1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Консультации по звукоизоляции - 9

Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 01.02.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. s_platon
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    39

    s_platon

    Живу здесь

    s_platon

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    39
    Электрика по полу ? тогда о какой ЗИ вы говорите ?
    или у вас маленькая площадь и простенькая электрика ?

    А на счет гидроизоляции - есть соответствующий раздел форума.
    По хорошему гидроизоляция делается поверх стяжки.
     
  2. Igor_Bond
    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Igor_Bond

    Участник

    Igor_Bond

    Участник

    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Разводка кабеля под розетки и коммутационные коробки IP55 размещены по периметру пола комнат, подъёмы по штробам.
    Не совсем понял, а в чём собственно проблема с ЗИ если разводка выполнена по полу?
    Коробки 40 мм влагозащищённые кабель ВВГнг расположен в местах стыков плит.
     
  3. s_platon
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    39

    s_platon

    Живу здесь

    s_platon

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    39
    Ну у меня, к примеру, электрика это шлейфы до 12-15 линий параллельно. Столько вдоль стен не провести. Впрочем, если у вас все сильно проще... В нижний слой гофру норм.

    Но вот распаечные коробки. К ним нужен доступ и их поэтому надо в стяжку будет замуровывать, но при этом обеспечить герметичность слоя ваты (я же правильно понял, что вы хотите делать 2 слоя С2/К2)
     
  4. Igor_Bond
    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Igor_Bond

    Участник

    Igor_Bond

    Участник

    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Не совсем так. Вата будет в один слой, по периметру - под мебель кромочную К2, по центру С2. Коробки планировал разместить на вате (сверху) уже защищённой плёнкой, а весь кабель будет лежать в стыках плит под отделяющей стеновой полосой из 2х слоёв Вибростека М ну и соответственно всё залить ЦПС. Итоговый слой стяжки над коробкой максимум будет 3 см. при случае крайней необходимости можно и расковырять без особого труда и ущерба. Провода будут сваривать.
    У меня параллельных шлейфов максимум 2. (в основном один провод. а от него подъёмы к розеткам)
    Светильники выключатели и кондеи по потолку.

    Вот и спрашивал совета на каком этапе? и каким способом? сделать в одной комнате гидроизоляцию.

    Склоняюсь к предварительной заделке всех стыков плит и промазыванию периметра жидкой гидроизоляцией, ну а всё остальное в последовательности, как описал выше.
     
  5. Brimz
    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    9

    Brimz

    Живу здесь

    Brimz

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    9
    Зачем вообще нужны распаячные коробки, если все соединения можно сделать в подрозетниках?
    При этом к ним всегда будет легкий доступ.
     
  6. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    Имеется практика?
     
  7. Brimz
    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    9

    Brimz

    Живу здесь

    Brimz

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    9
  8. davidblaine
    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    5

    davidblaine

    Живу здесь

    davidblaine

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    5
    Добрый день! Чем посоветуете закрыть зазор между новым пластиковым окном и стеной для лучшей шумоизоляции. Сейчас там пена.
    Рекомендуют цементным раствором. Только вот м-150ый сыплется при проведении по нему пальцем. м-300 в продаже нет. только по 50 кг. и что то мне подсказывает что он тоже будет аналогично себя вести. Может тут и мои косяки. Со шпаклевкой проблем не возникает - но она по определению не крепкая и? не рекомендуется? в системах звукоизоляции.
    Вобщем нужно вырезать пену на 2-3 сантиметра вглубь (может и побольше) и это пространство чем то закрыть что бы звук не проходил сквозь пену.
    Мешать самому цемент и песок - не вариант. Так как это лишний повод для ошибок.
    Заранее спасибо!

    Да и уточню - цель данного действия не сделать супершумоизоляцию, а просто улучшить существующую (которая сейчас состоит из пены + пенопласт внутри - так делали монтажники окон)
     
    Последнее редактирование: 06.05.16
  9. olya-80
    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    olya-80

    Участник

    olya-80

    Участник

    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, проблема в следующем.
    Слышно шум с шахты лифта в квартире. Живу на последнем 9 этаже, дом кирпичный, 2007 года постройки. 3 месяца назад купили квартиру, при покупки не обратили внимание на шум с шахты лифта.
    Квартира напротив лифт. Лифт КМЗ, 630 кг грузоподъёмность, грузопассажирский.
    С шахты лифта слышно, работу магнитных пускателей (при старте и остановки).
    И немного слышно движения лифта.
    1. Если релейных шкаф повесить на виброизоляционный подвес EP/25, два вверху и два внизу? Шкаф на пол опускать нет возможности, разговаривал с лифтовиками. Шкаф весит 50-55 кг.
    2. Если вместо заводских прокладок под лебёдку, купить силомер, порезать на пятаки и заменить? Нет возможности делать плавающий пол под лебёдку.
    Посоветуйте как быть...
    Заранее спасибо!
     

