2. plumbery
    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    16

    plumbery

    Участник

    plumbery

    Участник

    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    16
    Американки-вещь удобная, а если хорошего качества, тогда и практичная, учитывая что их не придётся подтягивать время от времени. Так что если есть материал и хочется чтобы фильтр быстро снимался-ставьте при помощи американок, а если необходима стопроцентная необслуживаемая герметичность, выбирайте муфты.
     
  3. Чугунков
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    24

    Чугунков

    Живу здесь

    Чугунков

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    Коллеги подскажите, что за ПП фитинг под торговой маркой ER? Причем буква Е как-бы дизайнерски повернута в противоположную сторону.
     
  4. Dzhus
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    21

    Dzhus

    Живу здесь

    Dzhus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    21
    Ещё такой вопрос: нужно в ПП-трубу 32 мм врезать несколько устройств с резьбами 1/4" и 1/2" (манометры, воздухоотводчики). Не могу найти такие тройники 32×1/4". Допустимо ли взять 32×1" и перейти на латунной части на диаметр меньше с помощью понижающих ниппелей?
     
  5. Витаон
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.995

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.995
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Конечно допустимо, только так и делается
     
  6. PetrenkoFedor
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    12

    PetrenkoFedor

    Живу здесь

    PetrenkoFedor

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Зеленого цвета труба?
     
  7. Олита
    Регистрация:
    30.05.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Олита

    Новичок

    Олита

    Новичок

    Регистрация:
    30.05.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Прошу у вас совета. у нас на даче лопнула водопроводная труба, когда стали варить, произошло смещение одной части, т. е. заварили под углом, скажите, есть ли надежность такого соединения? или лучше переделать? труба проходит в земле около 3 метров.
     
  8. Чугунков
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    24

    Чугунков

    Живу здесь

    Чугунков

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    Фитинг белого цвета.
     
  9. PetrenkoFedor
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    12

    PetrenkoFedor

    Живу здесь

    PetrenkoFedor

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Олита, трудно сказать если не видишь ситуацию... Полипропилен хороший материал, хорошо сваривается, но если есть сомнение, то лучше переделать. Будете спокойнее спать.
     
  10. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.029

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.029
    Адрес:
    Орел
    Тройник 32Х1/2"Х32. И переходники 1/2"Х1/4".
    77.JPG
     
  11. Вольный автор
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    Вольный автор

    Участник

    Вольный автор

    Участник

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Риезе-Пио-Икс
    Для перестраховки хотел обезжиривать места пайки, да и просто для того чтобы протереть трубы и фитинги от пыли. Можно ли использовать для этих целей этиловый спирт, медицинский, не водку?
     
  12. Ugor60
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    781

    Ugor60

    Живу здесь

    Ugor60

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Краснодар
    На заре своей деятельности купил первый перфоратор. Году в 92...
    Почитал инструкцию ...От обилия фраз "нельзя" и "недопускается" Создалось впечатление, что им нужно работать только в вакууме с дополнительным обеззараживанием и обеспыливанием всех поверхностей...:aga:
    На самом деле когда сражаешься с бетоном забываешь обо всём...Нажал кнопку и "вперёд"...
    Думаю, что вы через чур перегибаете палку ...Такая перестраховка излишне...Во первых это не космические технологии, а во вторых если так всё обрабатывать, вы времени убабахаете столько, что всё это станет похоже не на работу, а на операцию по удалению апендикса.
    Все строительные технологии подразумевают под собой то, что работы производятся не в условиях операционной и не в латексных перчатках...
     
  13. Вольный автор
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    Вольный автор

    Участник

    Вольный автор

    Участник

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Риезе-Пио-Икс
    Ugor60, Да наверное если был сторонний объект, то так оно и было, а поскольку собственная двухкомнатная квартира, труб метров 30 и трубы придётся прятать в стяжку, то охота перестраховаться.
     
  14. Ugor60
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    781

    Ugor60

    Живу здесь

    Ugor60

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Краснодар
    Вольный автор,
    Честно говоря, у себя я всю разводку тоже прячу наглухо. Но перед этим опрессовал в течении 2-4 часов давлением на предмет утечки.
    Так что если верить форуму после этого можно быть спокойным.
    И кстати во врнмя монтажа пару спаек, которые по моему ощущению сделал неправильно, распилил и осмотрел.
    Вывод для себя такой:
    Если во время пайки не крутить вокруг оси спаеваемые детали, то сделать неправильно почти невозможно. Монолит он и есть монолит...
     
  15. Вольный автор
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    Вольный автор

    Участник

    Вольный автор

    Участник

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Риезе-Пио-Икс
    Ugor60, Никогда не паял. Сделал тестовые стыковки на муфтах, потом раскусил вдоль и поперёк, выглядит монолитно. Видимый переход фитинг-труба заметен лишь при недостаточном прогреве пластмассы при придерживании технологии спаивается в однородный кусок. Ещё чтобы не сужать внутренний диаметр, важно спаивать чётко по прямой линии