    Всем привет,
    Сделал всю разводку труб отопления в доме и приступил к опрессовке. Опрессовку произвожу воздухом так как уже минусовые температуры и водой делать опасно. Во время опрессовки выявил некачественный стык уголка и трубы (диаметр 32мм) на фотке обвел красным, вроде не первый раз занимаюсь пайкой, но чуствую пора покупать штаны с рукавами.
    Подскажите пожалуйста как устранить данный дефект - перепаивать весь узел получится накладно.
    Думаю установить муфту, но есть сомнения. Какие еще есть варианты?
     

    Вложения:

    • Capture29112016.JPG
    • Capture29112016_.JPG
  2. Николаич Т4
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.195
    Благодарности:
    748

    Николаич Т4

    Живу здесь

    Николаич Т4

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.195
    Благодарности:
    748
    Адрес:
    Калуга
    Да ни как не получиться. Узел с грязевиком и тремя кранами вниз придётся перепаивать. А вам наука будет: всегда по возможности оставляёте участки труб (4..5см) между фитингами, что бы пр случае припаяться можно было
     
  3. Rkon31
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    526
    Благодарности:
    127

    Rkon31

    Живу здесь

    Rkon31

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    526
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Белгород
    Вот прочитал пост перед Вашим - и ответ в голове, ну точь-точь! Правда, полагаю один кран из трех можно еще спасти :)
     
  4. Николаич Т4
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.195
    Благодарности:
    748

    Николаич Т4

    Живу здесь

    Николаич Т4

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.195
    Благодарности:
    748
    Адрес:
    Калуга
    Это конечно ;) средний кран полюбому можно использовать
     
  5. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.221
    Благодарности:
    3.765

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.221
    Благодарности:
    3.765
    Адрес:
    Москва
    В принципе муфта поможет. Правда потребуется чуток ее перегреть и торцом приплавить к уголку.
     
  6. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    @nEXOTA,
    Если нравится вам - то мое мнение не имеет значения - главное что все работает и греет, я говорю о выборе кранов - это проблемные изделия для СО, не более.
     
  7. nEXOTA
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    28

    nEXOTA

    Участник

    nEXOTA

    Участник

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    28
    Мнение профессионалов всегда приветствую, На счет кранов, т. е. их проблемности честно не знал, не исключаю возможности замены в дальнейшем. Сейчас у меня задача дать тепло. Спасибо.
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.164
    Благодарности:
    9.574

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.164
    Благодарности:
    9.574
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Просто помимо монтажа я еще занимаюсь обслуживанием.
    и вот такую систему если, что то пойдёт не так, надо будет полностью срезать.
    так как ничего не отцепляется. обычно это происходит через пару лет.
     
  9. nEXOTA
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    28

    nEXOTA

    Участник

    nEXOTA

    Участник

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    28
    Значит буду вырезать узлами, но надеюсь все будет хорошо. В квартире 5 лет назад все разводку поменял, полет нормальный. В любом случае спасибо за советы и пояснения.
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.164
    Благодарности:
    9.574

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.164
    Благодарности:
    9.574
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разводка воды и отопление - разные вещи.
     
  11. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.221
    Благодарности:
    3.765

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.221
    Благодарности:
    3.765
    Адрес:
    Москва
    Пока не пустили в систему воду, советую вас уже сотворить разборную конструкцию. А для этого разделить узлы разрезными муфтами.
     
  12. nEXOTA
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    28

    nEXOTA

    Участник

    nEXOTA

    Участник

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    28
    Котел запустили, на данном этапе все отлично - утечек нет.
     
  13. Kirey
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Kirey

    Участник

    Kirey

    Участник

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте!
    Год назад на этом форуме мне помогли с выбором труб для СО в загородном доме, за что большое спасибо.
    В итоге, у меня собрана система на коллекторной схеме с разводкой сшитым полиэтиленом, залитым стяжкой и ТТ котёл обвязан ППР. Обвязка не мудрёная (фото прикладываю).
    Опыт эксплуатации 02-04.2016 и эта зима эпизодически. Во время эксплуатации котёл дважды выходил в аварийное состояние - разгонялся до 110-120С.
    В первый раз - при первом запуске, поспешили и не успели прожать всю систему. На 95С стали тушить котёл, на 115 сработала защитная группа, на 120 лопнули две трубы полиэтилена в местах поворота на горизонталь от коллектора. ППР стоит и не покоробился, котёл выдержал.
    Второй раз - этой осенью, первый после простоя запуск. При нагреве полный контроль. Обратка холодная, трехходовик гоняет по малому контуру. Вижу что не порядок. На 80 затушил котёл, но он всё равно успел инерцией разогнаться до 110. В это раз обошлось только сбросом давления. Причина: китайский грундфос не качал, залип наверное, я его не разбирал, а просто поменял к едрене фене.
    Вывод ППР держит. Но если б я знал, с чем мне придётся столкнуться (это мой первый опыт), я б отложил монтаж и подкопил денег на металл. И не покупайте китайские подделки на системы жизнеобеспечения.
    Теперь вопрос. (Изивините, но на форуме "схемы обвязки" мне не ответили, наверное просто для них очень)
    При прогреве, подача идёт в обратку через малый контур и регулируется трехходовиком от обратки радиаторов. По идее в котёл должна итдти температура, условно выставленная на термоголовке, например 40, и после превышения 40-ка, трехходовик должен полностью открыться на обратку от радиаторов. Куда мне правильно поставить зонд термоголовки, на перемычку повыше к подаче или на обратку после или до трехходовика? Клапан включён правильно, вроде... ну по крайней мере на уровне А - В -> АВ
    Буду благодарен за подсказку, а то уже мозга за мозгу...
    И ещё вопрос, раз уж дорвался. Как мне лучше подстраховаться? Есть идея сделать аварийный контур в пристроенном гараже и подключить его к свободному контуру коллектора через двухходовой. Или можно этот контур сделать естественным самотеком без коллектора, но тоже через двухходовой, но вопрос - потечёт ли? (Высота позволяет подняться метра на 2-2,5 над обраткой).

    Спасибо.
    IMG_0874.JPG
     
  14. Дендрариум
    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Дендрариум

    Участник

    Дендрариум

    Участник

    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте.

    1. Существуют ли клеи предназначенные для склеивания полипропиленовых труб при монтаже вместо пайки?
    2. Насколько склеенные соединения полипропиленовых труб надёжны по сравнению с паянными соединениями?
    3. Насколько клеевые соединения полипропиленовых труб безвредны? Есть ли опасность того, что выступающий из монтажного соединения клей будет отравлять питьевую воду в трубе?
     
  15. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060
    Адрес:
    Орел
    Немного путаете полипропиленовые трубы предназначенные для соединения сваркой/пайкой, с трубами ХПВХ соединяемые склейкой.
    Тема по интересующим Вас трубам - https://www.forumhouse.ru/threads/43265/
    Что касается ХПВХ, могу озвучить свои выводы, т. е. то, что сам пощупал ручками.
    Со временем теряют прочность, т. е. становятся более хрупкими.
    Изменение со временем размера/сечения. Пытались сделать отвод, фиг чего получилось - труба просто влетала в фитинг чуть-ли не со свистом. Также попадалось и увеличение в диаметре, т. е. без калибровки/подтачивания в фитинг просто не лезла.