    Вложения:

    • Лебёдка.png
    • План квартиры.jpg
    • Шкаф реле.jpg
    • Шкаф реле 3.png
  10. fritty
    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    fritty

    Участник

    fritty

    Участник

    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Приветствую! После долгих недель изучения "мат"части и набросков по расстановке мебели и размещению шумного оборудования (компьютер, ибп, стек, а так же вентиляторов вентиляции, кондиционера, холодильника, кулера, кофеварки с кофемолкой (не представляю свою жизнь и работу без этой штуки!) и т. д.) решил отказаться от звукоизоляции всей комнаты в 18 квадратов. Принято волевое решение сделать кабину по системе "коробка в коробке". Картинки сделаю чуть позже. Пока же несколько вопросов:

    1. При площади 2,1*2,9 (это примерные размеры ВНУТРЕННЕЙ организации, то есть толщина стен пойдет в наружние размеры) есть ли смысл делать неправильный прямоугольник - стены 2,1+2,2+3,0+2,9 ? Советы делать так от "стоячих" волн имеются, но нигде не описано насколько есть смысл смещать расстояния, относительно длины стены. Следует ли исключить параллельность стен в вертикальном положении? Или же проще реализовать звукопоглощение, в готовом прямоугольнике разместив экраны или сделав оформление ячеистым ГВЛ или фирменными стружечными плитами?

    2. В плане эффективности снижения именно воздушного шума на такой маленькой площади - стяжка сможет создать нужное давление на упругий материал типа шумостоп? Стоит ли делать бетонную стяжку или предпочтителен пол на лагах?

    3. Прошу ткнуть носом в организацию вентиляции в таких малых помещениях. Так как зачастую нет возможности выйти оттуда по 3-4 часа, то вариант с проветриванием неприемлем. Значит делать принудительную. Самая эффективная система реализуется тонким гибким каналом в виде зигзага, радиус каждого поворота которого полностью перекрывает диаметр самого вент канала. Притом такой зигзаг следует монтировать внутри герметичного короба со стенами и заполнением аналогичным самой "мёртвой комнаты". И каналов таких следует делать два - на вдув и на выдув. Скорее всего можно их реализовать внутри одного короба с разделением после необходимой звукоизоляции на разные максимально удаленные точки смежных комнат. Так же выводить вытяжку на балкон не следует, чтобы не тянуть воздух в квартиру, а значит и в кабину из вент каналов соседей. Правильно ли я понял?

    4. Стоит ли сделать на существующие стены (они из бетона 80мм) каркас с ватой 10 см, не зашивать. Промежуток в 3-5см. И Опять каркас с внутренней обшивкой и заполнением ватой? Сильно ли я выграю от такого каркаса к несущим стенам в плане воздушных шумов? Плавающим-то будет только внутренняя комната. На плавающем полу и подвесном потолке на виброподвесах.

    Пока все. Жду ответов и буду рисовать примерную схему. Очень хотелось бы услышать замечания Сергея. Заранее спасибо. Так долго потому что честно постарался найти ответы на свой вопросы сначала самостоятельно.
     
  11. vasilii2
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    1.635

    vasilii2

    Живу здесь

    vasilii2

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    1.635
    Адрес:
    Россия
    Fritty
    Рекомендую основательно просмотреть
    А) Тему " Звукоизоляция сталинки от верхних соседей " на форуме АкустикГрупп от марта- апреля 2016. По кабине внутри комнаты.
    Как и тему по Кнауф Cubo К375 в FAQ нашей ветки форума
    Б) недавнюю тему прошлого года
    " Будка для саксофона"
    на форуме соундмодератор. орг.
    Там подробно разобраны часть Вами заданных вопросов и человеком, сделавшим данный отсек на вате (под основанием) приведены, например, фото воздуховодов прмточки в разрезе и суммарно.
    Рекомендую не пренебрегать ИБП на вентиляторы приточки или на БП компьютерных вентиляторов (ИБП с 12-вольтовым выходом в магазинах ОПС широко представлены) - если вы будете приток делать на мплошумных вентиляторах для компьютерных БП) Просто при отключении электричества в ограниченном пространстве это важно.)
     
