1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 13

Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.

?

Что Вы думаете, это изделие востребовано?

  1. да, для частного дома

    79,3%
  2. да, для установки клиентам

    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик

    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив

    7,9%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Vovvw
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    424

    Vovvw

    Живу здесь

    Vovvw

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Киров
    Моя вина в том есть, я написал, что все шоколадно :)
    Но я то на столе заливал...
     
  2. Igor3
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.612

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.612
    Адрес:
    Москва
    Дык, я того... полностью аппаратный отдельностоящий WdT имел ввиду, а уж повесить на cron дрыганье какой-нить свободной ногой (их там в RpB должно много быть) — «как два пальца об асфальт» (с)
     
  3. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    Нужен человек, знающий линукс. Вся система на SD.
    Сергей как-то писал, что организует перезагрузку, если через Ви-Фи не пингуется контрольный сервер.
    Значит перезагрузку можно делать. Вопрос в том, будет ли работоспособной система после обновления сопроцессора или других компонентов системы. Наверное, можно организовать автоматический бекап при неудачном обновлении.
    Но... все это нужно ли... если нас осталось 10-20 человек. Веб дорабатывать не будут...
    В общем, нам осталось делиться опытом, как выжать больше из имеющегося ПО и железа.
     
  4. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    наверное, моих мозгов не достаточно...
    В моем понимании, если Л1000 "висит", то и связь с ним невозможна и подрыгать ножкой не получится.
    А если он на связи, то это тот самый вариант -
     
  5. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.395
    Благодарности:
    3.505

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.395
    Благодарности:
    3.505
    Адрес:
    Москва
    Правильный WDT это внешний счетчик, который регулярно сбрасывается по cron -у. Перестало сбрасывать, - счетчик досчитывает до reset -а. Можно парой микросхем 561 серии реализовать.
     
  6. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042
    Адрес:
    Москва
    в принципе на выходные я могу снять мой л1000 для тренировок. В общем получить полный аналог графикам микролайна не получится. Но в ОН есть аналоги, хотя всеравно это кабул-подвал в сравнении с графиками л1000. Есть более серьезный аналог grafana.

    Во всем остальном OH - мне нравится гораздо больше.
     
  7. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    Теперь понял...
    Сергей :), никто из нас такую простую штуку, как Ваш адаптер не сделал, а вы говорите про "смотрящую собаку":aga:
     
  8. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    Видимо, придется в нем разбираться...
    С другой стороны, на ФХ есть тема про народный контроллер для ТН. Там мужики собрались и сделали что хотели (и железо и ПО). А у нас уже есть железо. Локомотив нужен:), понимающий в архитектуре и ПО. На даче есть оптика, даже готов белый IP купить, чтобы без облака рулить. Красивости веба вторичны.
     
  9. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042
    Адрес:
    Москва
    я по молодости много занимался программированием и в общем-то неплохо. И сейчас где-то рядом. Поэтому архитектуру сравнить могу. В целом ОН гораздо интереснее.

    Но есть и первые разочарования - биндинг на EtherCAT начали 2 года назад и забросили, Биндинг на broadlink пока не реализован, хотя есть костыли с использованием питона. Зато нашел биндинг на робот-пылесос ксяоми :)

    Пока из планов - подключить л1000 к публичному mqtt брокеру с основной логикой в ОН. Зонт отадет показания датчиков - ОН говорит чего делать с реле.

    Но надо понимать, что в данной архитектуре нужна ветка для работы зонта без связи с внешним миром. По хорошему зонт должен выполнять функцию веб-термостата с управлением из разных источников (облако микрллайна, ОН или чего другое). Типа Он задал температуру по зонам и зонт отработает.

    Но мне не очень нравится lua, сложность организации таймеров для насосов ТП, сложность отлаживания и тыды. Второй момент - логика работы всеравно будет под конкретную систему, тиражировать не получится.
     
  10. xRainMan
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    429

    xRainMan

    Уже практик...

    xRainMan

    Уже практик...

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    429
    Адрес:
    Москва
    Как ни странно, мой зонт ожил без перезагрузки. Еще не успел доехать до дачи, а пришло сообщение что прибор снова на связи. Прошло примерно 20 часов...

    Из наблюдений - ветка по отоплению не работала. При этом расписание реле работало штатно.
     
    Последнее редактирование: 02.12.17
  11. Stanosh
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    2.492
    Благодарности:
    16.953

    Stanosh

    Спокойствие! Только спокойствие!

    Stanosh

    Спокойствие! Только спокойствие!

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    2.492
    Благодарности:
    16.953
    Адрес:
    Москва
    Заливка конфигурации приводит к перезагрузке. Я тоже заливал 94 удалённо, он не вышел на связь. Тогда через teamviewer залез на дачный комп, открыл утилиту, нашел зонт, скачал конфиг, загрузил конфиг, и Зонт вышел на связь. :victory:
     
    Последнее редактирование: 02.12.17
  12. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042
    Адрес:
    Москва
    кстати в OH удаленка реализовано очень хорошо. Есть возможность подключения через хитрое внешнее проксирование и белый айпишник не нужен. Причем приложения для мобильных автоматически определяют, где находится устройство и лазит либо напрямую в локальной сети, либо через внешний сервис.
    img-2017-12-02-10-54-02.png img-2017-12-02-10-54-28.png
    Но при желании можно сделать свой прокси, имея внешний IP.
     
  13. Stanosh
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    2.492
    Благодарности:
    16.953

    Stanosh

    Спокойствие! Только спокойствие!

    Stanosh

    Спокойствие! Только спокойствие!

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    2.492
    Благодарности:
    16.953
    Адрес:
    Москва
    И "H1V", и "Мега-350" через ОТ меняют Ттн в U072 запросто. Может это особенность L-1000?
     
  14. Vovvw
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    424

    Vovvw

    Живу здесь

    Vovvw

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Киров
    Я не про то, если на котле выставлено 50 то ОТ может задать 49, 45 и т. д., а вот 51 уже не может.
     
  15. Stanosh
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    2.492
    Благодарности:
    16.953

    Stanosh

    Спокойствие! Только спокойствие!

    Stanosh

    Спокойствие! Только спокойствие!

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    2.492
    Благодарности:
    16.953
    Адрес:
    Москва
    Смотрите, какие грабли я обнаружил, и с удовольствием на них наступил. :aga:

    Настройка канала потребителя не позволяет сохранить конфигурацию, пока ему не задать какое-нибудь реле для управления. Хотя у меня все реле пока свободны, а управление по ОТ.
    upload_2017-12-3_13-52-29.png
    upload_2017-12-3_13-52-45.png

    Если ему предложить поуправлять каким-нибудь реле, он при запросе тепла щелкнет этим реле и в параллель котел получит сигнал от ОТ.
    upload_2017-12-3_14-1-14.png
    Но тогда будет занято реле впустую, а оно мне нужно для другого.

    Захотел освободить реле №1, и подсунуть ему "управление по 0/10В". Котел перестал отрабатывать сигналы по ОТ совсем.
    upload_2017-12-3_13-55-21.png
    Так у меня котел работал 3 дня без остановки, и я не понимал, как его остановить, кроме как кнопкой отключения. На ОТ, целевую Т он никак не реагировал.

    Попробовал поставить галку "аналоговый выход как релейный". Это помогло, котел выключился.
    upload_2017-12-3_13-59-18.png