1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 13

Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.

?

Что Вы думаете, это изделие востребовано?

  1. да, для частного дома

    79,3%
  2. да, для установки клиентам

    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик

    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив

    7,9%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Nekit124
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    592

    Nekit124

    Живу здесь

    Nekit124

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    592
    Адрес:
    Москва
    Прошивка выложена, lua скрипт выложен. А где новая утилита настройки? Про которую написано, что она обновлена.
     
  2. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    Могет быть, могет быть-)
    Тогда при тестировании я так и не дождался разряда акб (около 25 часов).
    АКБ гелевый, типа хороший-)
    А обычные мрут на ровном месте, даже и не поработав толком.
     
  3. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    Тоже самое, без утилиты настройки не работает.
    Хорошо, что кофиг позволяет скачать. Загрузить пока нельзя.
    Ждем утилиту.

    ЗЫ. ̶а̶ ̶ж̶е̶н̶щ̶и̶н̶ы̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶в̶ ̶в̶о̶л̶е̶й̶б̶о̶л̶ ̶и̶г̶р̶а̶ю̶т̶ в меге вовсю многозонностью балуются... движуха, веселье.
     
  4. Signus
    Регистрация:
    18.03.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    Signus

    Участник

    Signus

    Участник

    Регистрация:
    18.03.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Она там лежала какое-то время, потом ее убрали.
     
  5. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    @skrib microline, С новой утилитой, к сожалению, тоже не получается загрузить конфиг в изделие.
    Просто ничего не происходит, в событиях 0, рестарта нет, скачивание конфига из изделия говорит о его неизменности.
    Скачать образ прошивки 262 не получается - прерывание.
    Обновлялся через веб, по инструкциям.
     
  6. Nekit124
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    592

    Nekit124

    Живу здесь

    Nekit124

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    592
    Адрес:
    Москва
    Скиньте пожалуйста на какой-нибудь сервис, если скачали.
     
  7. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
  8. Nekit124
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    592

    Nekit124

    Живу здесь

    Nekit124

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    592
    Адрес:
    Москва
    На сайте опять выложили утилиту настройки. Понастраивал, ничего не изменилось. Расписание не работает, при настройке выхода 0-10V как релейного сыпятся опять ошибки.
     
  9. Nekit124
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    592

    Nekit124

    Живу здесь

    Nekit124

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    592
    Адрес:
    Москва
    Пошел другим путем. После обновления lua, скачал конфигурацию из устройства. Загрузил ее в новую утилиту. Конфигурация оказалась пустой. Настроил ее в новой утилите. Загрузил обратно в устройство. Расписание так и не работает. А выход 0-10V перестал генерить ошибки. В утилите настройки появилась функция добавления веб-кнопок. Добавил утилитой в конфигурацию кнопки, перенес конфигурацию в прибор - кнопки не появились.
     
    Последнее редактирование: 23.02.17
  10. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    Теперь проверьте обратной выгрузкой из Л1000 на ПК, опять загрузите в утилиту.
    Это Ваш загруженный конфиг? Думаю, нет. Не происходит загрузка готового конфига в Л1000.
     
  11. Nekit124
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    592

    Nekit124

    Живу здесь

    Nekit124

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    592
    Адрес:
    Москва
    Загружается 100 процентов. Была пустая конфигурация, и не было никаких режимов. Настроил в утилите, загрузил обратно в прибор, режимы появились. Обратно выгрузил и в текстовом редакторе смотрел конфигурационные файлы, все в порядке.
     
    Последнее редактирование: 23.02.17
  12. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    @Nekit124, чудеса...
    значит я криворукий:(
     
  13. Nekit124
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    592

    Nekit124

    Живу здесь

    Nekit124

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    592
    Адрес:
    Москва
    Вы попробуйте по моей методе. Прошейте lua. Потом выгрузьте конфиг. Он должен быть пустой. Загрузите в новую утилиту, настройте и опять в прибор. В личке можно пообщаться.
     
  14. Tatarinjn
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    153

    Tatarinjn

    Живу здесь

    Tatarinjn

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Novosibirsk, Russia
    По поводу антилегионеллы. Тут, ваш конфиг. zip\lua\config.lua есть настройки этой функции
    config. antilegionella_temperature = 65 - температура нагрева для функции антилегионелла
    config. antilegionella_period_days = 14 - период нагрева фукции антилегионелла
    config. antilegionella_time_minutes = 3 - время прогрева фукции антилегионелла
    config. antilegionella_start_time_hour = 01 - в какое время стартует фукция - время в диапазоне 0...24 час.
    Собственно всё понятно и ясно)
    Новая прошивка и луи встали без проблем, с первого раза, всё настроилось тоже как обычно. Тестить буду попозже. Но с первого взгляда, кнопок не видно (
     
  15. Nekit124
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    592

    Nekit124

    Живу здесь

    Nekit124

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    592
    Адрес:
    Москва
    Обновился вчера, все встало нормально, но сегодня утром температура в доме упала до 18,8 гр. Смотрю по графикам котел не включался хотя целевая температура была 19,5 гр. Повысил целевую температуру до 22 гр. Тут происходят чудеса. Котел запускается на 2 мин. и тухнет. И так раз пять. Хорош, думаю. Загружаю старый конфиг, который сохранил до прошивки, котел стабильно включился и потихоньку нагревает дом. Вот что за шняга?