    Последнее редактирование: 07.05.16
  12. vasilii2
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    1.635

    vasilii2

    Живу здесь

    vasilii2

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    1.635
    Адрес:
    Россия
    21122112,

    Может при условии типового ЖЕСТКОГО крепления рвм (стеклопакетов) к проемам (а не на Виброфлекс ЕР25 или 4/30) не стоит чересчур нарушать в целях звукоизоляции правила ТЕПЛОИЗОЛЦИИ ? типовую по ГОСТ технологию шва (точка росы, проблемы с теплом через откосы и т. п.) Есть отличный ГОСТ по швам - с ПСУЛ и прочее.
    А вот по закрытию звукоизоляционному этого шва Может вам поможет информация по отсылкам -
    https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-49#post-15360111

    https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-49#post-15359555

     
    Последнее редактирование: 07.05.16
  13. davidblaine
    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    5

    davidblaine

    Живу здесь

    davidblaine

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    5
    @vasilii2, спасибо.
    ну я и не хочу нарушать правила. ведь пену между окном и стеной и так всегда заделывают финишной отделкой. я хочу лишь сделать этот слой толше. там около 2ух сантиметров он получается. вполне достаточно для хорошей изоляции, сейчас там пенопласт и пена - что вообще ничего не дает.
    у вас много тем в факе, но я не нашел ни одной, где бы была звукоизоляция окон (и в частности вопрос чем лучше заделать проем между окном и стеной.

    сейчас думаю что переборщил с водой у м-150 раствора. купил новые три кило. буду пробовать маленькими партиями найти свою ошибку. им тогда и заделаю наверное. или все таки есть варианнты получше попроще и поэффективнее?
     
  14. s_platon
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    39

    s_platon

    Живу здесь

    s_platon

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    39
    Вот тут осторожнее - она дает хорошую теплоизоляцию.
    А ЦПС ее не даст.
    Ну и, как Василий сказал - окно же у вас жестко закреплено в проеме.
     
  15. vasilii2
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    1.635

    vasilii2

    Живу здесь

    vasilii2

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    1.635
    Адрес:
    Россия
    21122112
    https://www.forumhouse.ru/threads/317710/#post-13339643
    По окнам (и еще на 6-7 страницах темы " Общение по теории звука".
    Но именно по окнам в аспекте звукоизоляции и откосам немного. Не по заполнению швов

    Вообще-то то как раз по олной ссылке упомянуто типовое заполнение Вибросилом зазора - при массе гораздо большей, чем масса пены несомненно теплоизоляционные качества герметика выше ЦПС.
    Необязательно при вашем ЖЕСТКОМ (!) креплении стеклопакетов употреблять именно недешевого Вибросил с его малой твердостью по Шору и специфическими качествами неаысыхания и упругости.
    Его применяют вас случае типовых развязанных (!) на ЕР25 и Sylomer стеклопакетов и подоконников - с форума А. Г.
    Несомненно - можно другой герметик, может даже и несиликоновый, выбранный по критерию НАИМЕНЬШЕЙ теплопроводности может подойти
    Но - я не компетентен в части теплоизоляции и тепловых швов примыкания окон - лучше спросить на соответствующем разделе форума нашего по окнам. Проблема вещества обладающего Большой плотностью и малой теплопроводностью меня аак- то не интересовала пока ...
    Или на специализированных ветках оконщиков
    Кроме того, в теме про окна нашей полгода назад дал ценную инфу представитель неплохой фирмы московской по окнам- паликроф. Может в той теме нашей ветки (ссылка выше) спросите у него ..
    Кроме того, как я написал выше - считал естественным применение типовой звукоИЗОЛЯЦИОННОЙ технологии откосов не менее важной для звукоизоляции шва оконного (что и написал выше) Типовые решения откосов ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ (из Альбома КнауфАкустик, например, с типовыми двумя ГВЛ-ГКЛ и стандартным примыканиям откоса к ГВЛ- ГКЛ через стеклохолст и силиконовый на глубину 5 мм
     
    Последнее редактирование: 07.05.16
Статус темы:
Закрыта.